Hallo,

das mit der Conrad Schaltung geht nicht. Ich habe das Ding mal zusammengelötet und getestet. Der Lüfter läuft nicht mal bei voller Ansteuerung vernünftig. Manchmal dreht er an und bleibt schon vor erreichen seiner Drehzahl wieder laut brummend stehen. Manchmal läuft er eine Weile, manchmal bleibt er auch von Anfang an stehen.
Mal sehen, ob ich das Licht im Heizraum damit dimmen kann…
Da ich aufgrund der Geräuschkulisse in den an den Schornstein angrenzenden Zimmern aber unbedingt eine Drehzahlregelung für den Lüfter haben will, überlege ich jetzt, ob ichs mit einem Frequenzumrichter versuche und dabei die Kapazität über 2 bis 3 Kondensatoren jeweils anpasse, oder ob ich direkt einen Drehstrommotor einbaue. Da wäre dann allerdings ein gewisser mechanischer Aufwand nötig.
Ist schon jemand bei diesem Thema weiter gekommen als ich?

Hallo,
an alle Drehzahlregler und die es werden wollen !

Ich habe mir die Schaltung für den DC gesteuerten Dimmer auch besorgt und zusammengelötet.
Der Test fiel absolut positiv aus !
Alleine schon der Schaltungsaufbau ist qualitativ sehr hochwertig.Die Schaltung besitzt einen quarzgesteuerten Taktgenerator,Optokoppler und einer zusätzlichen Setupfunktion für „Inversregelung“ des Verbrauchers.
Blinkcodierung zum Funktionstest und zur Fehlersuche inclusive.
Softstart des Verbrauchers ist auch in der Schaltung integriert,was besonders einen induktiven Verbraucher zugute kommt,da die Stromaufnahme beim Anlauf niedrig gehalten wird.
Die Bauteile sind auch hochwertig.Allerdings muß man sagen,wenn man den Bausatz zusammenbauen will muß man unbedingt das nötige Werkzeug und Elektronikkenntnisse mitbringen,denn da gibts einige Stolperfallen,die trotz Anleitung gefährlich bleiben.
Vor allem dürfen die Bauteile beim Löten nicht überhitzt werden.
Wenn die Schaltung fertig ist muß sie unbedingt noch für die Anwendung abgeglichen werden !
Sonst gibts Fehlfunktionen und es besteht Gefahr für den Motor !

Den Bausatz habe ich heute nach dem Zusammenbau am Atmoslüfter getestet und die Funktion hat mich überzeugt.

Der Lüfter lässt sich absolut ruhig regeln,besonders in den niederen Drehzahlen,so daß der Motor fast nicht mehr zu hören ist.
Der gelungene Abgleich der Schaltung zeigt sich besonders bei hohen Drehzahlen,da der Motor dann ruckfrei läuft.
Die Analogansteuerung mit 0-10 Volt funktioniert Astrein.
Der Motor wird nach längerer Laufzeit nur knapp handwarm.
Die Stromaufnahme ist unter dem Nennstrom des Lüftermotors mitsamt der Regelelektronik.

Mich hat die Schaltung begeistert und überzeugt.

Allerdings kann ich keine Garantie zu einer Langzeitanwendung geben,das muß jeder selber wissen und testen !

PS:

Hätt ich fast vergessen !

Wenn der Verbraucher zu induktiv ist,funktioniert die Regelung nicht !
In Verbindung mit einem Verbraucher der einen Betriebskondensator hat ,klappt es schon !

Hier noch mal zwei Bilder für jemand den es interessiert……..



18 Antworten
Feueresel antwortete vor 16 Jahren

hallo Woodstoker, meinst Du den
über welchen Sensor wird angesteuert und integriert ?

Grüße Bernhard

Kessel 1: DC-50-GSE Bj. 2006 jetzt 03.01.2025 bis auf Lüfter-Kondensator noch keine original Teile erneuert, sek. Brennraum auf reduzierte Abgasrückführung optimiert (Brennraumspülung - Selbstregelung), ergibt schnellere u. höhere sek. Brennraumtemperatur bei weniger Gesamtverbrauch
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
Monty antwortete vor 16 Jahren

Hallo Woodstoker,

Sieht ja klasse aus bei Dir. Wie auf einem Prüfstand.
Aber nach dem Bild von Feueresel zu urteilen, ist der Zusammenbau sehr komplex und für die meisten Heizer nicht geeignet. Und auch von mir die Frage:
Wie sollte das Teil angesteuert werden ?
Die normalen Heizer haben keine 0-10 V.
Gibt es vielleicht eine Schaltung mit NTC oder PTC die 0-10 V rausgibt ?

Ist aber für jeden Elektrobastler eine Alternative.

spacy antwortete vor 16 Jahren

wer zwei linke Hände hat und auch etwas mehr Geld ausgeben kann/möchte, kann sich für die Drehzahlregelung das NS 80 zulegen
http://www.holzvergaser-forum.de/index.php?option=com_kunena&Itemid=2&func=view&catid=3&id=12508

Woodstoker antwortete vor 16 Jahren
hallo Woodstoker, meinst Du den
über welchen Sensor wird angesteuert und integriert ?

Genau der ist es.
Ansteuern kann man das Teil z.B. mit einem Industrieregler der einen 0-10 Volt Regelausgang hat, zum regeln der Abgastemperatur über die Drehzahl des Rauchgasventilators.

Bin an Tests dran um eine übergreifende Regelschaltung zu entwickeln,vielleicht gelingt es mir noch in der aktuellen Heizsaison,die ja nicht mehr lange dauert.

Aber nach dem Bild von Feueresel zu urteilen, ist der Zusammenbau sehr komplex und für die meisten Heizer nicht geeignet.

Monty,sehr komplex ist übertrieben.
Aber Elektronikkenntnisse muß man mitbringen wenn man Erfolg haben will.Man sollte die Bauteile kennen, und deren Funktion verstehen.

Und auch von mir die Frage:
Wie sollte das Teil angesteuert werden ?
Die normalen Heizer haben keine 0-10 V.
Gibt es vielleicht eine Schaltung mit NTC oder PTC die 0-10 V rausgibt ?

Siehe oben,der Hinweis auf einen Industrieregler.
Es gibt auch Meßumformer an diesen kann man einen PT100 oder ein Thermoelement dranhängen und der gibt dann 0-10 Volt aus für die Elektronik.

wer zwei linke Hände hat und auch etwas mehr Geld ausgeben kann/möchte, kann sich für die Drehzahlregelung das NS 80 zulegen

Spacy,
in diesem professionellen Gehäuse …………………………………………………………………

befindet sich diese Elektronik………………..

Mit dieser Beschreibung………………….

Dieser vielseitig einsetzbare Wechselspannungssteller nach dem Phasenanschnitt-Prinzip kann sowohl mit einer Steuerspannung von 0 – 10 V wie auch potentialfrei mittels eines 10 kΩ-Potis angesteuert werden. Der Wechselspannungssteller eignet sich zum Einbau in ein Gehäuse oder einen Schaltschrank und verfügt über Schraubklemmanschlüsse. Einstellung des Phasenwinkels mit externer Stellspannung 0 – 10 V oder Potentiometer (potentialfrei). Für ohmsche oder induktive Verbraucher, wie z.B. Lichtsteueranlagen, Heizgeräte, Motoren, Elektrowerkzeuge etc. Das Gerät erfüllt die EMV-Grenzwerte nach EN 55014, IEC 1000-4-4, IEC 1000-4-5.

Spacy,das Teil ist sicher auch nicht schlecht.

Ich finde die NS 80 Elektronik überteuert,da dafür der 5 fache Preis verlangt wird und eigentlich die Conrad Schaltung fast mehr zu bieten hat.

(124 Euro zu 21 Euro !)

Hier die Schaltung von Conrad……………………………

Die Schaltung besitzt einen quarzgesteuerten Taktgenerator,Optokoppler und einer zusätzlichen Setupfunktion für „Inversregelung“ des Verbrauchers.
Blinkcodierung zum Funktionstest und zur Fehlersuche inclusive.
Softstart des Verbrauchers ist auch in der Schaltung integriert,was besonders einen induktiven Verbraucher zugute kommt,da die Stromaufnahme beim Anlauf niedrig gehalten wird.

Woodstoker antwortete vor 16 Jahren

Hier noch eine Info für den NS80……………..Klick……………..NS 80

spacy antwortete vor 16 Jahren
spacy:
wer zwei linke Hände hat und auch etwas mehr Geld ausgeben kann/möchte

Was für einen Sinn hat deine Aussage zum NS 80 ?
schreibst du gerne was scheinbar schlaues, was eigentlich nur eine Wiederholung von bereits gesagtem ist?

luschu antwortete vor 16 Jahren

Hallo Woodstoker,

Und jetzt würde mich mal interessieren was der Lamdawert macht wenn Du statt der sekundärklappe den Lüfter über den Ausgang vom Lamdacheck nimmst. Also nichtmehr die Sekundärluft sondern den Lüfter.
Das würde das Kesselflexen überflüssig machen.

Schöne Ostern Lutz

Woodstoker antwortete vor 16 Jahren
Was für einen Sinn hat deine Aussage zum NS 80 ?
schreibst du gerne was scheinbar schlaues, was eigentlich nur eine Wiederholung von bereits gesagtem ist?

@spacy

Das ist ganz einfach,wenn ich einen Test mache und einen Bericht darüber schreibe,dann soll er so objektiv und informativ sein wie möglich.
Und deshalb halte ich die Infos nicht einseitig.
Was meinst du denn eigentlich mit „scheinbar schlaues“ ?

Woodstoker antwortete vor 16 Jahren
Und jetzt würde mich mal interessieren was der Lamdawert macht wenn Du statt der sekundärklappe den Lüfter über den Ausgang vom Lamdacheck nimmst. Also nichtmehr die Sekundärluft sondern den Lüfter.
Das würde das Kesselflexen überflüssig machen.

Hallo Lutz,
wenn du den Lambdawert von Anfang an mit dem Lüfter erreichen willst,beeinflusst du die Sekundärluft logischerweise mit.
Und wenn du mit einem Meßwert (Rest O²) 2 Regelgrössen (Abgastemperatur und Verbrennungsqualität)beeinflussen willst,dann gibts Probleme.(entweder zu hohe Abgastemp. oder zu wenig Leistung im Kessel)
Deshalb beides getrennt voneinander.
Wenn einer die perfekte Lambdaregelung will,muß er fast die Stichsäge in die Hand nehmen.

Bin an Tests dran um eine übergreifende Regelschaltung zu entwickeln,vielleicht gelingt es mir noch in der aktuellen Heizsaison,die ja nicht mehr lange dauert.

Wird halt schon schwierig ,denn ich heize nur noch alle 2 -4 Tage an.

Und als Bericht schreib ich normalerweise nur was ich selber getestet habe und funktionsfähig ist,das ist mir persönlich wichtig!
Deshalb halte ich das noch zurück.

luschu antwortete vor 16 Jahren

Hallo Woodstoker,

so meinte ich das nicht die Primarluft regelst Du mit einem Regler damit regelst Du die Abgastemperatur.
Mit dem Lüfter könnte man versuchen über den Lamdacheck die Verbrennungsqulität zu beeinflussen damit würde der Lüfter zum Ausbrandende bei Sauerstoffüberschuß allein in Gluterhaltung gehen und ausschalten.

Schönen Ostermontag Lutz

Woodstoker antwortete vor 16 Jahren
Hallo Woodstoker,

so meinte ich das nicht die Primarluft regelst Du mit einem Regler damit regelst Du die Abgastemperatur.
Mit dem Lüfter könnte man versuchen über den Lamdacheck die Verbrennungsqulität zu beeinflussen damit würde der Lüfter zum Ausbrandende bei Sauerstoffüberschuß allein in Gluterhaltung gehen und ausschalten.

Schönen Ostermontag Lutz

Lutz,
du hast den Nagel auf den Kopf getroffen !
Genau da bin ich dran,aber das ist wesentlich komplizierter.

Stichwort „Regelsignalumschaltung“

……………..klick……………….Lambdaregelung mit 0-10V Regelsignalumschaltung

hw55 antwortete vor 16 Jahren

Hallo Woodstoker,
dann blas doch die Sekundärluft mit einen geregelten Gebläse in die Primärflamme. Du hast dann einen Saugzugkessel mit Sekundärgebläse.

Denke mal nach

Gruß Helmut

Woodstoker antwortete vor 16 Jahren
Hallo Woodstoker,
dann blas doch die Sekundärluft mit einen geregelten Gebläse in die Primärflamme. Du hast dann einen Saugzugkessel mit Sekundärgebläse.

Helmut,
das würde ja die ganze Kesselkonstruktion in Frage stellen.
Das wäre sogar mir zuviel,wobei der Grundgedanke von dir sicher nicht schlecht ist.
Zumal ist der Atmos bei allen Usern nicht „ganz dicht“.Deshalb würden durch solche Maßnhmen die Luftverhältnisse total verschoben.
Wenn ich mich nicht täusche hast du einen Überdruckkessel oder ?

PIRTY85 antwortete vor 15 Jahren

Hallo,

hat denn jemand diese besagte Conradschaltung in Betrieb und regelt damit die Drehzahl einer Heizkreispumpe. Gibt es diesbezüglich Langzeiterfahrungen, gute wie schlechte?

MfG
PIRTY

Manfred antwortete vor 15 Jahren

dreiduke

Server-Fehler

404 – Datei oder Verzeichnis nicht gefunden.
Die Ressource wurde möglicherweise entfernt oder sind, der Name wurde geändert oder ist vorübergehend nicht verfügbar.

Kessel 1: DC50GSE, PS 5200 ltr, Prim.KS40-1, Sec.LC, Start.ASU Timer, WT-Reinigunghebel
Kessel 2: Buderus G105U,17kw Öl,WWB 300 ltr.
Regelung: RLA Centra Mischer ZG 32
Puffervolumen: Gruß Manfred
rebellious antwortete vor 15 Jahren
dreiduke antwortete vor 15 Jahren

man bräuchte halt n spannungsverdoppler weil der 0-5V liefert.