Fragen und Antworten3-Wege Umschaltventil im Rücklauf und ACD 01
Feueresel antwortete vor 11 Jahren

Hallo an Alle!
Nachdem meine alter Holzkessel den Geist aufgegeben hat, bin ich seit kurzem Besitzer eines Atmos DC 25 GSE und der Regelung
ACD 01.
Aus finanziellen Gründen habe ich die Heizungsanlage selbst eingebaut. Besteht aus o.g. HVG und einer separaten Ölheizung (Altbestand) sowie 1.500 l Puffer und 300 l WW-Boiler.
Um bei Öl-Betrieb nicht den Puffer mit aufzuheizen habe ich gemäß Anleitung Atmos ein 3-Wege Umschaltventil in den Rücklauf eingebaut. Soweit alles o.K. bis auf die Elektronik.
Jetzt bin ich zeimlich ratlos, wie ich es steuern soll, so dass die ACD 01 weiß wann sie in den jeweiligen Rücklauf schalten soll.
Außerdem ist in der Beschreibung der ACD 01 kein 100%ig zutreffendes Grundprogramm benannt, lediglich mit einer komb. HVG/Ölbrenner Heizung.
Kann mir bitte jemand weiterhelfen ?



5 Antworten
Postmann antwortete vor 11 Jahren

Hallo habe selber eine Anlage: Oel Holz Solar.Meine Anlage ist so gebaut .Der Holzvergaserofen Atmos (DC50S)erwärmt den Speicher 5000Liter (120 Liter warmwasser)-bei Sonne -Solar700 Liter.alle Wärme wird im Speicher (5000Liter)gebunkert.,meine oelheizung Weisshaupt ist die zentrale- wo alles zusammen kommt.Die digitale Steuerung ist alles so geblieben.wenn kein holz oder solar vorhanden ist oder Krankeit läuft alles über meine oelheizung.
Der Kniff:

Puffervorlauf geht in den oelkessel Rücklauf,dem oelkessel wird wärme vorgetäuscht und springt nicht an–Rücklauf vom Oeler geht in den 5000 liter und der kreislauf mit der Pumpe v der.didital-oelheizung so kann ich bei kalten Tagen wie zur zeit, einige Stunden mein Haus mit solarwärme heizen für 0 Tarif.

—————————————
Dem Oelofen wird Wärme vorgespielt und reagiert -auf die Pufferwärme -(der Puffer wird nie vom Oelofen aufgeladen.So läuft meine 26kw Anlage seit 7Jahre.,Anwort brauche kein 3 Wegeventil.

korbesch antwortete vor 11 Jahren

Melde mich nochmal zum Thema
Inzwischen habe ich mit dem atmos-Zentrallager tel. und erfahren,
dass ich mit der ACD 01 die falsche Steuerung erworben habe.
Mein Anschlußplan h13 benötigt die Smile Steuerung 9-21.
Ich werde diese jetzt kaufen, die ACD 01 geht zurück.
Werde mch nochmals rühren wenn die Anlage hoffentlich läuft.

Rohrverbieger antwortete vor 11 Jahren

Hallo korbesch

Hier habe ich einen Atmos und einen Öler gepaart.
Mit ACD 01.
Da der Öler eh nur anspringt wenn beide Arme bis zu den Schultern in Gips sind,gönne ich dem Öler mal eine vernünftige Laufzeit.
Welche Softwareversion hat Deine ACD ??

korbesch antwortete vor 11 Jahren

Habe die ACD 01 inzwischen erfolgreich gegen die Smile 9-21 getauscht.
Leider erneut Probleme:
Ölbrenner springt nicht an obwohl Kabel T1 und T2 wie im Plan angeklemmt wurden.
Umschaltventil hat nicht nur L;N; und PE sondern
L fest, N und L2 als Schaltsignal
(wenn L2 Spannung bekommt geht der Motor)
weiß irgendjemand Rat
Was habe ich falsch gemacht
Was muß ich zusätzlich noch machen?

Bitte um Hilfe, danke!

Feueresel antwortete vor 11 Jahren

…, da hilft in der Regel die Logik der Schaltpläne und die Zusatzlogik der Verknüpfungen inkl. Duspol weiter …

dazugefunden,
http://de.benning.de/fileadmin/content/POWER_news/PowerNews_03_2013.pdf

Kessel 1: DC-50-GSE Bj. 2006 jetzt 03.01.2025 bis auf Lüfter-Kondensator noch keine original Teile erneuert, sek. Brennraum auf reduzierte Abgasrückführung optimiert (Brennraumspülung - Selbstregelung), ergibt schnellere u. höhere sek. Brennraumtemperatur bei weniger Gesamtverbrauch
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!