Fragen und Antworten40 GSE niedrige Kesseltemperatur
Feueresel antwortete vor 10 Jahren

Hallo liebe Atmos-Gemeinde,

ich habe eine 40 GSE mit laddomat 21 und 2500 l pufferspeicher.
jetzt zu meinen Problem, der ofen geht schwer bis fast gar nicht über 80 Grad, außer wenn das Holz verbrannt ist und nur noch Glut dann bleibt er bei ca. 90 grad.

Bitt um dringende Hilfe und eventuell die richtige primär bzw. Sekundär luft einstellung da auch regelmäßig Teerablergerung vorhanden ist.

gruß mario



7 Antworten
HKruse antwortete vor 10 Jahren

hallo mario,
————————————————————-
3. was hat es sich mit den belimo auf sich
4. muss ich die secundär und an der primär luft was verstellen oder kann ich die auf werkseinstellung lassen?
5. den leistungsregler honeywell habe ich bei ca.80 grad auf 5 mm eingestell, so das er da schließt“
————————————————————–
Die Rußschicht im Füllraum oben ist normal.

3 Stell die Belimo-Klappe mit der RGT-II -Einstellschraube ein,
das „Schaltklacken“ muß
mit dem Abgasthermometer im Rauchrohr kontrolliert werden.
4 kann ich nicht beurteilen, ich habe den 40er 2009
mit LC-O2-Sonde und AGT-Thermometer im unteren Reinigungsdeckel eingestellt
5 Stimmt die FZR-Honeywell-temp mit der tatsächlichen VL-Temp überein ?
Wenn der bei 80°C abgeregelt hat, kann der Kessel nicht auf 85°C kommen.

Gruß Heinrich

Kessel 1: 2009.40gse
Kessel 2: 1987.öl
Regelung: 2009< LambdaCheck--BRT >Lüfterdimmer
Puffervolumen: 3100 L
beyreis antwortete vor 10 Jahren

hallo heinrich,

– belimo ist eingestellt, läuft auch super. schließt bei ca. 210 und öffnet bei ca. 160, sodas die temp. um die 180-190 liegt

– honeywell habe ich auf 90 grad eingestellt

es dauert fast die ganze füllung bis das thermometer am kessel über 80grad geht

HKruse antwortete vor 10 Jahren

Hallo Mario,

ich habe ein Oventrop-tri-M hinten am Kessel
beim Laddo und den Patronen kann ich nicht helfen.

Du kannst versuchsweise die Pumpe eine Stufe runterschalten,
die erste Stunde „zählt nicht“,
unsere 40er brauchen schon Zeit um auf „Wassertemperatur“ zu kommen.

Welche RLA-Temp hast du „gewählt“ ?
Wie hoch ist die Differenz zwischen RLA und VL ?

Heinrich

Kessel 1: 2009.40gse
Kessel 2: 1987.öl
Regelung: 2009< LambdaCheck--BRT >Lüfterdimmer
Puffervolumen: 3100 L
Kunifer antwortete vor 10 Jahren

Hallo Mario,
das liegt sicherlich am Laddomaten (Patrone).
80° ist ein normaler Wert. Ca. 8K sollte die Differenz zwischen Vor- und Rücklauf sein. Welche Patrone hast du im Laddomaten.Welche Rücklauftemperatur hast du? 80° Vorlauf deuten auf eine 78er Patrone bei richtig bemessener Hydraulik. Steht die Pumpe auf Stufe 3 ? Dann versuche mal sie auf Stufe 2 zu schalten. Regelt die Laddomatpatrone dann sauber und der HV läuft unter 90°C so kannst du Pumpenstufe 2 beibehalten. Hast du große Schwankungen so benötigt der Laddomat eine größere Pumpenstufe.Doch Pumpenstufe 2 bei 40 KW und ausreichend bemessenem Rohrquerschnitt sollte gehen.

Ralf

beyreis antwortete vor 10 Jahren

hi,

danke für die schnelle antwort.

werde morgen beim heizen prüfen wie die temperatur an vl und rl ist.
jetzt habe ich am laddomat ca. 80 grad auf allen thermometer.
der pufferspeicher ist aber auch auf 80 grad.

gruß mario

beyreis antwortete vor 10 Jahren

Hallo,

habe heute meinen vergasr beobachtet, nach 2 füllung ist vl 75 grad rücklauf 65-70 grad und bekomme den nicht auf 80 bzw über 80 grad.thermoventil im laddomat ist 78 grad.

an was kann das liegen, bitte um euere unterstützung

gruß mario

Feueresel antwortete vor 10 Jahren

…, wenn ich das so lese ▬ vermutlich läuft deine Ladomat – Kesselkreispumpe auf Stufe III
Meinen Kesselkreis habe ich hydraulisch abgestimmt und kann so mit einer 72er Patrone
und auf Pumpenstufe I, Kesseltemperaturen bis 90°C fahren, je nach Einstellung der Hauptzugklappe
Erst dann kann über die Kesseleinstellung, der KEssel sinnvoll geregelt werden

Gruß
Bernhard & sein Feueresel … /\ … →

Kessel 1: DC-50-GSE Bj. 2006 jetzt 07.01.2024 bis auf Lüfter-Kondensator noch keine original Teile erneuert, sek. Brennraum auf reduzierte Abgasrückführung optimiert (Brennraumspülung - Selbstregelung), ergibt schnellere u. höhere sek. Brennraumtemperatur bei weniger Gesamtverbrauch
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 1,5 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 50% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung - ein KDT >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei R-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KTSch.|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!