Fragen und AntwortenA25 AC07X
Klaus_Reitz antwortete vor 11 Jahren

Hallo,

habe alten Brenner gegen A25 getauscht, Anzeige steht auf
AUS 64 / 52, alle Funktionen getestet, O.K.

S17=72 °C = TS
S16=60 °C = TV

Brenner läuft nicht an !

wer kann helfen ? vielen Dank



14 Antworten
duc antwortete vor 11 Jahren

Muss schon warten bis der von 64 auf 60° springt oder
den oberen fühler zum testen ziehen.

Mfg
Roland

duc antwortete vor 11 Jahren

Muss schon warten bis der von 64 auf 60° springt oder
den oberen fühler zum testen ziehen.

Mfg
Roland

Klaus_Reitz antwortete vor 11 Jahren

schön die Anzeige zeigt

AUS 57/43 und keine Reaktion.

Habe gelesen der Brenner muss noch im Menu auf EIN umgeschalten werden, den Punkt kann ich leider nicht finden.

mfG K.Reitz

Klaus_Reitz antwortete vor 11 Jahren

schön die Anzeige zeigt

AUS 57/43 und keine Reaktion.

Habe gelesen der Brenner muss noch im Menu auf EIN umgeschalten werden, den Punkt kann ich leider nicht finden.

mfG K.Reitz

duc antwortete vor 11 Jahren

Wenn du die Entertaste drückst kommt doch Parameter
Jetzt nicht nochmal drücken sondern pfeil nach unten
dann kommt mal start und aus.

Mfg
Roland

duc antwortete vor 11 Jahren

Wenn du die Entertaste drückst kommt doch Parameter
Jetzt nicht nochmal drücken sondern pfeil nach unten
dann kommt mal start und aus.

Mfg
Roland

hs007 antwortete vor 11 Jahren

Hallo Herr Reitz,

wie im anderen Faden von mir erwähnt – ggf. steht dort „Start“ – mit rechter Taste/Enter bestätigen und er sollte von sich aus laufen (externe Steuerung mal außen vor).

Viele Grüße

Heiko

hs007 antwortete vor 11 Jahren

Hallo Herr Reitz,

wie im anderen Faden von mir erwähnt – ggf. steht dort „Start“ – mit rechter Taste/Enter bestätigen und er sollte von sich aus laufen (externe Steuerung mal außen vor).

Viele Grüße

Heiko

Klaus_Reitz antwortete vor 11 Jahren

Guten Morgen,

leider noch keinen Erfolg.

Habe das so gemacht ( START ) mit Enter

Dann läuft die Diagnostik aber außer dass der Ventilator läuft passiert nichts. Der Brenner soll in der einfachsten Betriebsart
mit S6=1, S14=0 und S15=2 laufen. Das sollte doch funktionieren ?

mfG K.Reitz

Klaus_Reitz antwortete vor 11 Jahren

Guten Morgen,

leider noch keinen Erfolg.

Habe das so gemacht ( START ) mit Enter

Dann läuft die Diagnostik aber außer dass der Ventilator läuft passiert nichts. Der Brenner soll in der einfachsten Betriebsart
mit S6=1, S14=0 und S15=2 laufen. Das sollte doch funktionieren ?

mfG K.Reitz

duc antwortete vor 11 Jahren

Wie es aussieht liegt ja kein Fehler vor, den würde er anzeigen.
Da passt einfach etwas in der Einstellung nicht, am besten die
Gebrauchsanleitung nehmen und Punkt für Punkt abgehen.

Grüße
Roland

duc antwortete vor 11 Jahren

Wie es aussieht liegt ja kein Fehler vor, den würde er anzeigen.
Da passt einfach etwas in der Einstellung nicht, am besten die
Gebrauchsanleitung nehmen und Punkt für Punkt abgehen.

Grüße
Roland

Klaus_Reitz antwortete vor 11 Jahren

Vielen Dank, das mache ich nun seit 2 Tagen.

Fehler gefunden, mach 5 Stunden, braunen Draht nicht angeschlossen.

Klaus_Reitz antwortete vor 11 Jahren

Vielen Dank, das mache ich nun seit 2 Tagen.

Fehler gefunden, mach 5 Stunden, braunen Draht nicht angeschlossen.