Moin,
die Stunde der Wahrheit naht. Am 25. 02. 2011, 08. 00 Uhr, kommt der Schornsteinfeger zur Messung.
Wie vielleicht schon bekannt, betreibe ich einen Wolf BVG 30 ohne jegliche elektronische Regelung. Nach einigem Hin und Her habe ich die AGT einigermaßen in den Griff gekriegt.
Ich habe eine Düsenschutzplatte im Ofen, Primärluft auf 4 mm, Sekundärluft auf 14 mm, der Belimo schließt bei ca. 190 Grad AGT und hält die AGT bei 210 Grad. Zur Zeit verbrenne ich Buchenholz.
Vor dem Termin werde ich den Ofen reinigen, für ein anständiges Glutbett sorgen und den Belimo so schalten, dass er nicht schließt. Dann wird zwar die AGT nach oben gehen, aber das ist für die Messung ja nicht so entscheidend, oder ?
Habe ich etwas vergessen ?
Ich bedanke mich schon mal für jeden Tip.
Gruß
Axel
Hi,
am besten gut trockenes Holz ohne Rinde bereit halten für die Messung.
Mit dem Schorni sprechen das er vor der Feinstaubmessung erst mit dem normalen Rauchgasmessgerät vormisst damit du noch Feineinstellungen machen kannst. Falls Holz nachgelegt wird lange genug vor der Messung warten.
mfg
Bernd
Leere Pufferspeicher falls sich der Schornie verspäten sollte.
Torsten
Ofen nicht unmittelbar vor, sondern 2-3 Abbrände vor der Messung reinigen. Der Belag an den Wänden hält den Feinstaub fest
Hallo Spacy,sory, ich meinte gsaxcel
der HV sollte schon auf voller Leistung sein bevor der Schornie die Messung vornimmt. Die Messung dauert in der Regel
1 Stunde, in dieser Zeit auf keinen Fall Holz nachlegen !!
Die Abgastemperatur für die Messung auf 220°C – 250C einstellen.( Bei DC 30 GSE )
Auf besonders trockenes Holz achten !
Mit freundlichen Grüssen
Claus_Kriews
Hallo Spacy,
der HV sollte schon auf voller Leistung sein bevor der Schornie die Messung vornimmt.
Hab nix Gegenteiliges, eigentlich gar nix zu dem Thema gesagt
1 Stunde,
nein, die dauert 15 min
genau, auch 10-20 min vorher nicht mehr die Tür aufmachen (lassen), Schornie guckt gerne vorher mal rein, das ist aber genau falsch, also standhaft bleiben!
Moin,
zunächst bedanke ich mich für die Ratschläge. Was die AGT betrifft, brauche ich nur den Thermostaten für den Belimo etwas hochdrehen, dann sind auch 280 Grad kein Problem…..
Das Holz für die Messung habe ich schon sortiert; es liegt seit 8 Wochen im Heizraum.
Ich hoffe, dass der Schorni sich auf eine Probemessung einlässt, damit ich, wenn nötig, noch ein wenig an den Stangen hantieren kann.
Die Tips werde ich beherzigen und gespannt auf die Messung warten.
Danke und Gruß
Axel
Moin,
mein ungeregelter BVG 30 hat dank dieses Forums die Messung bestanden, wobei das Ergebnis der Feinstaubmessung noch aussteht. Der Schorni zeigte mir das „Feinstaubsieb“ und meinte, das passt schon.
Die anderen Werte habe ich nicht mehr im Kopf, jedoch war der Schorni, der sich mit der Messung augenscheinlich auskannte, positiv überrascht.
Ein schöner Tag
Gruß
Axel
Moin
Na Bitte.Glückwunsch!!
hallo gsaxel
wenn der Feinstaub auch noch stimmt, währe es toll, wenn
Du eine Anleitung in die ATMOSpedia stellen würdest,
der Art: „Wie bringe ich meinen ATMOS erfolgreich durch
die Prüfung“. Darin bitte also alle Tips, die Du bekommen
und umgesetzt hast, kurz aufführen.
danke
beste Grüße
egblo
Moin,
wenn ich das Ergebnis der Messung schriftlich habe, kann ich versuchen, die Vorgehensweise darzulegen. Wobei es keine Hexerei war.
Vermtulich hatte ich u. a. das “ Glück „, dass der Schorni selbst einen ungeregelten HV betreibt und sich wirklich auskannte.
Nachdem er Holz nachgelegt hatte, wurde erstmal in Ruhe eine Tasse Kaffee getrunken, und nach 20 Minuten begann die Messung.
Ein schönes WE wünscht
Axel
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto um Antworten schreiben zu können