hallo ihr,
ich habe seit über 2 jahren einen d15p mit 600l pufferspeicher.
läuft eigentlich sehr gut. hab allerdings das problem, dass meine abgastemperatur so ca. 300 grad beträgt. ( lt. heizungsbauer o.k.) kommt mir aber ziemlich viel vor, wenn man bedenkt soviel wärme zur esse rauszublasen. habe schon versucht die leisung vom kessel zu reduzieren,hilft zwar, aber dann reichts aber 10 grad unter null nicht mehr.
wer kann mir weiterhelfen wie man die abgastemperatur noch senken kann oder hat mein heizungsbauer doch recht mit seiner annahme.
saite
Hallo saite
kann es sein das der Kamin einen zu hohen Zug hat? Versuch doch einfach mal die Reinigungsklappe am Kamin unten einwenig zu öffnen leg mal einen Zollstock dazwischen so das die Klappe nicht vom Kaminsog wieder zu geht, dann beobachte mal ob die Temperatur im Rauchrohr etwas zurück geht. oder hast du schon eine Kaminzugregelerklappe eingebaut?
Auch hier mal nachlesen,ATMOSforum— —–Thema: Schornsteinreinigungstür leicht geöffnet—–
Mfg. G.B.
Hallo saite,
zunächst einmal: die Abgastemperatur ist VIEL zu hoch. Sie beträgt beim D15P (siehe atmos.cz) nur 141° C.
Tatsächlich heizt Du dann kräftig zum Schornstein hinaus. Die Aussage deines HB kann ich nicht nachvollziehen.
Wie Blitzer schon schrieb, ist zu großer Schornsteinzug eine der möglichen Ursachen. Gerade in der kalten Jahreszeit zieht ein Kamin zudem besonders.
Abhilfen wären:
-Drosselklappe in das Abgasrohr (gibt es von ATMOS)
-Zugregler unterhalb der Kamin-Einmündung des Rauchrohres
Kamin und Kessel sollten eine harmonische Einheit bilden. Natürlich kann man auch eine gut abgestimmte Einheit so aufdrehen, daß die Abgastemperatur durch die Decke geht.
Wenn also bspw. der Kessel zu klein sein sollte, kann man ihn so „aufdrehen“, daß er mehr leistet, als vom Hersteller gedacht. Der Preis ist größerer Verschleiß und erhöhter Brennstoffverbrauch.
Ist der Kessel möglicherweise zu klein dimensioniert worden? Wurden die Parameter so verstellt, damit der die benötigten Werte erreicht?
Grüße
Hallo Saite,
bau zuerst einen automatischen Zugregler ins Abgasrohr, es kann sehr gut sein, wie meine „Vorredner“ schon schrieben, dass der Kaminzug viel zu hoch ist und es Dir die ganze Wärme wegzieht. Hat Dein Schonrnsteinfeger schon mal nachgemessen, wieviel Zug der Kamin wirklich hat und vor allem, wieviele Du wirklich brauchst?
Und anschließend versuch mal, den Brenner in der Leistung zu reduzieren, dafür aber gleichmäßig den ganzen Tag laufen zu lassen. Der Pelletverbrauch ist deshalb nicht höher, wie wenn Du „hochpowerst“ und dafür Pausen machst, Du bekommst aber durch den gleichmäßigen Lauf Dein Haus in der Regel warm.
Ich heize derzeit mit etwa 20 kw (50% der möglichen Brennerleistung) 600qm wohlig warm, Kesseltemperatur 82 Grad, Heizung 65 Grad, Abgastemperatur 160 Grad, Laufzeit von 5.00 Uhr bis 20.00 Uhr mit 1 Stunde Pause am Mittag.
Meine automatische Lüfterklappe am Kaminrohr ist auf etwa 15 Pa(?) eingestellt.
Lt. Hersteller bräuchte mein D45P 31Pa, der Schonrsteinfeger hat mir 15 Pa empfohlen, er meinte, nach den Messungen reicht das vollständig aus!
Gruß Toni
hallo ihr,
vielem dank erst mal für die hinweise. werde mal bisschen probieren und evtl. noch mal mit meinem hb sprechen.
saite
Wenn Dein HB schon meint, 300 Grad Abgastemperatur sind ok, dann sprech besser mit Deinem Schornsteinfeger, der kann Dir sicher besser helfen!
Mein HB ist ein Topp-Monteur, hätte ich aber mit der Pumpensteuerung, die ich über einen B…us laufen lasse, auf ihn gehört, so hätte ich etliches nachrüsten können und es hätte einiges gekostet!
So hatte ich im Werk von B..us nachgefragt und jetzt laufen alle Pumpen durch Trennen einer Brücke in der Elektrik des „Blauen“ und Kauf eines Widerstandes für 10 Cent tadellos!
sein Kommentar VORHER: Geht NIE! Jetzt schweigt er!
Drum geh gleich zum Fachmann, wenns um Kaminzug und Temperaturen geht.
Gruß Toni
also 300°C sind wirklich nicht mehr OK
kannst du uns nicht ein Paar angaben von deinem Haus machen .
wie ist denn dein Brenner eingestellt ? liegen die Schamottteile auch alle richtig drin ?
Brennereinstellung sieht man an den grünen und gelben Leds.
bin jetzt mit bisschen rumexperimentieren und kessel gründlich saubermachen auf 200 Grad runtergekommen. hab allerdings meine Pelletzufuhr von 4 Sek. auf 3 Sek. aller 15 Sek. zurückgenommen.
Das müßten dann so um die 10 KW sein. Hoffe das die bei Außentemperaturen von – 15 Grad reichen.
Hallo saite,
Ja das wollen wir alle mal hoffen das es nicht mehr so kalt wird aber falls doch und es bei dir mit der erzeugten Wärme micht reicht dann wirst du wohl doch die 3 Sek. wieder auf 4 Sek. erhöhen müssen, Könnte ja auch noch den Nebenefekt haben das dein Kamin oben am Ende nicht so auskühlt u. somit nicht versottet. Da kommt mir eigendlich der Gedanke wie sieht es eigendlich mit zusätzlichen Wärmerückhalteblechen/Abgasbremsen aus? Ich kenne nun den Aufbau eines D15/20P nicht so genau nur aus Bildern aber hat hier im Forum für Pelletkessel vielleicht nicht auch schon jemand damit rum experimentiert? Muß doch auch möglich sein da etwas in die Rauchzüge einzubauen um die Temperatur zu senken?
Vielleicht setzt ja einer mal ein paar Fotos ins Forum wo man die Rauchgaszüge mal sieht, oder er eröffnet einen neuen Tread z.b. Rauchgasbremse beim Pelletkessel möglich?
Mfg. G.B.
Will mal versuchen ob man mit einer Drosselklappe die Abluft so dosieren kann, dass ich auf eine akzeptable Abgastemperatur komme.
der 20 p atmos hat ihnen oben 3 oder 4 liegende bürsten