Ich hätte eine Abgastemperaturregelung für verzweifelte Heizer.
Wenn bei AGT Problem vorliegt und die Luftzufuhr mit einer Klappe geregelt wird,dann bist du hier richtig.
(ATMOS GSE und GSX Serie usw.)
Ich biete einen neuen Komplettbausatz zur Abgastemperaturregelung an mit einem Industrieregler KS 40-1 von PMA mit schnell reagierendem PT 100 mit Glasseideisoliertem Fühler bis 400°C an.Der Bausatz beinhaltet einen stetig regelnden Antrieb absolut baugleich mit Belimo.(Hersteller Belimo Switzerland /Schweiz)Der Industrieregler ist fertig programmiert und regelt ca. +- 1°C (bei mir regelt er sogar unter 1°C genau).Angezeigt wird am Display die Ist und Solltemperatur.Er erkennt Hohlbrand und getrennt den Ausbrand des Kessels.Dazu leuchten jeweils 1 LED am Regler und dazu steht ein Schliesser als Hardwareausgang zur Verfügung, der beliebig einsetzbar ist um die Signale zu verwerten .
Somit kann man den Ausbrand erkennen und rechtzeitig Holz nachlegen, oder Hohlbrand während des Betriebes bekämpfen.Der PT 100 ist ein sehr schnell reagierender Fühler der einen Temperaturwechsel sehr schnell erkennt.Er hat einen effektiven Knickschutz und kommt mit der Fühlerspitze genau in den Kernstrom des Abgases,somit wird im Radius des Rohres die Durchschnittstemperatur erfasst.Man kann ihn im Abgasrohr einschrauben(Gew. M8 Edelstahl),so dass man ihn zum reinigen wieder leicht entmehmen kann.(VA Muttern und Beilagscheibe ist dabei)
Den Belimo der 20 NM Drehmoment hat, kann man auf die Original Atmosklappe oder auf schwergängigere Klappen getrost montieren.(kleine Anpassung notwendig)
Die Regelart ist die feinste unter den Regelungen, denn sie regelt stetig mit einem 2-10 Volt Signal.
Damit gehört unkontrollierte Abgastemperatur der Vergangenheit an.
Somit sind viele viele Holzscheite gespart.



Hier ist das PDF für den Blue Port Regler KS 40- 1 von PMA……Klick……..KS 40-1
Hier ein Beispieltest den ich vor 2 Jahren am laufen hatte !
Der Regler hängt über die Schnittstelle (Blue Port) zum Programmieren am Laptop mit einer eingestellten Abgastemperatur von 215°C.
Hier ist die Kurve vom hochfahren des Kessels zu sehen.

Das ist die Betiebskurve nach ca 3,5 Stunden.

Perfekt, der Regler fährt die Abgastemperatur auf Strich Solltemperatur !(rote Linie oben…215°C..Skala rechts)

So sieht der Regler im eingebauten Zustand aus.

Vorraussetzung für Interessenten sind elektrotechnische Kentnisse,oder einen Kumpel der sich auskennt und soetwas funktionsfähig verbauen kann !
Support,also Unterstützung wird von mir nur begrentzt geleistet, da das System von mir vorher programmiert getestet und somit funktionsfähig geliefert wird.
Nur bei Interesse bitte PN an….. woodstoker@web.de ….ansonsten über Beitrag.