Hallo ich habe meinen kessel D20P neu installiert
bis auf die Steuerung des Abgasventilator läuft alles soweit gut.
Mein Problem Ich habe das Modul AD02 Montiert die Einstellung am Brenner S6=4 vorgrnommen.
Beim einschalten des Brenner läuft der Abgasventilator kurz mit dann bleibt er stehen und ich habe die Fehlermeldung ALARM Ventilator 2.
Wer kann mir bitte helfen ich hab alle Anschlüsse kontrolliert
aber irgend was werd ich wohl übersehen haben.
sicherung an elektronikplatte fur ventilator (1.0a)ueberpruefen.
sicherung an elektronikplatte fur ventilator (1.0a)ueberpruefen.
Die Sicherung ist OK
Mir ist noch aufgefallen dass im Display vom Ventilator 2 die Drezahl 0prm angezeigt wird obwohl der abgasventilator läuft.
Ich weiß aber nicht ob diese drezahl überhaupt angezeigt werden muss
Ich hab jetzt die Einstellung S6=0 eingestellt und AD02 abgeklemmt da läuft der Abgasventilator ständig auch wenn die Teperatur zum abschalten erreicht ist und der brenner auf stopp steht.
( Aber ich kann wenigstens heizen)
Die Sicherung ist OK
Mir ist noch aufgefallen dass im Display vom Ventilator 2 die Drezahl 0prm angezeigt wird obwohl der abgasventilator läuft.
Ich weiß aber nicht ob diese drezahl überhaupt angezeigt werden muss
Ich hab jetzt die Einstellung S6=0 eingestellt und AD02 abgeklemmt da läuft der Abgasventilator ständig auch wenn die Teperatur zum abschalten erreicht ist und der brenner auf stopp steht.
( Aber ich kann wenigstens heizen)
parameter s2 muss 1% haben
parameter s2 muss 1% haben
Ist auch eingestellt
Ist auch eingestellt
Da mir anscheinend im Forum keiner helfen kann villeicht hat jemand eine Kontaktadresse wo ich mich hinwenden kann.
Da mir anscheinend im Forum keiner helfen kann villeicht hat jemand eine Kontaktadresse wo ich mich hinwenden kann.
Hallo
Atmos schlägt zur Überprüfung Kondensator, Kabelverbindung, Motor des Ventilators vor. Das scheint ja alles in Ordnung zu sein, sonst würde der Ventilator ja nicht ohne AD02 laufen.
ich hab den D 20 P zwar nicht, aber schau dir doch mal den Parameter S 47 an. Müsste der nicht auf 4 stehen ???
Hilfe solltest du da bekommen, wo du den Kessel gekauft hast.
Ansonsten schau mal bei atmos-zentrallager.de unter Unternehmen unter Ansprechpartner. Da ist ne Telefonnr.
Grüsse, Martin
Hallo
Atmos schlägt zur Überprüfung Kondensator, Kabelverbindung, Motor des Ventilators vor. Das scheint ja alles in Ordnung zu sein, sonst würde der Ventilator ja nicht ohne AD02 laufen.
ich hab den D 20 P zwar nicht, aber schau dir doch mal den Parameter S 47 an. Müsste der nicht auf 4 stehen ???
Hilfe solltest du da bekommen, wo du den Kessel gekauft hast.
Ansonsten schau mal bei atmos-zentrallager.de unter Unternehmen unter Ansprechpartner. Da ist ne Telefonnr.
Grüsse, Martin
Danke für die konstruktieve Antwort
Ich werde heute den Kondensator noch tauschen dmit ich den ausschließen kann.
S 47 wird mir am Brenner nicht angezeigt
Ich habe nur das PW 2002
Danke für die konstruktieve Antwort
Ich werde heute den Kondensator noch tauschen dmit ich den ausschließen kann.
S 47 wird mir am Brenner nicht angezeigt
Ich habe nur das PW 2002
Steht S 6 noch auf 4 ?
bei S 6 = 0 wird S 47 nicht angezeigt — glaub ich.
Steht S 6 noch auf 4 ?
bei S 6 = 0 wird S 47 nicht angezeigt — glaub ich.
Der Kondensator wars nicht
Bei Aktivierung des S56=1 wird S47 und S57 Sichtbar
S47 war auf 4 und nicht wie in der Werkseinstellung 0
S 47 auf 0 gestellt dann S56 wieder auf 0 gestellt
Kurzer Probelauf und das PROBLEM IST GELÖST
Gruß
Hans
Der Kondensator wars nicht
Bei Aktivierung des S56=1 wird S47 und S57 Sichtbar
S47 war auf 4 und nicht wie in der Werkseinstellung 0
S 47 auf 0 gestellt dann S56 wieder auf 0 gestellt
Kurzer Probelauf und das PROBLEM IST GELÖST
Gruß
Hans
Hallo HO5378
Wozu brauchst denn du den Ventilator??? Bei reinen Pelletsbetrieb sollte er aus sein. Und bei der Holzfeuerung (zum Beispiel in den übergangszeiten Herbst und Frühjahr) zur Notfeuerung muß er an sein.
Ich habe den D20P mit Ivabo Brenner schon seit 5 Jahren und bin immer gut damit gefahren.
pott
Hallo HO5378
Wozu brauchst denn du den Ventilator??? Bei reinen Pelletsbetrieb sollte er aus sein. Und bei der Holzfeuerung (zum Beispiel in den übergangszeiten Herbst und Frühjahr) zur Notfeuerung muß er an sein.
Ich habe den D20P mit Ivabo Brenner schon seit 5 Jahren und bin immer gut damit gefahren.
pott
Ohne Ventilator hab ich zu wenig Leistung
Villeicht liegt das auch am Rauchfang.
Ohne Ventilator hab ich zu wenig Leistung
Villeicht liegt das auch am Rauchfang.