Fragen und AntwortenAbgasverluste
stefan_mg antwortete vor 11 Jahren

Hallo Leute,

ich bin gerade dabei, meine Steuerung umzubauen, nachdem ich sie lange mit Provisorien erweitert hatte. Nun kam mir noch eine Idee: Wir wäre es, den Kaminzug zu messen um zusammen mit der Abgastemperatur ein Maß für die aktuelle Leistungsermittlung/Steuerung zu erhalten? Bis jetzt nehme ich für die Modulation des Lüfters nur die Rauchgastemperatur her. Würde das etwas bringen? Mein Kessel verfügt nur über eine thermostatisch gesteuerte Primärluftklappe. Was meint ihr?

Gruß Stefan



5 Antworten
HKruse antwortete vor 11 Jahren

Hallo Stefan,
bei uns, nds(OS-HB)würde das wohl nicht funktionieren,
der Schornsteinzug wird von der Windrichtung und -stärke bestimmt,
die AT spielt keine große Rolle.
schwierig wird es auch die Windböen mit nem Regler „abzufedern“.

Für die Kesselleistung ist der Brennraum wichtig :
welche Gasmenge wird bei entsprechender Temperatur „verarbeitet“.

Den O2-Wert bestimme ich am LambdaCheck,
die Brennraumtemp wird möglichst direkt(Brennraumtür) geregelt, Klappe u Lüfter.
Der Gasdurchsatz wird von den verschiedenen AG-„Bremsen“ eingegrenzt.

Gruß Heinrich

Kessel 1: ( 2009.40gse ) > eta (30)20 2024
Kessel 2: (1987.öl) > thermia soleWP 2023
Regelung: (2009< LambdaCheck--BRT > Lüfterdimmer) >ist gut + brauchbar<
Puffervolumen: 3100 L
stefan_mg antwortete vor 11 Jahren

Hallo Heinrich, größere Umbauten habe ich nicht vor, aber ein Drucksensörchen wäre schnell eingebaut. Mir geht es auch nicht um eine Feinregelung, sondern ich hätte lieber ein besseres Maß für den Energieumsatz, der auch nicht absolut und exakt sein muss. Es ist aber doch richtig, dass das Produkt aus Kaminzug und AGT aussagekräftiger sein dürfte, als die reine Temperaturmessung? Wie die Formel dann genau aussehen mag, sei dahingestellt. Regelnde Eingriffe erfolgen dann ohnehin stufenweise nach höheren Integrationszeiten.

Gruß

Feueresel antwortete vor 11 Jahren

Ich denke über die Abgasmenge und die Abgastemperatur, den Abgasverlust ermitteln

Nur der Unterdruck / Kaminzug im Ofenrohr ist annähernd gleich,
egal ob der Kessel voll auf oder zu macht, also Gebläse an oder aus ist..

Der aussagekräftige Kesselunterdruck befindet sich direkt über dem Wärmetauscher noch vor dem Lüfter
Da könnte man ansetzen …
und dazu noch in den jeweiligen primär und sekundär Luftansaugkanälen …

und da ist dann noch der Druck in in der primär und sekundär Brennkammer selbst,
wenn – den schon ein Komplettpaket so nach und nach

Gruß
Bernhard

Kessel 1: DC-50-GSE Bj. 2006 jetzt 03.01.2025 bis auf Lüfter-Kondensator noch keine original Teile erneuert, sek. Brennraum auf reduzierte Abgasrückführung optimiert (Brennraumspülung - Selbstregelung), ergibt schnellere u. höhere sek. Brennraumtemperatur bei weniger Gesamtverbrauch
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
HKruse antwortete vor 11 Jahren

Hallo Stefan,

ich bin nicht der Techniker, Regler…
mein Ansatz ist eher schlicht.., den 40er Atmos + LambdaCheck gekauft,
das 500°C Abgasthermo neben der O2-Sonde im unteren Reinigungsdeckel…
Das Bimetallteil ist seit 2009/10 schneller an als der PT1000(LC) im Endrohr.
also näher ran….

Mir blieb nichts anderes übrig, ich bin 2012/13 beim MantelthermoTypK vorne in der Brennraumtür gelandet,
die möglichst direkte „Fühlung“ ist für mich am einfachsten.
….Wasser und Abluft brennen nicht….

Gruß Heinrich

Ps
der LC zeigt sowas an : aus O2-Wert und RestAgt ermittelt:
nach der Aufheizphase bei eingestellten 3% O2 u 600°C (TypK) =
um 3% O2-sauerstoff/ 4,5-5% Verlust/ Restagt um 110-120°c

Kessel 1: ( 2009.40gse ) > eta (30)20 2024
Kessel 2: (1987.öl) > thermia soleWP 2023
Regelung: (2009< LambdaCheck--BRT > Lüfterdimmer) >ist gut + brauchbar<
Puffervolumen: 3100 L
stefan_mg antwortete vor 11 Jahren

ok, ich danke euch für euere Antworten; werde einfach einmal messen und beobachten.

Stefan