Hallo zusammen!
Habe Heute meinen Kessel auf seine Leistung von 20 kw einstellen wollen. Geht leider nicht da die Abgaswerte in der Hauptsache die Abgastemperatur ausufert.
Bis 15 kw kein Problem.
Hier die Werte bei 15Kw
T-Gas 126,2°C
T-Luft 24,6°C
O² 9,5%
CO² 11,1%
Verl. 6,4%
CO 156 ppm
wer hat die selben erfahrungen gemacht.
Gruß Wolfgang
Hallo,
hast du den Saugzugventi mit an? Der muss aus sonst bekommst du bei 20 KW keine ordentlichen Werte hin.
mfg
in der beschreibung steht aber der muss ab 17 kw mit laufen .
kann sein das es da steht aber mit Saugzugventi gehts nur mit schlechten Abgaswerten.
mfg
Hallo
das habe ich auch festgestellt. Ich bin aber auch davon ausgegangen das der Saugzug bei 20 kw laufen muß.
Daher habe ich die leistung auf 15 kw gestellt und den Saugzug ausgemacht.Nur habe ich so das Problem das ich zu wenig Leistung habe wen es Kalt ist. Ich gehe doch davon aus das die wiesen was Sie machen wenn Sie einen Kessel bauen.
mfg
Hallo,
bei 20kw Leistung des Brenners ist man schon
kurz davor seine Platine vom Brenner zu vernichten
denn der Hitzerückstau ist schon enorm
Kann man ausprobieren indem man am Pelletstutzen
mal anfässt,mit Abgasventi ist es leicht warm ohne
Abgasventi schon sehr heiß und dass überträgt sich
auf die Platine und die Elemente auf der Platine
verabschieden sich dann und dass wird dann teuer.
Vielleicht kann mal jemand sagen was so ne Platine
kostet wenn es die überhaupt einzeln gibt.
Der Brenner in der Bucht kostet ca. 1800€
MfG Manuel
Hallo,
das Problem mit dem heiß gewordenen Brenner und eventuell abgebranntem Schlauch hatte ich auch.
Das kommt daher das am Anfang beim Brennerstart kein richtiger Zug duch die Esse entsteht. Dadurch die Hitze im Pelleteinfüllstutzen nach oben steigt, was zur Folge hat das der Schlauch abschmilzt. Auch bedingt wenn zum Entzünden zu viele Pellets im Brenner (P1 zu lange) liegen und die P4 Zeit zulange eingestellt ist.
ich habe das folgende Lösung gefunden:
Den Saugzugventilator mit Hilfe eines Zeitrelais ca 10-15 min beim Brennerstart mit laufen lassen danach abschalten.
Seitdem gibts keine Probleme mehr, der Brenner wird auch nach lägerem Betrieb nur noch Handwarm, auch wird der Schlauch innen nicht mehr schwarz.
Wenn der Saugzugventilator immer mitläuft bekommst du keine ordentlichen Abgaswerte hin.
Die Abgastemperatur und damit die Abgasverluste sind dann viel zu hoch.
Ich habe mir dem Lampda Check zugelegt und damit den Ofen richtig eingestellt.
Siehe da die Abgastemperatur liegt jetzt bei 120-140 Grad die größe der Flamme passt und die Asche ist grau.
Abgasverluste schwanken jetzt zwischen 5 und 9 % und der Restsauerstoff liegt jetzt auch bei 6- 10 %.
Wenns jemand ansehen will ich wohne im PLZ Bereich 04720.
Besucher sind gerne willkommen.
Hallo!
danke für den Tip mit dem Zeitrelais, das werde ich auf jeden fall probieren, klingt gut. Werde dann mal konttrolieren wie die Werte liegen und anschliesend berichten.
hoffe das ich die woche noch dazukomme mich mit dem Messgerät in den Keller zu begeben, da ich keinen Lambdacheck habe.
Bin gespannt ob dann die Ache auch bei mir Grau wird habe ich bisher noch nicht hinbekommen.
mfg Wolfgang
ManneAtmos,
die Platine gibt es schon einzeln, die alte H0051 kostet 386.-€ die neue H0064 kostet 416.-€ da kommt noch die Märchensteuer dazu.Der neue Atmos A25 Brenner kostet 950.-€+Steuer.
hubschrauber
Hallo hubschrauber,
dat sind doch mal Zahlen mit denen man was
anfangen kann.Ich danke dir
MfG Manuel
Hallo,
es gibt noch eine H0070 Platine für den S1X das ist der mit Drehzahlkontrolle am Lüfer und ab SNr. 15810,
diese habe ich im Netz für 800 EUR gesehen.
mfg
Hallo,
es gibt noch eine H0070 Platine für den S1X das ist der mit Drehzahlkontrolle am Lüfer und ab SNr. 15810,
diese habe ich im Netz für 800 EUR gesehen.
Wo gibts den A25 Brenner für 950 + Steuer ?
mfg
flugzeug2
Wo gibts den A25 Brenner für 950 + Steuer ?
bei mir!
hubschrauber
Hallo !
Habe das mal ausprobiert bei 20 KW ohne Saugzug gute werte
Pelletsstuzen deutlich wärmer.
Hohe bildung von Schlacke in der Brennerschalle.
Ruß schwarz.
mfg Wolfgang