Hallo,
will mir ja einen Pelletbunker bauen !
Jetzt habe ich in Internet bei Atmos gelesen das der Bunker einen Abstand vom Kessel von mind.110 cm haben muß !
Ist das ein Vorschlag von Atmos,oder ist dieses aus Sicherheitsgründen.Bei mir wären höchstens 50cm Platz.
Wer kann mir da weiter helfen?
Gruß,
Udo
Hallo
Mein Schorni war vorgestern da der hat mir gesagt man muß aus Brandsicherheit 1,00 Meter wegbleiben.
Mfg Andreas
Hallo
Mein Schorni war vorgestern da der hat mir gesagt man muß aus Brandsicherheit 1,00 Meter wegbleiben.
Mfg Andreas
Ich bin nichtmal nen Meter weg und der Schornie hats abgesegnet!
Habe aber „nur“ nen 240kg Behälter (siehe Signatur)!
Ich bin nichtmal nen Meter weg und der Schornie hats abgesegnet!
Habe aber „nur“ nen 240kg Behälter (siehe Signatur)!
Hi,
wenn Du die Wand zum Kesssel/Brenner aussen aus Fermacell baust oder verkleidest ist das OK , da Fermacell eine gewisse Feuerfestigkeit hat.
Hi,
wenn Du die Wand zum Kesssel/Brenner aussen aus Fermacell baust oder verkleidest ist das OK , da Fermacell eine gewisse Feuerfestigkeit hat.
Hallo,
bei mir sind es vom Pelletbunker aus OSB Platten 60cm bis zum Kessel und 27cm bis zum Brenner. Schornsteinfeger hat es gefallen.
Feuerungsanlagenverordnung Bayern
(8) Feuerstätten müssen von Bauteilen aus brennbaren Baustoffen und von Einbaumöbeln so weit entfernt oder so abgeschirmt sein, dass an diesen bei Nennwärmeleistung der Feuerstätten keine höheren Temperaturen als 85 °C auftreten können. Andernfalls muss ein Abstand von mindestens 40 cm eingehalten werden.
Gruß Martin
Hallo,
bei mir sind es vom Pelletbunker aus OSB Platten 60cm bis zum Kessel und 27cm bis zum Brenner. Schornsteinfeger hat es gefallen.
Feuerungsanlagenverordnung Bayern
(8) Feuerstätten müssen von Bauteilen aus brennbaren Baustoffen und von Einbaumöbeln so weit entfernt oder so abgeschirmt sein, dass an diesen bei Nennwärmeleistung der Feuerstätten keine höheren Temperaturen als 85 °C auftreten können. Andernfalls muss ein Abstand von mindestens 40 cm eingehalten werden.
Gruß Martin
Hallo Pelletheizer,
danke für Eure Antworten!
Aber ich glaube warum 1100mm,hat es etwas mit dem Brenner und der Schnecke zu tun,das da ein gewisser Einbau und Begehungsabstand sein muß.
Wie breit ist eigendlich ein Brenner,ich habe noch keine Maße gefunden.Wer kann mir da eine Auskunft geben.
Gruß,
Udo
Hallo Pelletheizer,
danke für Eure Antworten!
Aber ich glaube warum 1100mm,hat es etwas mit dem Brenner und der Schnecke zu tun,das da ein gewisser Einbau und Begehungsabstand sein muß.
Wie breit ist eigendlich ein Brenner,ich habe noch keine Maße gefunden.Wer kann mir da eine Auskunft geben.
Gruß,
Udo
Hi all,
Nochmal den Chat rauskramen.
Was ist denn der mindestsnstabstand vom p14 oder p25 front zu einer davorstehenden osb wand?
Laut brandverordnunung bawü 40cm.
Laut atmos nach vorne 100mm sprich 10cm.(da geht die 48cm breie tür garnicht mehr auf, aber eir reden ja vom mini abstand).
Danke für eure Hilfe.
Joy
Ytong ist weitgehend feuerfest und dämmt ….
Porenbeton ist ein nichtbrennbarer Baustoff nach Klasse A1 der DIN 4102-4. Er enthält keine Schadstoffe, die ausgasen können. Porenbeton erfüllt bereits bei einer Wanddicke von 7,5 cm die Anforderungen an die Feuerwiderstandsklasse F 90-A der DIN 4102-4.
Wegen der sehr niedrigen Wärmeleitfähigkeit (λR = 0,09 bis 0,21 W/mK je nach Rohdich-te) ist die Temperaturerhöhung auf der dem Feuer abgewandten Seite gering.
Quelle:
https://gazobeton.org/sites/default/files/sites/all/uploads/BT_Ofen_und_Kaminbau.pdf
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 1,5 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 50% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung - ein KDT >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei R-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KTSch.|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto um Antworten schreiben zu können