Hallo Leute,

Wir haben einen GSE 30 mit 2000l. Gestern habe ich mal die Röhren im Rauchgaskanal gereinigt. Und auch den unteren Reinigungsdeckel geöffnet und normal gereinigt.
Heute habe ich wieder „Gasgegeben“. Eine halbe Stunde nach dem Anfeuern bin ich in die Heizung und sah (roch) das Unheil. Verbrannte Farbe!!! Komische Lüftergeräusche!!! Die ganze hintere Wand des Rauchgaskanals hatte keine Farbe mehr. Auch der Schornstein war extrem Heiß. Was ist das für ein Fehler oder Fehlstellung? Kann der Lüfter Es erlebt haben? Was läuft da ab?
Danke aus Lausitz
Thomas
Im Vergasungsprozess läuft alles prima.



13 Antworten
holzwurm99 antwortete vor 15 Jahren

Hallo,
da solte alles normal sein, wo die Farbe verbrant ist ist am Ausgangsstück was in denn Schornstein geht ist das richtig.

Volli antwortete vor 15 Jahren

Hallo Thomas,

welche Temp. zeigt dein Abgasthermometer an?

gonzotp antwortete vor 15 Jahren

Aus der Ferne immer schlecht zu sagen, aber zum Eingrenzen:

– Anheizklappe vergessen zu schließen?

– Abgasthermometer vorhanden?

– Wie hoch war die Abgastemperatur?

Lüfter würde ich einmal ausbauen und kontrollieren ob die Flügel noch gerade stehen.

Gruß Torsten

GSE30Thomas antwortete vor 15 Jahren

Hallo,
leider habe ich kein Abgastermometer.

Volli antwortete vor 15 Jahren

Hallo,

hab ich fast erwartet.

Mach es so wie Torsten gesagt hat.

GSE30Thomas antwortete vor 15 Jahren

Aus der Ferne immer schlecht zu sagen, aber zum Eingrenzen:

– Anheizklappe vergessen zu schließen?

– Abgasthermometer vorhanden?

– Wie hoch war die Abgastemperatur?

Lüfter würde ich einmal ausbauen und kontrollieren ob die Flügel noch gerade stehen.

Gruß Torsten

Wie gesagt, ich habe kein Abgasthermometer.
Anheizklappe war zu.

Leider läuft aber die Verbrennung, kann man den Lüfter etwa trotzdem ausbauen?

Gruß Thomas

GSE30Thomas antwortete vor 15 Jahren

Danke, aber kann ich während des Betriebes den Lüfter ausbauen??? ich glaube nicht,oder?? javascript :%20DoSmilie(‚%20 %20′);

dobia antwortete vor 15 Jahren

das würde ich nicht machen, wenn der ofen an ist.
dann riechts nicht nur nach verbranter farbe sondern nach abgas, und zwar im ganzen haus. auf jeden fall ein abgasthermometer besorgen.

grüße
dobia

Volli antwortete vor 15 Jahren

Nein das kannst du nur bei kaltem Kessel machen.

Kuk dann ob die Anheizklappe wirklich dicht ist (hast du evtl. beim reinigen ein bisschen verschoben). Eine Feder an der AHK verhindert sowas.

Und besorg dir bei Gelegenheit ein Abgastermometer das ist das wichtigste Instrument an deinem Kessel.

Ein Funk-Backofentermometer ist die „Deluxvariante“ da siehst du die Temp. im Wohnzimmer.

gonzotp antwortete vor 15 Jahren
Leider läuft aber die Verbrennung, kann man den Lüfter etwa trotzdem ausbauen?

Nein

Kessel ausbrennen lassen und besorge Dir bitte ein Abgasthermometer.
Sonst ist alles weitere Kaffeesatzleserei .

Gruß Torsten

GSE30Thomas antwortete vor 15 Jahren

Hallo,
als ich mit der Bürste die Röhren reinigte, bin ich an irgendetwas kurz hängengeblieben. Ich weiss nicht woran! Ist da unten vielleicht noch ne Klappe o.ä.die nun verbogen ist?

Daniel_W antwortete vor 15 Jahren

Nein, die Rohre gehen nicht so tief runter wie die Bürste.

Wahrscheinlich die Anheizklapp nicht richtig geschlossen. Ein Thermometer ist da sehr hilfreich. Wenn irgentwann die Farbe abgebrannt ist, dann richste nix mehr, aber mit dem Abgastem. kann mann sehen ob alles im grüne Bereich ist.
Temperatur liegt je nach Fälle bei ca. 180°C-210°C.

Gruß Daniel

GSE30Thomas antwortete vor 15 Jahren

Hallo,
alles klar werde ich mal machen.