harrypro99 antwortete vor 11 Jahren

Hab den D45 P und A45 und habe nachträglich den AD02 eingebaut.
Und habe den brenner Parameter S6=4 und jetzt läuft der brenner und der abugventilator vom start bis zum ende.
Meine Frage:
Ist das so normal ?
Geht nicht viel wärme durch den schornstein?
Kann man es nicht so einstellen ,das es nur läuft vom start ca.10 minuten oder so ?
Oder habt ihr noch andere Vorschläge?
Gruß mukachi



40 Antworten
harrypro99 antwortete vor 11 Jahren

Hallo mukachi,

Der kesselventilator läuft bei S6-4 immer mit. Du musst Bei S6 eine 3 eintstellen dann ist er aus!

Lg Stefan

harrypro99 antwortete vor 11 Jahren

Hallo mukachi,

Der kesselventilator läuft bei S6-4 immer mit. Du musst Bei S6 eine 3 eintstellen dann ist er aus!

Lg Stefan

mukachi antwortete vor 11 Jahren

Hallo steffan,ok Danke.
noch eine Frage:mein förderschnecken motor wird richtig heiß !
ich habe sogar der motor ausgebaut ohne schnecke und beim laufen wird es trotzdem heiß !die schnecke ist noch nicht mal 9 monate alt !!

ps.die schnecke hat 25 watt
gruß mukachi

mukachi antwortete vor 11 Jahren

Hallo steffan,ok Danke.
noch eine Frage:mein förderschnecken motor wird richtig heiß !
ich habe sogar der motor ausgebaut ohne schnecke und beim laufen wird es trotzdem heiß !die schnecke ist noch nicht mal 9 monate alt !!

ps.die schnecke hat 25 watt
gruß mukachi

harrypro99 antwortete vor 11 Jahren

bei mir wird der motor auch heiss, ist wohl normal so

harrypro99 antwortete vor 11 Jahren

bei mir wird der motor auch heiss, ist wohl normal so

mukachi antwortete vor 11 Jahren

Ich habe denn s6 = 3 aber der ventilator geht nicht aus !!
gruß mukachi

mukachi antwortete vor 11 Jahren

Ich habe denn s6 = 3 aber der ventilator geht nicht aus !!
gruß mukachi

harrypro99 antwortete vor 11 Jahren

schau noch mal alle Anschlüsse nach, ob die AD02 korrekt angeschlossen ist.

Lg Stefan

harrypro99 antwortete vor 11 Jahren

schau noch mal alle Anschlüsse nach, ob die AD02 korrekt angeschlossen ist.

Lg Stefan

jens_2012 antwortete vor 11 Jahren

Hallo mukachi

Du weißt schon,daß dein Abzugventilator im Pelletbetrieb immer laufen soll,oder?
Dein Brenner könnte echten Schaden nehmen.

Gruß Jens

jens_2012 antwortete vor 11 Jahren

Hallo mukachi

Du weißt schon,daß dein Abzugventilator im Pelletbetrieb immer laufen soll,oder?
Dein Brenner könnte echten Schaden nehmen.

Gruß Jens

harrypro99 antwortete vor 11 Jahren

Hallo jens,
Wir reden von dem Abzugsventilator am kessel, der am Brenner muss laufen, das ist richtig…

Lg Stefan

harrypro99 antwortete vor 11 Jahren

Hallo jens,
Wir reden von dem Abzugsventilator am kessel, der am Brenner muss laufen, das ist richtig…

Lg Stefan

mukachi antwortete vor 11 Jahren

hallo Jungs,
Der AD02 ist richtig angeschlossen und funktioniert auch ,aber ich mussst leider wieder den abzugventilator abschalten weil ich habe alarm start am brenner ich weiß nicht warum ??
Also der pelets der wird nicht gezündet weil ich glaube das der Zug von dem Abzugsventilator so hoch ist !!
Wenn der Abzugsventilator aus ist brennt der brenner ganz normal …
Kann man denn abzugventilator so einstellen das es erst nach dem zünden läuft ??
Menü festbrennstoff fehlen mir 3 parameter 7-8-9 totz eingangcode sind nicht zu finden !!
Vielleicht hat jemand eine idee !
Gruß mukachi

mukachi antwortete vor 11 Jahren

hallo Jungs,
Der AD02 ist richtig angeschlossen und funktioniert auch ,aber ich mussst leider wieder den abzugventilator abschalten weil ich habe alarm start am brenner ich weiß nicht warum ??
Also der pelets der wird nicht gezündet weil ich glaube das der Zug von dem Abzugsventilator so hoch ist !!
Wenn der Abzugsventilator aus ist brennt der brenner ganz normal …
Kann man denn abzugventilator so einstellen das es erst nach dem zünden läuft ??
Menü festbrennstoff fehlen mir 3 parameter 7-8-9 totz eingangcode sind nicht zu finden !!
Vielleicht hat jemand eine idee !
Gruß mukachi

harrypro99 antwortete vor 11 Jahren

Um es erst mal zum laufen zu bekommen kannst den Stecker vom Abzusventilator hinten raus ziehen. Was aber das eigentliche Problem des „mitlaufens“ nicht löst. Hast du ne ACD01 Steuerung am Kessel, wenn ja ist evtl. das falsche Hydraulikschema aktiv?

harrypro99 antwortete vor 11 Jahren

Um es erst mal zum laufen zu bekommen kannst den Stecker vom Abzusventilator hinten raus ziehen. Was aber das eigentliche Problem des „mitlaufens“ nicht löst. Hast du ne ACD01 Steuerung am Kessel, wenn ja ist evtl. das falsche Hydraulikschema aktiv?

mukachi antwortete vor 11 Jahren

ja ich habe den ACD01 und hab den Hydraulik Nr. 10 aktiv ,kessel + kombispeicher + solaranlage .Es würde mir gesagt das ich den hydraulik nr. 10 nehmen soll .
gruß mukachi

mukachi antwortete vor 11 Jahren

ja ich habe den ACD01 und hab den Hydraulik Nr. 10 aktiv ,kessel + kombispeicher + solaranlage .Es würde mir gesagt das ich den hydraulik nr. 10 nehmen soll .
gruß mukachi

harrypro99 antwortete vor 11 Jahren

Hallo mukachi,

Hydraulikschema passt bei dir. Die Parameter 7-8-9 sind bei mir auch nicht einzustellen, da ich auch das Hydraulikprogramm 10 fahre. Ich kann mir nur vorstellen das wie gesagt die AD02 nicht korrekt angeschlossen ist.

Bei mir hatte ich z.b. im Kessel einen anderen Anschlussbelegungsplan als in der Bedienungsanleitung und im Brenner der Plan war auch wieder anders, Aber alles für ein und den selben Kessel mit dem selben Baujahr!!
Check das doch mal ob es da Unterschiede gibt

Lg Stefan

harrypro99 antwortete vor 11 Jahren

Hallo mukachi,

Hydraulikschema passt bei dir. Die Parameter 7-8-9 sind bei mir auch nicht einzustellen, da ich auch das Hydraulikprogramm 10 fahre. Ich kann mir nur vorstellen das wie gesagt die AD02 nicht korrekt angeschlossen ist.

Bei mir hatte ich z.b. im Kessel einen anderen Anschlussbelegungsplan als in der Bedienungsanleitung und im Brenner der Plan war auch wieder anders, Aber alles für ein und den selben Kessel mit dem selben Baujahr!!
Check das doch mal ob es da Unterschiede gibt

Lg Stefan

harrypro99 antwortete vor 11 Jahren

Nicht vergessen nach jeder Änderung die durch Eingabe mit Passwort in der ACD01 machst, danach die ACD01 durch AUS und wieder EINschalten des Kessels die ACD01 neu starten. Hatte bei mir ein paar mal erst Änderungen angenommen nach dem ich sie neu gestartet habe.

Solar funktioniert bei dir? Da musst du ja im Menu Hydraulik erst die Parameter 6-7 einstellen.

Lg Stefan

harrypro99 antwortete vor 11 Jahren

Nicht vergessen nach jeder Änderung die durch Eingabe mit Passwort in der ACD01 machst, danach die ACD01 durch AUS und wieder EINschalten des Kessels die ACD01 neu starten. Hatte bei mir ein paar mal erst Änderungen angenommen nach dem ich sie neu gestartet habe.

Solar funktioniert bei dir? Da musst du ja im Menu Hydraulik erst die Parameter 6-7 einstellen.

Lg Stefan

Bluwak antwortete vor 11 Jahren

Ich habe einen P31 mit Abzugsventilator der auch ständig mitläuft wenn der Pelletbrenner in Betrieb ist. Warum gibt es den Abzugsventilator überhaupt wenn er nicht mitlaufen soll ?

Bluwak antwortete vor 11 Jahren

Ich habe einen P31 mit Abzugsventilator der auch ständig mitläuft wenn der Pelletbrenner in Betrieb ist. Warum gibt es den Abzugsventilator überhaupt wenn er nicht mitlaufen soll ?

harrypro99 antwortete vor 11 Jahren

Hallo Bluwak,

Ich habe einen Kombikessel, da brauche ich den Ventilator wenn ich mal Holz verbrennen würde. Beim reinen Pelletkessel sollte der erst ab einer Leistung von 15kW mitlaufen. Dies ist aber immer abhängig vom Schornsteinzug. Es kann auch gut sein das man ihn nie benötigt. Es kann aber auch sein, dass mancher ihn schon bei einer Leistung unter 15kW braucht. Das hängt wie geschrieben vom Zug des Schornsteins ab.

Lg Stefan

harrypro99 antwortete vor 11 Jahren

Hallo Bluwak,

Ich habe einen Kombikessel, da brauche ich den Ventilator wenn ich mal Holz verbrennen würde. Beim reinen Pelletkessel sollte der erst ab einer Leistung von 15kW mitlaufen. Dies ist aber immer abhängig vom Schornsteinzug. Es kann auch gut sein das man ihn nie benötigt. Es kann aber auch sein, dass mancher ihn schon bei einer Leistung unter 15kW braucht. Das hängt wie geschrieben vom Zug des Schornsteins ab.

Lg Stefan

mukachi antwortete vor 11 Jahren

hallo stefan danke für die info ,den AD 02 ist richtig angeschlossen,Solar läuft prima ich fahre 21 kw.mein AGT geht zwischen 110 – 120 grad ohne abzugventilator ,schornsteinzug zwischen 19 – 21 Pa.
Mit abzugventilator die AGT 160 grad , das problem der schornsteinfeger die 120 grad AGT die reichen nicht bei meinem Kessel 45 kw. maximale leistung trotz das ich nur 21 kw. fahre.
Ich habe auch einen Kombi Kessel und ich fahre nur pellets , ab 15 kw. muss normaler weiße der abzugventilator mit laufen ,ich habe heute ein Tipp bekommen ich soll S1 von 2 auf 4 , und T1 erhöhen , ich werde es heute ausprobieren .
Gruß mukachi

mukachi antwortete vor 11 Jahren

hallo stefan danke für die info ,den AD 02 ist richtig angeschlossen,Solar läuft prima ich fahre 21 kw.mein AGT geht zwischen 110 – 120 grad ohne abzugventilator ,schornsteinzug zwischen 19 – 21 Pa.
Mit abzugventilator die AGT 160 grad , das problem der schornsteinfeger die 120 grad AGT die reichen nicht bei meinem Kessel 45 kw. maximale leistung trotz das ich nur 21 kw. fahre.
Ich habe auch einen Kombi Kessel und ich fahre nur pellets , ab 15 kw. muss normaler weiße der abzugventilator mit laufen ,ich habe heute ein Tipp bekommen ich soll S1 von 2 auf 4 , und T1 erhöhen , ich werde es heute ausprobieren .
Gruß mukachi

harrypro99 antwortete vor 11 Jahren

Hallo mukachi,

S1 würde ich erst mal lassen! Da laufen sonst beide Glühspiralen mit beim Starten. Den selben Effekt hast du auch mit der erhöhung von T1, wie du richtig geschrieben hast. Teste das erst mal und wenn das nix bringt als letztes den S1 verändern.
Was macht der Kesselventilator? Bei S6=3 dann geht der an bis der Brenner anfängt die Glühspiralen zu starten, dann geht er aus(bei mir).

Lg Stefan

harrypro99 antwortete vor 11 Jahren

Hallo mukachi,

S1 würde ich erst mal lassen! Da laufen sonst beide Glühspiralen mit beim Starten. Den selben Effekt hast du auch mit der erhöhung von T1, wie du richtig geschrieben hast. Teste das erst mal und wenn das nix bringt als letztes den S1 verändern.
Was macht der Kesselventilator? Bei S6=3 dann geht der an bis der Brenner anfängt die Glühspiralen zu starten, dann geht er aus(bei mir).

Lg Stefan

mukachi antwortete vor 11 Jahren

Hallo Stefan,
Also habe ich es ausprobiert und es funktioniert aber nur beide Glühspiralen gleichzeitig ,AGT gleich auf 145 grad :
T1 70
T4 8,1 Luftklappe am brenner 25 mm. also 21 kw.
T6 10,9

Der S6 auf 1 und 3 ist bei mir aus …
Und läuft nur mit auf S4
Das Problem der zugbegrenzer ist ganz zu vielleicht muss ich es neu einstellen !!!
gruß mukachi

mukachi antwortete vor 11 Jahren

Hallo Stefan,
Also habe ich es ausprobiert und es funktioniert aber nur beide Glühspiralen gleichzeitig ,AGT gleich auf 145 grad :
T1 70
T4 8,1 Luftklappe am brenner 25 mm. also 21 kw.
T6 10,9

Der S6 auf 1 und 3 ist bei mir aus …
Und läuft nur mit auf S4
Das Problem der zugbegrenzer ist ganz zu vielleicht muss ich es neu einstellen !!!
gruß mukachi

mukachi antwortete vor 11 Jahren

hallo harrypro,ich glaube es ist richtig das der abzugventilator mit läuft .
Mit Wie viel kw. läuft deine Anlage ?
Welche Einstellung hast du bei T4 , T6 und der Luftklappe am brenner ?
gruß mukachi

mukachi antwortete vor 11 Jahren

hallo harrypro,ich glaube es ist richtig das der abzugventilator mit läuft .
Mit Wie viel kw. läuft deine Anlage ?
Welche Einstellung hast du bei T4 , T6 und der Luftklappe am brenner ?
gruß mukachi

jens_2012 antwortete vor 11 Jahren
Hallo jens,
Wir reden von dem Abzugsventilator am kessel, der am Brenner muss laufen, das ist richtig…

Lg Stefan

Hallo Stefan

Mir ist durchaus bewußt das ihr vom Abzugventilator redet.mukachi hat nen 45ér Kessel.Also im Pelletbetrieb grundsätzlich Ventilator an.

Gruß Jens

jens_2012 antwortete vor 11 Jahren
Hallo jens,
Wir reden von dem Abzugsventilator am kessel, der am Brenner muss laufen, das ist richtig…

Lg Stefan

Hallo Stefan

Mir ist durchaus bewußt das ihr vom Abzugventilator redet.mukachi hat nen 45ér Kessel.Also im Pelletbetrieb grundsätzlich Ventilator an.

Gruß Jens

harrypro99 antwortete vor 11 Jahren

Hallo,

Also bei mir

T1 90 sec.
T4 6 sec.
T6 10 sec.

Das sind bei mir 13,23kW
Luftklappe ca.20mm

harrypro99 antwortete vor 11 Jahren

Hallo,

Also bei mir

T1 90 sec.
T4 6 sec.
T6 10 sec.

Das sind bei mir 13,23kW
Luftklappe ca.20mm