Hallo,
ich betreibe einen P14 mit 800L Puffer und der ACD01. Habe alles so eingestellt, das die Ladung bei unten 60 Grad beginnt und bei 75 Grad endet. Geht auch prima.
Ein Problem habe ich aber: Ich nutze die Zeitprogramme im automatischen Modus. Also morgens eine Stunde an und abends 6 Stunden an.
Geht nun der Brenner abends irgendwann an, beginnt er zu laden. Schaltet nun das Automatikprogramm um 22,30 Uhr meinen Mischerkreis 1 aus, geht auch der Brenner aus ohne den Puffer weiterzuleiten. Es ist dann egal wie voll der Puffer in diesem Moment ist.
Ich hätte es aber gerne wenn der Puffer einfach weitergeladen wird bis er voll ist. Wenn das morgens passiert läuft der Brenner eventuell nur für 20 Minuten extra an und geht dann aus. Ich möchte die nutzlosen Brennerstarts abschalten.
Wer kann mit helfen das abzustellen?
Danke Heiz
Hallo Heiz,
hatten wir Dir nicht geraten, den Brenner über die Fühler im Pufferspeicher zu steuern?
Die Steuerung der Hydraulik,Mischer, Warmwasserpumpe, etc sollte doch die ACD01 regeln. Oder täusche ich mich ?
Gruß Stefan
Hallo Heiz,
hatten wir Dir nicht geraten, den Brenner über die Fühler im Pufferspeicher zu steuern?
Die Steuerung der Hydraulik,Mischer, Warmwasserpumpe, etc sollte doch die ACD01 regeln. Oder täusche ich mich ?
Gruß Stefan
nein mir nicht. Ev hatte jemand anderes ein ähliches Problem.
Das kann doch nicht sein. Man hat eine teure Steuerung und muss den Brenner anders regeln.
nein mir nicht. Ev hatte jemand anderes ein ähliches Problem.
Das kann doch nicht sein. Man hat eine teure Steuerung und muss den Brenner anders regeln.
Hallo,
Muss ja gehen. Es geht bei mir seit 2011 ohne diese Probleme. Eventuell was falsch angeschlossen? Es hat doch nix mit dem heizkreis zu tun. welche temp. Hast du bei min. Und max. Kesseltemperatur eingetragen?
Lg Stefan
Hallo,
Muss ja gehen. Es geht bei mir seit 2011 ohne diese Probleme. Eventuell was falsch angeschlossen? Es hat doch nix mit dem heizkreis zu tun. welche temp. Hast du bei min. Und max. Kesseltemperatur eingetragen?
Lg Stefan
Hast Du auch die ACD01 ?
Bin jetzt im Büro und habe die Paramter nicht dabei. Bei Minimum Puffer im Menu Puffer hatte ich erst 20 jetzt 84 Grad und bei max 95 Grad.
Bei den Tems ging der Kessel aber nicht mehr an. Mal sehen ob es das war.
Ich kann Dir aber mal meine Paramter Festbrennstoff und Puffer schicken.
Hast Du auch die ACD01 ?
Bin jetzt im Büro und habe die Paramter nicht dabei. Bei Minimum Puffer im Menu Puffer hatte ich erst 20 jetzt 84 Grad und bei max 95 Grad.
Bei den Tems ging der Kessel aber nicht mehr an. Mal sehen ob es das war.
Ich kann Dir aber mal meine Paramter Festbrennstoff und Puffer schicken.
Hallo Heiz,
Puffer min. ist 40°C bei mir. Ist dafür da um den Puffer nicht ganz kalt zu fahren, also das ab 40°C abwärts keine Abnehmer mehr Wasser bekommen.
Ich habe auch die ACD01.
Min. und Max. Parameter bei Festbrennstoff meinte ich.
Ich bin ab ca. 21:00 Uhr wieder an der Tastatur, muß noch was tun…
Kellerumbau)
Am besten schreibst du mal die Parameter vom Festbrennstoff, Pufferspeicher und Warmwasser auf bzw. ab. Dann kann ich mir das mal ansehen.
Nachtrag: Ich benötige auch Deine Kesseltemperatur im Betrieb und wenn Du es beobachtet hast die Kesseltemperatur wenn er abgeschaltet hat.
Lg Stefan
Hallo Heiz,
Puffer min. ist 40°C bei mir. Ist dafür da um den Puffer nicht ganz kalt zu fahren, also das ab 40°C abwärts keine Abnehmer mehr Wasser bekommen.
Ich habe auch die ACD01.
Min. und Max. Parameter bei Festbrennstoff meinte ich.
Ich bin ab ca. 21:00 Uhr wieder an der Tastatur, muß noch was tun…
Kellerumbau)
Am besten schreibst du mal die Parameter vom Festbrennstoff, Pufferspeicher und Warmwasser auf bzw. ab. Dann kann ich mir das mal ansehen.
Nachtrag: Ich benötige auch Deine Kesseltemperatur im Betrieb und wenn Du es beobachtet hast die Kesseltemperatur wenn er abgeschaltet hat.
Lg Stefan
Leider musste ich gestern den Geburtstag meines Schwagers feiern und war nicht zu hause.
Ich kann Dir mal meine ganze Parameterliste als Excel schicken.
Ich schicke Dir mal eine persönliche mail mit meiner Mailadresse. Wenn Du mir dann Deine Mailadresse schickts kann ich die Liste Mailen.
Grüße und Danke
Leider musste ich gestern den Geburtstag meines Schwagers feiern und war nicht zu hause.
Ich kann Dir mal meine ganze Parameterliste als Excel schicken.
Ich schicke Dir mal eine persönliche mail mit meiner Mailadresse. Wenn Du mir dann Deine Mailadresse schickts kann ich die Liste Mailen.
Grüße und Danke
Hallo Heiz
Das gleiche Problem hatte ich bei meiner Steuerung auch.Wenn dein Regler auf Absenkung stellt schließt er ja den Mischer und schaltet die Heizkreispumpe aus,da die Räume in dem Moment überheizt sind.Somit geht auch die Wärmeanforderung des Reglers (normaler Weise ja 5 Grad über Soll-Vorlauftemperatur)gegen Null.Die ACD01 sagt dann also „Keine Wärmeanforderung,also kann der Brenner aus“.Bei meiner Regelung kann man es so einstellen,daß immer die eingestellten Pufferspeichertemp. gehalten werden,uabhängig von der jeweiligen Wärmeanforderung.Ich habe die REGTRONIC und kann dir daher nicht sagen welches Parameter bei deiner Steuerung dafür geändert werden muß,geht aber bestimmt.
Gruß Jens
Hallo Heiz
Das gleiche Problem hatte ich bei meiner Steuerung auch.Wenn dein Regler auf Absenkung stellt schließt er ja den Mischer und schaltet die Heizkreispumpe aus,da die Räume in dem Moment überheizt sind.Somit geht auch die Wärmeanforderung des Reglers (normaler Weise ja 5 Grad über Soll-Vorlauftemperatur)gegen Null.Die ACD01 sagt dann also „Keine Wärmeanforderung,also kann der Brenner aus“.Bei meiner Regelung kann man es so einstellen,daß immer die eingestellten Pufferspeichertemp. gehalten werden,uabhängig von der jeweiligen Wärmeanforderung.Ich habe die REGTRONIC und kann dir daher nicht sagen welches Parameter bei deiner Steuerung dafür geändert werden muß,geht aber bestimmt.
Gruß Jens
Da interessiert mich doch, welche Regtronic Du genau hast?
Thomas
Da interessiert mich doch, welche Regtronic Du genau hast?
Thomas
Im sommer wenn kein Solarertrag da ist, ist heizkreisseitig auch keine wärmeanforderung da. In diesem Fall müssen die puffer ja trotzsem voll sein bzw. werden.
Im sommer wenn kein Solarertrag da ist, ist heizkreisseitig auch keine wärmeanforderung da. In diesem Fall müssen die puffer ja trotzsem voll sein bzw. werden.
Hallo Thomas
Ich habe die REGTRONIC EH von Oventrop.
Gruß Jens
Hallo Thomas
Ich habe die REGTRONIC EH von Oventrop.
Gruß Jens
Hallo Jens,
und wie regelt die die Pufferaufladung? Oder machst Du das über den Brenner?
Ich habe die Resol HC, die ist baugleich mit der Oventrop Regtronic RH-B.
Thomas
Hallo Jens,
und wie regelt die die Pufferaufladung? Oder machst Du das über den Brenner?
Ich habe die Resol HC, die ist baugleich mit der Oventrop Regtronic RH-B.
Thomas
Die Regelung steuert eigendlich alles.Ich habe einen Fühler oben im Speicher und diesen dann als Kesselfühler auf Klemme 20 der Regelung gelegt.Im Prinzip denkt die Regelung jetzt der Puffer ist der Kessel.Als min.Temp. für den Wärmeerzeuger hab ich zB 72° eingestellt und eine Schalthysterese von 8°.Somit schaltet die Regelung den Brenner über einen potenzialfreien Ausgang(Klemmen 9 und 10)bei unter 72° ein und bei 80° wieder aus.Wenn er das ständig machen soll,muß das Parameter 33 auf 2 gestellt sein.Ich kann dir gern auch eine Liste der Parametereinstellungen geben.
Gruß Jens
Die Regelung steuert eigendlich alles.Ich habe einen Fühler oben im Speicher und diesen dann als Kesselfühler auf Klemme 20 der Regelung gelegt.Im Prinzip denkt die Regelung jetzt der Puffer ist der Kessel.Als min.Temp. für den Wärmeerzeuger hab ich zB 72° eingestellt und eine Schalthysterese von 8°.Somit schaltet die Regelung den Brenner über einen potenzialfreien Ausgang(Klemmen 9 und 10)bei unter 72° ein und bei 80° wieder aus.Wenn er das ständig machen soll,muß das Parameter 33 auf 2 gestellt sein.Ich kann dir gern auch eine Liste der Parametereinstellungen geben.
Gruß Jens
Hallo Jens,
vielen Dank für Dein Angebot, aber die Parameter von Deiner Steuerung nützen mir nichts, denn deine (EH) ist ganz anders als die RH-B (wird von Resol gebaut).
Viele Grüße
Thomas
Hallo Jens,
vielen Dank für Dein Angebot, aber die Parameter von Deiner Steuerung nützen mir nichts, denn deine (EH) ist ganz anders als die RH-B (wird von Resol gebaut).
Viele Grüße
Thomas