Fragen und Antwortenanalog modulieren dc 25 gse
HKruse antwortete vor 9 Jahren

Hallo.ich besitze einen dc 25 gse mit jbr steuerung. Ich fahre momentan mit einer agt von 145 grad 8.5 std abbrand.mit 34 kg buche. Restfeucht 20 prozent. Damit hab ich 2000 liter puffer von 35 auf 85 grad gebracht. Volgende optimierungen hab ich vorgenommen :fliesen streifen auf die orig.atmos turbos. Kette im vierten tsuscherrohr. Schamottplatte unterer brennraum senkrecht.
Düse mit zwei schamottplatten verkeinert.

Jetzige Einstellungen Luft ::prim 17mm
Sek 2mm
Fzg regler auf 78 grad
Laddomat auf stufe 3 mit 72 ger patrone.
7 meter va Kamin aussenwand.

Gibts jetzt irgendwelche tips zur abbrandzeit und wirkungsgrad. Mfg matz32



1 Antworten
HKruse antwortete vor 9 Jahren

moin Matze,
du hattest nach meiner „preiswerten“ Drehzahlregelung gefragt…

Ich fahre momentan mit einer agt von 145 grad 8.5 std abbrand.mit 34 kg buche.

….32 durch 8h… ist 4kgHolz/h…
mit diesen Werten bist du womöglich schon am Optimum,
an der „unteren Grenze“…
ich kann nicht abschätzen, ob deine BRT gehalten werden kann bei einer simplen Drehzahlsenkung während des gesamten Abbrandes

Bleibt die Holzkohlephase, ungefähr das letzte Abbranddrittel,
da ist weniger Primluft sinnvoll >> die Pyrolyse ist am Ende,
die Holzkohle glühend halten reicht, also die Drehzahl runter

ohne ein Mantelthermofühler am „Brennraumtemperaturschalter“ wie meinen XMT612
(oder den Temperaturregler TR-50) wäre mir das zu „unsauber“, ungenau…
das Bildchen habe etwas angepasst…
(conrad Triac Drehzahl- und Leistungsregler) mit 470kOHM-drehPoti
[/IMG]

auf der Atmosklemmleiste wird der Triac mit seinem Poti bei nr.4
„eingeschleift“ (der Motorkondensator sitzt nebenan)
[ ich bin ohne Drehzahlsenkung nicht unter 160°C gekommen ]
Ich habe einen Poti für die Betriebs/Arbeitsdrehzahl, den zweiten für die „Holzkohledrehzahl“
Bei mir schaltet der XMT um auf den parallelen Holzkole-Poti, wenn die BRT trotz steigender Primluft nicht gehalten werden kann
Dieser Schalter darf in der Startphase nicht arbeiten, weil die BRT noch nicht stabil genug ist…

eine „brauchbare Holzkohleschaltung“ kostet dann gut 100€…

meine Mantelthermofühlerposition(ca 10cm Fühler) :

[/IMG]

Gruß Heinrich

Kessel 1: 2009.40gse
Kessel 2: 1987.öl
Regelung: 2009< LambdaCheck--BRT >Lüfterdimmer
Puffervolumen: 3100 L