Fragen und AntwortenAnschluss
manter antwortete vor 12 Jahren

Hallo zusammen,

bin beim Nachbar einen DC32GS am verrohren. Einfach nur HV und 2X1000l Puffer, 3wege Mischer mit Motor und Regelung für Vorlauf. Kann ich das Chema wie auf der Kesselseite angegeben nehmen, oder hat jemand damit schlechte Erfahrungen gemacht?

Vielen Danke schonmal im Voraus für eure Hilfe!!!

Gruß Dirk



3 Antworten
Micha_Hessen antwortete vor 12 Jahren

Hey Dirk,

habe mir den Plan gleich nochmal angesehen. Bei mir sind die Puffer auf dem Aufkleber parallel angeschlossen – das würde ich dir nicht empfehlen.
Bei einem reinem Pufferbetrieb ist Reihe besser! Du hast dadurch kürzere Ansprechzeiten im ersten Speicher und verschenkst nicht so viel beim Entladen.

Gruß Micha

Zalfen antwortete vor 12 Jahren

Hallo Micha,

danke für den Tipp zur Reihenschaltung. Schaut euch meinen erstellten Plan mal an. Wäre das so OK, oder was muss ich ändern. Bin um jeden Tipp Dankbar!

Gruß Dirk

manter antwortete vor 12 Jahren

Ich würde den HK-Mischerrücklauf direkt am HK-Rücklauf abgreifen.

Gruß Manuel