Mich hat nun einer gefragt, wie ich denn die zwei Puffer im Anschlussschema wie einen funktionieren lasse. Hab dass so gemacht. Hoffe das mit dem Bildupload hat funktioniert. Bitte um hilfreiche kritik falls da einer hydraulischen Müll erkennen sollte. Anhand Thermometerablesung funktioniert es….
Anschlussschema:

Muss natürlich hinzu fügen, dass die Leitungen zwischen den Puffern, also ab den T-Stücken die gleiche Länge und auch Dimension haben.
Nen Vorlaufmischer zum Haus habe ich nicht. ESBE VTA …irgendwas hält konstant knapp unter 60°C.
Ich würde eine Reihenschaltung bevorzugen, diese ist einfacher und weniger Fehlerbehaftet. Zudem ist die Schichtung besser und du hast weniger Verlust.
Kann sein dass du recht hast.
So lange nur die Ladepumpe oder die Heizkreispumpe arbeitet ist alles ok, aber was wenn die beiden Pumpen zeitgleich mit gleicher Leistung-Volumenstrom arbeiten?!
was passiert dann in dem Rohr zwischen Puffer 1 und 2. Für welche Richtung entscheidet sich der Volumenstrom?!
Meinst du diese Form der Reihenschaltung:

Gleicher Volumenstrom und gleiche Abnahme . Puffer wird nicht berührt.
Das Anschlussschema ist so, dass vorm Puffer abgegriffen werden kann.