Fragen und AntwortenArbeitet mein Kessel richtig?
Fried22 antwortete vor 11 Jahren

Hallo liebe Atmos-Gemeinde,

seit einigen Tagen bin ich nun auch Besitzer eines Atmos P14.
Eigentlich wäre ich auch gerne ein stolzer Besitzer, doch irgendwie habe ich den Eindruck, dass mit meiner Anlage was nicht in Ordnung ist.

Nachdem der Kessel meinen Speicher aufgeheizt hatte und ich im Anfang begeisert war, musste ich später feststellen, dass irgendwas wohl nicht richtig zu funktionieren scheint.

Nach dem Einschalten läuft der Brenner Atmos A25 erstmal normal an und zeigt mir nach der Diagnose auch Start an.
Er füllt die Brennkammer mit Pellets und zündet sie auch.
Anschließend funktioniert auch alles erstmal normal, zumindest solange, bis die eingestellte Kesseltemperatur erreicht wurde.

Wenn die max. eingestellte Kesseltemperatur erreicht wurde, schaltet der Brenner einfach ab und das Display ist dunkel.
Die Pellets in der Brennkammer brennen aber noch munter vor sich hin.
Irgendwann sind sie ausgebrannt oder die Kesseltemperatur ist abgesunken, sodass der Brenner sich wieder einschaltet und nach der Diagnose erstmal STOP anzeigt und die brennenden Pellets auspustet.
Anschließend startet er neu und füllt die Kammer wieder, um sie neu zu entzünden.

Ist das so richtig von der Funktion?

Irgendwie halte ich es für unlogisch, dass der Brenner abschaltet und dass Feuer unkontrolliert weiter brennt.
Anschließend wird das Feuer gelöscht, um mit hohem Energieaufwand ein neues zu entfachen.

So hat das System innerhalt von zwei Tagen gut 50kg Pellets durchgejagt, ohne dass es wirklich einen Effekt hatte.

Übrigens, ich habe noch keine Regelung eingebaut. Kann es daran liegen?



12 Antworten
Rockerwilli antwortete vor 11 Jahren

Hallo vermutlich L1 und L2 am Brennerstecker vertauscht !!!
Dank der „tollen“ Beschreibung vom Atmos auf dem Beiblatt !!!

Rockerwilli antwortete vor 11 Jahren

Hallo vermutlich L1 und L2 am Brennerstecker vertauscht !!!
Dank der „tollen“ Beschreibung vom Atmos auf dem Beiblatt !!!

andyhh antwortete vor 11 Jahren

Hallo,

hast Du eventuell den Kesselthermostat nicht auf max stehen ? sollte ganz auf Anschlag sein damit er nicht vorzeitig abschaltet.

Steuerung für den Mischkreis habe ich auch noch nicht, kommt noch, der Brenner steuert sich über die beiden Pufferfühler auch ihne aufwendige Steuerung. Wie sind Deine Puffertemperaturen ? TS und TV ?

Gruß Andy

andyhh antwortete vor 11 Jahren

Hallo,

hast Du eventuell den Kesselthermostat nicht auf max stehen ? sollte ganz auf Anschlag sein damit er nicht vorzeitig abschaltet.

Steuerung für den Mischkreis habe ich auch noch nicht, kommt noch, der Brenner steuert sich über die beiden Pufferfühler auch ihne aufwendige Steuerung. Wie sind Deine Puffertemperaturen ? TS und TV ?

Gruß Andy

Schaumburger antwortete vor 11 Jahren

Hallo,

danke erstmal für Eure Tipps.

Ich habe es mir heute einmal angeschaut und auch durchgemessen.
Die Kesseltemperatur habe ich nicht voll aufgedreht, da der Kessel beim Aufheizen eh immer relativ hoch geht.

Mein Problem war ja auch das Abschalten des kompletten Brenners. Er hat auch nichts mehr angezeigt.

Nun habe ich einmal alle Leitungen gem. Bedienungsanleitung und logischem Verständnis durchgemessen.
Die Schaltpläne in der Anleitung sind ja wirklich nicht gerade sinnvoll dargestellt.

Tatsächlich kam auf der Klemme 2 am Brenner die geschaltete Leitung vom Termostat (L2) an und an Klemme 14 die Dauerphase, obwohl nach Anleitung und dem bunten Beipackzettel alles richtig angeklemmt war.

Nachdem ich nun den Brenner wieder eingesteckt hatte, zeigte er mit erstmal „Start“ an und die Glühstäbe gingen an. Die Förderschnecke wurde allerdings nicht aktiviert.
Nachdem ich nun im Parameter-Menü dann den Brenner einmal aus und wieder eingeschaltet hatte, funktionierte nun alles wieder.
Ich werde es nun einmal ein wenig beobachten.

Schaumburger antwortete vor 11 Jahren

Hallo,

danke erstmal für Eure Tipps.

Ich habe es mir heute einmal angeschaut und auch durchgemessen.
Die Kesseltemperatur habe ich nicht voll aufgedreht, da der Kessel beim Aufheizen eh immer relativ hoch geht.

Mein Problem war ja auch das Abschalten des kompletten Brenners. Er hat auch nichts mehr angezeigt.

Nun habe ich einmal alle Leitungen gem. Bedienungsanleitung und logischem Verständnis durchgemessen.
Die Schaltpläne in der Anleitung sind ja wirklich nicht gerade sinnvoll dargestellt.

Tatsächlich kam auf der Klemme 2 am Brenner die geschaltete Leitung vom Termostat (L2) an und an Klemme 14 die Dauerphase, obwohl nach Anleitung und dem bunten Beipackzettel alles richtig angeklemmt war.

Nachdem ich nun den Brenner wieder eingesteckt hatte, zeigte er mit erstmal „Start“ an und die Glühstäbe gingen an. Die Förderschnecke wurde allerdings nicht aktiviert.
Nachdem ich nun im Parameter-Menü dann den Brenner einmal aus und wieder eingeschaltet hatte, funktionierte nun alles wieder.
Ich werde es nun einmal ein wenig beobachten.

Boxomoto antwortete vor 11 Jahren

Ja dieser mistige Zettel da muss Atmos dringend was ändern !!

Boxomoto antwortete vor 11 Jahren

Ja dieser mistige Zettel da muss Atmos dringend was ändern !!

Schaumburger antwortete vor 11 Jahren

Naja,

genau genommen stimmt der Zettel.
Das Kalbel ist letztlich, wenn man es danach anschließt eine 1:1 Verbindung.
Der Fehler im Anschluss liegt somit eigentlich eher im Brenner, bzw. im Kessel.

Ich habe nun einfach die Anschlüsse auf der Steckerleiste im Brenner geändert, sodass das Kabel weiterhin als 1:1 Verlängerung angeschlossen ist.

Wenn man die Belegung des Steckers mit dem Schaltplan in der Bedienungsanleitung vergleicht, sind dort auch N und PE vertauscht. Diese habe ich aber so gelassen, wie sie waren.

Schaumburger antwortete vor 11 Jahren

Naja,

genau genommen stimmt der Zettel.
Das Kalbel ist letztlich, wenn man es danach anschließt eine 1:1 Verbindung.
Der Fehler im Anschluss liegt somit eigentlich eher im Brenner, bzw. im Kessel.

Ich habe nun einfach die Anschlüsse auf der Steckerleiste im Brenner geändert, sodass das Kabel weiterhin als 1:1 Verlängerung angeschlossen ist.

Wenn man die Belegung des Steckers mit dem Schaltplan in der Bedienungsanleitung vergleicht, sind dort auch N und PE vertauscht. Diese habe ich aber so gelassen, wie sie waren.

Fried22 antwortete vor 11 Jahren

Trotz alledem, muss einfach mal festgestellt werden, dass man beim Atmos über das Thermostat nicht die Kesseltemperatur einstellen kann. Mit dem Thermostat wird nichts anderes eingestellt, als die Temperatur des Kessels, bei der er in den Ausbrand geht. Also das Thermostat auf max. stellen und gut ist es. Ist das Thermostat zu niedrig eingestellt, kommt es zum Ausbrand und der Brenner takte an und aus.

Die Kesseltemperatur kann man regulieren über: T4 und T6 in Verbindung mit Luftmenge und Ladomat-Pumpeneinstellung, sowie natürlich der Patrone im Ladomaten. Aber diese Temperatur muss man nicht regulieren. Richtige Einstellung von T4 und T6 mit der notwendigen Luftmenge und vernünftigem Zug im Kamin, bedeutet gute Verbrennung und Wärmetausch im Kessel. Dazu noch Pumpe (Ladomat) auf 3 und die Wärme geht in den Puffer. Mehr soll der Atmos doch nicht können.

Zur Wahl der Patrone (72-er oder 78-er), das muß jeder selbst entscheiden. Bei der 72-er kann der Laddomat früher anspringen und länger laufen. Dann sollte TS aber früher, also niedriger, gewählt werden.

Fried22 antwortete vor 11 Jahren

Trotz alledem, muss einfach mal festgestellt werden, dass man beim Atmos über das Thermostat nicht die Kesseltemperatur einstellen kann. Mit dem Thermostat wird nichts anderes eingestellt, als die Temperatur des Kessels, bei der er in den Ausbrand geht. Also das Thermostat auf max. stellen und gut ist es. Ist das Thermostat zu niedrig eingestellt, kommt es zum Ausbrand und der Brenner takte an und aus.

Die Kesseltemperatur kann man regulieren über: T4 und T6 in Verbindung mit Luftmenge und Ladomat-Pumpeneinstellung, sowie natürlich der Patrone im Ladomaten. Aber diese Temperatur muss man nicht regulieren. Richtige Einstellung von T4 und T6 mit der notwendigen Luftmenge und vernünftigem Zug im Kamin, bedeutet gute Verbrennung und Wärmetausch im Kessel. Dazu noch Pumpe (Ladomat) auf 3 und die Wärme geht in den Puffer. Mehr soll der Atmos doch nicht können.

Zur Wahl der Patrone (72-er oder 78-er), das muß jeder selbst entscheiden. Bei der 72-er kann der Laddomat früher anspringen und länger laufen. Dann sollte TS aber früher, also niedriger, gewählt werden.

kernkraft64 antwortete vor 11 Jahren

Hallo liebe Atmos-Gemeinde,

seit einigen Tagen bin ich nun auch Besitzer eines Atmos P14.
Eigentlich wäre ich auch gerne ein stolzer Besitzer, doch irgendwie habe ich den Eindruck, dass mit meiner Anlage was nicht in Ordnung ist.

Nachdem der Kessel meinen Speicher aufgeheizt hatte und ich im Anfang begeisert war, musste ich später feststellen, dass irgendwas wohl nicht richtig zu funktionieren scheint.

Nach dem Einschalten läuft der Brenner Atmos A25 erstmal normal an und zeigt mir nach der Diagnose auch Start an.
Er füllt die Brennkammer mit Pellets und zündet sie auch.
Anschließend funktioniert auch alles erstmal normal, zumindest solange, bis die eingestellte Kesseltemperatur erreicht wurde.

Wenn die max. eingestellte Kesseltemperatur erreicht wurde, schaltet der Brenner einfach ab und das Display ist dunkel.
Die Pellets in der Brennkammer brennen aber noch munter vor sich hin.
Irgendwann sind sie ausgebrannt oder die Kesseltemperatur ist abgesunken, sodass der Brenner sich wieder einschaltet und nach der Diagnose erstmal STOP anzeigt und die brennenden Pellets auspustet.
Anschließend startet er neu und füllt die Kammer wieder, um sie neu zu entzünden.

Ist das so richtig von der Funktion?

Irgendwie halte ich es für unlogisch, dass der Brenner abschaltet und dass Feuer unkontrolliert weiter brennt.
Anschließend wird das Feuer gelöscht, um mit hohem Energieaufwand ein neues zu entfachen.

So hat das System innerhalt von zwei Tagen gut 50kg Pellets durchgejagt, ohne dass es wirklich einen Effekt hatte.

Übrigens, ich habe noch keine Regelung eingebaut. Kann es daran liegen?



1 Antworten
Rockerwilli antwortete vor 11 Jahren

Hallo vermutlich L1 und L2 am Brennerstecker vertauscht !!!
Dank der „tollen“ Beschreibung vom Atmos auf dem Beiblatt !!!

Rockerwilli antwortete vor 11 Jahren

Hallo vermutlich L1 und L2 am Brennerstecker vertauscht !!!
Dank der „tollen“ Beschreibung vom Atmos auf dem Beiblatt !!!

andyhh antwortete vor 11 Jahren

Hallo,

hast Du eventuell den Kesselthermostat nicht auf max stehen ? sollte ganz auf Anschlag sein damit er nicht vorzeitig abschaltet.

Steuerung für den Mischkreis habe ich auch noch nicht, kommt noch, der Brenner steuert sich über die beiden Pufferfühler auch ihne aufwendige Steuerung. Wie sind Deine Puffertemperaturen ? TS und TV ?

Gruß Andy

andyhh antwortete vor 11 Jahren

Hallo,

hast Du eventuell den Kesselthermostat nicht auf max stehen ? sollte ganz auf Anschlag sein damit er nicht vorzeitig abschaltet.

Steuerung für den Mischkreis habe ich auch noch nicht, kommt noch, der Brenner steuert sich über die beiden Pufferfühler auch ihne aufwendige Steuerung. Wie sind Deine Puffertemperaturen ? TS und TV ?

Gruß Andy

Schaumburger antwortete vor 11 Jahren

Hallo,

danke erstmal für Eure Tipps.

Ich habe es mir heute einmal angeschaut und auch durchgemessen.
Die Kesseltemperatur habe ich nicht voll aufgedreht, da der Kessel beim Aufheizen eh immer relativ hoch geht.

Mein Problem war ja auch das Abschalten des kompletten Brenners. Er hat auch nichts mehr angezeigt.

Nun habe ich einmal alle Leitungen gem. Bedienungsanleitung und logischem Verständnis durchgemessen.
Die Schaltpläne in der Anleitung sind ja wirklich nicht gerade sinnvoll dargestellt.

Tatsächlich kam auf der Klemme 2 am Brenner die geschaltete Leitung vom Termostat (L2) an und an Klemme 14 die Dauerphase, obwohl nach Anleitung und dem bunten Beipackzettel alles richtig angeklemmt war.

Nachdem ich nun den Brenner wieder eingesteckt hatte, zeigte er mit erstmal „Start“ an und die Glühstäbe gingen an. Die Förderschnecke wurde allerdings nicht aktiviert.
Nachdem ich nun im Parameter-Menü dann den Brenner einmal aus und wieder eingeschaltet hatte, funktionierte nun alles wieder.
Ich werde es nun einmal ein wenig beobachten.

Schaumburger antwortete vor 11 Jahren

Hallo,

danke erstmal für Eure Tipps.

Ich habe es mir heute einmal angeschaut und auch durchgemessen.
Die Kesseltemperatur habe ich nicht voll aufgedreht, da der Kessel beim Aufheizen eh immer relativ hoch geht.

Mein Problem war ja auch das Abschalten des kompletten Brenners. Er hat auch nichts mehr angezeigt.

Nun habe ich einmal alle Leitungen gem. Bedienungsanleitung und logischem Verständnis durchgemessen.
Die Schaltpläne in der Anleitung sind ja wirklich nicht gerade sinnvoll dargestellt.

Tatsächlich kam auf der Klemme 2 am Brenner die geschaltete Leitung vom Termostat (L2) an und an Klemme 14 die Dauerphase, obwohl nach Anleitung und dem bunten Beipackzettel alles richtig angeklemmt war.

Nachdem ich nun den Brenner wieder eingesteckt hatte, zeigte er mit erstmal „Start“ an und die Glühstäbe gingen an. Die Förderschnecke wurde allerdings nicht aktiviert.
Nachdem ich nun im Parameter-Menü dann den Brenner einmal aus und wieder eingeschaltet hatte, funktionierte nun alles wieder.
Ich werde es nun einmal ein wenig beobachten.

Boxomoto antwortete vor 11 Jahren

Ja dieser mistige Zettel da muss Atmos dringend was ändern !!

Boxomoto antwortete vor 11 Jahren

Ja dieser mistige Zettel da muss Atmos dringend was ändern !!

Schaumburger antwortete vor 11 Jahren

Naja,

genau genommen stimmt der Zettel.
Das Kalbel ist letztlich, wenn man es danach anschließt eine 1:1 Verbindung.
Der Fehler im Anschluss liegt somit eigentlich eher im Brenner, bzw. im Kessel.

Ich habe nun einfach die Anschlüsse auf der Steckerleiste im Brenner geändert, sodass das Kabel weiterhin als 1:1 Verlängerung angeschlossen ist.

Wenn man die Belegung des Steckers mit dem Schaltplan in der Bedienungsanleitung vergleicht, sind dort auch N und PE vertauscht. Diese habe ich aber so gelassen, wie sie waren.

Schaumburger antwortete vor 11 Jahren

Naja,

genau genommen stimmt der Zettel.
Das Kalbel ist letztlich, wenn man es danach anschließt eine 1:1 Verbindung.
Der Fehler im Anschluss liegt somit eigentlich eher im Brenner, bzw. im Kessel.

Ich habe nun einfach die Anschlüsse auf der Steckerleiste im Brenner geändert, sodass das Kabel weiterhin als 1:1 Verlängerung angeschlossen ist.

Wenn man die Belegung des Steckers mit dem Schaltplan in der Bedienungsanleitung vergleicht, sind dort auch N und PE vertauscht. Diese habe ich aber so gelassen, wie sie waren.

Fried22 antwortete vor 11 Jahren

Trotz alledem, muss einfach mal festgestellt werden, dass man beim Atmos über das Thermostat nicht die Kesseltemperatur einstellen kann. Mit dem Thermostat wird nichts anderes eingestellt, als die Temperatur des Kessels, bei der er in den Ausbrand geht. Also das Thermostat auf max. stellen und gut ist es. Ist das Thermostat zu niedrig eingestellt, kommt es zum Ausbrand und der Brenner takte an und aus.

Die Kesseltemperatur kann man regulieren über: T4 und T6 in Verbindung mit Luftmenge und Ladomat-Pumpeneinstellung, sowie natürlich der Patrone im Ladomaten. Aber diese Temperatur muss man nicht regulieren. Richtige Einstellung von T4 und T6 mit der notwendigen Luftmenge und vernünftigem Zug im Kamin, bedeutet gute Verbrennung und Wärmetausch im Kessel. Dazu noch Pumpe (Ladomat) auf 3 und die Wärme geht in den Puffer. Mehr soll der Atmos doch nicht können.

Zur Wahl der Patrone (72-er oder 78-er), das muß jeder selbst entscheiden. Bei der 72-er kann der Laddomat früher anspringen und länger laufen. Dann sollte TS aber früher, also niedriger, gewählt werden.

Fried22 antwortete vor 11 Jahren

Trotz alledem, muss einfach mal festgestellt werden, dass man beim Atmos über das Thermostat nicht die Kesseltemperatur einstellen kann. Mit dem Thermostat wird nichts anderes eingestellt, als die Temperatur des Kessels, bei der er in den Ausbrand geht. Also das Thermostat auf max. stellen und gut ist es. Ist das Thermostat zu niedrig eingestellt, kommt es zum Ausbrand und der Brenner takte an und aus.

Die Kesseltemperatur kann man regulieren über: T4 und T6 in Verbindung mit Luftmenge und Ladomat-Pumpeneinstellung, sowie natürlich der Patrone im Ladomaten. Aber diese Temperatur muss man nicht regulieren. Richtige Einstellung von T4 und T6 mit der notwendigen Luftmenge und vernünftigem Zug im Kamin, bedeutet gute Verbrennung und Wärmetausch im Kessel. Dazu noch Pumpe (Ladomat) auf 3 und die Wärme geht in den Puffer. Mehr soll der Atmos doch nicht können.

Zur Wahl der Patrone (72-er oder 78-er), das muß jeder selbst entscheiden. Bei der 72-er kann der Laddomat früher anspringen und länger laufen. Dann sollte TS aber früher, also niedriger, gewählt werden.