Fragen und AntwortenAschebild D45P
datalost antwortete vor 16 Jahren

Wir haben uns einen Pelletkessel ATMOS D45P eingebaut mit dem Brenner Pedro A70.
Nach dem ersten Testheizen sah ich aus Neugierde schon mal in den Aschekasten, ich war ziemlich erstaunt, dass die Pellets in verkleinerter,grauer und verkrusteter Form vorlagen. Keinerlei Holzanteil, aber eben auch keine feine Asche, wie ich es vermutet hatte, eher Granulat ähnlich.
Ist das Erscheinungsbild normal und würde unter diesen Bedingungen das Aschevolumen von 2% überhaupt stimmen?
Oder ist der Brenner falsch eingestellt? Er läuft derzeit unter Werkseinstellung (ich glaube 48kW).
Viele Dank für Euere Info,
viele Grüße
Toni



7 Antworten
blitzer antwortete vor 16 Jahren

Hallo datalost,

bei meinen Atmos DC25SP mit IWABO I Brenner sieht die Asche Rehbraun aus da sind auch keine Verkrustungen drin das einziege was mal im Brennraum liegt und das ist sehr sehr selten, mal ein Pellet der übers Ziel hinaus geflogen ist u. sich neben der Brennerschale verirrt hat. Also ich würde da vielleicht mal was an der Einstellung vornehmen lassen könnte ja auch sein das deine Verkrustungen auch schon Schlackenablagerungen sind. Im übrigen sollten eigendlich die Pellets in der Schale restlos verbrennen da du sonst alle paar Tage die Schale von Hand sauber machen kannst.

Mfg. G.B. 32839
DC25SP

Thomas_1 antwortete vor 16 Jahren
datalost:

Oder ist der Brenner falsch eingestellt? Er läuft derzeit unter Werkseinstellung (ich glaube 48kW).
Toni

Muss man die Pelleter nicht ziemlich kompliziert mittels mehrerer Schräubchen o.ä. justieren?
Ich hatte den Michael (Rentsch) einmal per Telefon daraufhin befragt, der dies sinngemäß nicht jedem HB zutraute.
Ruf dort doch mal an und frag, ob sie Dir jemanden nennen, der schonmal eine Schulung in der Richtung besucht hat.
Klingt für mich nämlich alles nach „Rohre angeschlossen, dat muss reichen“.
Wie lange hat der HB den Pelletkessel denn justiert? Hat er ein Messgerät benutzt?

blitzer antwortete vor 16 Jahren

Hallo,

Da hat der Herr Rentsch völlig recht mit der Einstellung des Pelletbrenners das ist nicht mal eben so gemacht wie das mit den Rohren die da zusammen geschraubt werden.

Mfg. G.B,

Mrjoss antwortete vor 16 Jahren

Hi

Der Kaminzug spielt dabei auch eine Rolle sollte der wesentlich zu hoch sein so werden die Pellets unvollständig verbrannt . Und sie liegen eben halb verbrannt im Aschekasten .

LG Benni

datalost antwortete vor 16 Jahren

Vielen Dank für Euere zahlreichen Antworten!

Zuerst zur Funktion: Der Petro A70 ist kein TRetortenbrenner oder hat eine Schale, sondern die Pellets verbrennen in einer rotierenden Trommel. Ist eine neuartige Konstruktion, bei der im Grunde nichts anbackt.

Ich hab jetzt, nachdem wegen einer bereits defekten Glühspirale (der „Heizfön“) ein Service aus Tschechien bei mir war, die Luft am Brenner von werksseitig 80% auf 70% heruntergeregelt. Jetzt gehts etwas besser! Auch wird die Asche jetzt pulverförmig. Kann sein, dass zusätzlich noch eine Zugregelung am Kaminrohr helfen würde. Mal sehen, was eine Messung ergibt.

Vielen Dank und viele Grüße
Toni

Thomas_1 antwortete vor 16 Jahren

Ich meine, Du brauchst jemanden, der den Kessel richtig einstellt. Sonst wird das nichts mit der richtigen Verbrennung.
Was sagt denn der Schorni zu Deinen Werten?

datalost antwortete vor 16 Jahren

Hallo Thomas,
der Pedro A70 läuft seit einiger Zeit vorbildlich! bei derzeit 37 kw und Messung vom Schorni konnte von 50% Luftzufuhr auf sogar 30% reduziert werden. Asche wie vom Hersteller beschrieben „samtig“. Zusätzlich wurde jetzt eine Drosselklappe ins Abgasrohr eingebaut, alles jetzt problemlos!
Gruß Toni