Hallo erstmal, bzw guten Abend.
Was stimmt da nicht? Vakuum, nicht genug Luft…? Was kann man dagegn tun oder is es ein Zeichen vom Ofen das man Ihn reinigen soll? Oder doch ein Einstellungsproblem? Gruss Andy





Hallo, das stimmt was ganz gewaltig nicht. So dürfte das nich aussehen.
Bitte schreibe zur Info erstmal alle Deine Heizungkomponeten auf, damit wir wissen , was bei Dir steht.
Beim ersten Foto sieht es aus , als wenn Hitze aus der Tür kommt, kann das sein?
Poste mal bitte deine Brennereinstellungen.
Einfach den roten Deckel des Brenners abnehmen, dann auf die rechte Taste 2 x drücken und mit den Pfeiltasten Schritt für Schritt alle Parameter aufschreiben. Zum Schluss wieder 2x auf die linke Taste drücken.
Gruß Stefan
Hallo, das stimmt was ganz gewaltig nicht. So dürfte das nich aussehen.
Bitte schreibe zur Info erstmal alle Deine Heizungkomponeten auf, damit wir wissen , was bei Dir steht.
Beim ersten Foto sieht es aus , als wenn Hitze aus der Tür kommt, kann das sein?
Poste mal bitte deine Brennereinstellungen.
Einfach den roten Deckel des Brenners abnehmen, dann auf die rechte Taste 2 x drücken und mit den Pfeiltasten Schritt für Schritt alle Parameter aufschreiben. Zum Schluss wieder 2x auf die linke Taste drücken.
Gruß Stefan
Und noch ein Hallo,
und schau Dir mal Deinen Zugbegrenzer direkt über dem Kessel an – wie sieht der denn aus – löst der sich durch Rost schon in seine Einzelbestandteile auf?!
So wie es aussieht, kommt das ganze Zeugs von daher geflogen und landet auf Deinem Kessel. Dringend die Ursache klären, ob sich da gerade Placken von Asche etc. im Rauchrohr (zum Schornstein; wann das letzte Mal sauber gemacht?) oder Schornstein selbst lösen.
Und hat/bringt Dein Schornstein den vorgeschriebenen Zug? Wenn der Deckel von Deinem Zugbegrenzer wirklich schon teilweise durchgerostet ist – so sieht es auf dem Bild jedenfalls aus – hast Du zum einen ein Feuchtigkeitsproblem im Schornstein (oder Keller, denn der rostet normalerweise nicht) und verliert der Kessel enorm an Zug.
Sollte der Zugbegrenzer OK seien, dann das Putztürchen vom Schornstein öffnen und mal nachschauen, was da an Asche drin ist – wenn die sich schon hochstaut (nach dem Kehren), dringend sauber machen.
Viele Grüße und Erfolg
Heiko
Und noch ein Hallo,
und schau Dir mal Deinen Zugbegrenzer direkt über dem Kessel an – wie sieht der denn aus – löst der sich durch Rost schon in seine Einzelbestandteile auf?!
So wie es aussieht, kommt das ganze Zeugs von daher geflogen und landet auf Deinem Kessel. Dringend die Ursache klären, ob sich da gerade Placken von Asche etc. im Rauchrohr (zum Schornstein; wann das letzte Mal sauber gemacht?) oder Schornstein selbst lösen.
Und hat/bringt Dein Schornstein den vorgeschriebenen Zug? Wenn der Deckel von Deinem Zugbegrenzer wirklich schon teilweise durchgerostet ist – so sieht es auf dem Bild jedenfalls aus – hast Du zum einen ein Feuchtigkeitsproblem im Schornstein (oder Keller, denn der rostet normalerweise nicht) und verliert der Kessel enorm an Zug.
Sollte der Zugbegrenzer OK seien, dann das Putztürchen vom Schornstein öffnen und mal nachschauen, was da an Asche drin ist – wenn die sich schon hochstaut (nach dem Kehren), dringend sauber machen.
Viele Grüße und Erfolg
Heiko
1. Aus der Tür kommt Gott sei Dank garnichts, is fest verschlossen. Dieses Glutbild war im Kaminschacht, also am tiefsten Punkt.
Meine Mutter hatte den Schornstein von PV Schaumschaum, 2 Backsteine und Dreck beinah 10 kg gesäubert.
Dann eine Woche später eine brennende Zeitung, die dann auf halben Weg wieder runterkam. Also es wurden vorher Arbeiten am Dach und so gemacht. Also daher der Dreck und Reste von PV Schaum.
2. Das der Zugbegrenzer verrostet is haben wir erst gestern bemerkt. Auch auf dem Speicher is ähnliches Material rausgekommen, also die letzte Schachtöffnung im Kamin.
Die neue Heizung is erst seit dem 5. Dezember drin, also P25 von Atmos. Das passiert am Anfang auch mal der Installateur meinte es durch Unterdruck passiert.
Achja der Zugbegrenzer nennt sich Draft Kontrol Jover Model 80. Die Vorgängerheizung stand seit 1978, sprich is natürlich ersetzt worden. Ob die Klappe auch schon so alt ist, keine Ahnung. Haben das Haus 1996 gekauft. Puhhh. So öhm ja den Rest muss ich mal guckn ob ich Einstellung einsehn kann als Laie. Im Moment könnte es sein das der Installateur heut noch vorbeikommt…
Jede Woche komplette Reinigung des Kessels bzw Aschekasten 18 Liter sind voll.
1. Aus der Tür kommt Gott sei Dank garnichts, is fest verschlossen. Dieses Glutbild war im Kaminschacht, also am tiefsten Punkt.
Meine Mutter hatte den Schornstein von PV Schaumschaum, 2 Backsteine und Dreck beinah 10 kg gesäubert.
Dann eine Woche später eine brennende Zeitung, die dann auf halben Weg wieder runterkam. Also es wurden vorher Arbeiten am Dach und so gemacht. Also daher der Dreck und Reste von PV Schaum.
2. Das der Zugbegrenzer verrostet is haben wir erst gestern bemerkt. Auch auf dem Speicher is ähnliches Material rausgekommen, also die letzte Schachtöffnung im Kamin.
Die neue Heizung is erst seit dem 5. Dezember drin, also P25 von Atmos. Das passiert am Anfang auch mal der Installateur meinte es durch Unterdruck passiert.
Achja der Zugbegrenzer nennt sich Draft Kontrol Jover Model 80. Die Vorgängerheizung stand seit 1978, sprich is natürlich ersetzt worden. Ob die Klappe auch schon so alt ist, keine Ahnung. Haben das Haus 1996 gekauft. Puhhh. So öhm ja den Rest muss ich mal guckn ob ich Einstellung einsehn kann als Laie. Im Moment könnte es sein das der Installateur heut noch vorbeikommt…
Jede Woche komplette Reinigung des Kessels bzw Aschekasten 18 Liter sind voll.
Hallöchen AndyRandy
Bei dir wird der Brenner bestimmt auch verkehrt eingestellt sein. In 1 Woche kann der Aschekasten noch nicht voll sein. Wie ist denn P4 und P6 und die Luft eingestellt?
Du mußt schon ein bischen mehr über deinen Kessel schreiben.
pott
Hallöchen AndyRandy
Bei dir wird der Brenner bestimmt auch verkehrt eingestellt sein. In 1 Woche kann der Aschekasten noch nicht voll sein. Wie ist denn P4 und P6 und die Luft eingestellt?
Du mußt schon ein bischen mehr über deinen Kessel schreiben.
pott
Gut, öhm wie genau bekomme ich mehr raus, also einfach was aus der Beschreibung rausschreiben oder irgendwie am Display drücken und schauen was der sagt…also das Teil links vom dem Gerät und tiefer…glaub der Brenner is auch direkt daran angeschlossen.
?!
Gut, öhm wie genau bekomme ich mehr raus, also einfach was aus der Beschreibung rausschreiben oder irgendwie am Display drücken und schauen was der sagt…also das Teil links vom dem Gerät und tiefer…glaub der Brenner is auch direkt daran angeschlossen.
?!
Hallo wo ist denn dein standort
vieleicht ist ja wer in der nähe
bei dir der helfen kann.
mfg Jörg
Hallo wo ist denn dein standort
vieleicht ist ja wer in der nähe
bei dir der helfen kann.
mfg Jörg
Wohne in Belgien, an der deutschen Grenze Aachen/Monschau. Unser Heizungstyp hatte gesagt er käme heute noch, mal sehn wann und ob er überhaupt noch kommt…
Seit Dezember ein Hin und Her. Mal läuft dat Teil, dann wieder nicht. Is dat Nasa Technik, ich dacht eigentlich man kauft so ein Teil lässt es installieren und tada…geniesst das Leben. Vielleicht hilft ein Lagerfeuer, einfach Holz druff und es wärmt. Weil seit kurzem die Anlage wieder mal nicht am Heizen. Gut so spart man wenigsten die Pellets.
Wohne in Belgien, an der deutschen Grenze Aachen/Monschau. Unser Heizungstyp hatte gesagt er käme heute noch, mal sehn wann und ob er überhaupt noch kommt…
Seit Dezember ein Hin und Her. Mal läuft dat Teil, dann wieder nicht. Is dat Nasa Technik, ich dacht eigentlich man kauft so ein Teil lässt es installieren und tada…geniesst das Leben. Vielleicht hilft ein Lagerfeuer, einfach Holz druff und es wärmt. Weil seit kurzem die Anlage wieder mal nicht am Heizen. Gut so spart man wenigsten die Pellets.
Zu deiner Sicherheit – hohl dir einen Schornsteinfeger der dir deinen Kamin richtig säubert. Ich weiß nicht wie das bei euch in Belgien gehandhabt wird.
Dann sieht es so aus als ob der Zug nicht passt – der Zugbegrenzer spuckt den Dreck wieder aus. Das sieht nach sehr schlechten Lufteinstellungen aus.
PS: Atmos heißt ein wenig Arbeit, wenn du etwas haben willst was einfach nur heizt und was man vergessen kann – nimm eine Gastherme.
Aber dank des Forums kriegen wir auch deine Anlage zum guten Betrieb hin optimiert.
Zu deiner Sicherheit – hohl dir einen Schornsteinfeger der dir deinen Kamin richtig säubert. Ich weiß nicht wie das bei euch in Belgien gehandhabt wird.
Dann sieht es so aus als ob der Zug nicht passt – der Zugbegrenzer spuckt den Dreck wieder aus. Das sieht nach sehr schlechten Lufteinstellungen aus.
PS: Atmos heißt ein wenig Arbeit, wenn du etwas haben willst was einfach nur heizt und was man vergessen kann – nimm eine Gastherme.
Aber dank des Forums kriegen wir auch deine Anlage zum guten Betrieb hin optimiert.
Das freut mich. Gut ich versuch heute noch einiges an Daten zu sammeln. Der Installateur is natürlich noch nicht dagewesen. Warum auch…
Und ja ein Schornsteinfeger sollten wir uns demnächst mal holen. Aber im Moment is sie eh aus und man merkt das es langsam schön kalt wird. Böh…
Das freut mich. Gut ich versuch heute noch einiges an Daten zu sammeln. Der Installateur is natürlich noch nicht dagewesen. Warum auch…
Und ja ein Schornsteinfeger sollten wir uns demnächst mal holen. Aber im Moment is sie eh aus und man merkt das es langsam schön kalt wird. Böh…
Den „Dreck“ spuckt sicher der sogenannte Zugbegrenzer aus! Diesen unbedingt ersetzen! Jetzt bin ich auf weiter Daten gespannt! Kessel Bezeichnung, Brenner einstellung, zu beheizende Wohnfläche (Wärmebedarf), und größe des Puffespeichers! Du hast auch ne Ascheaustragung?
Ausserdem ist der Kesselthermostat falsch eingestellt! Der muß auf „6Uhr“ (steht auf „2Uhr“) gestellt werden!
Den „Dreck“ spuckt sicher der sogenannte Zugbegrenzer aus! Diesen unbedingt ersetzen! Jetzt bin ich auf weiter Daten gespannt! Kessel Bezeichnung, Brenner einstellung, zu beheizende Wohnfläche (Wärmebedarf), und größe des Puffespeichers! Du hast auch ne Ascheaustragung?
Ausserdem ist der Kesselthermostat falsch eingestellt! Der muß auf „6Uhr“ (steht auf „2Uhr“) gestellt werden!
??? Kann es sein das dein Zugbegrenzer über dem Abgasrohr liegt, der Zug nich passt und durch den Überdruck die Asche wieder in den Heizungsraum geblasen wird?
Bekommt der Brenner genug Frischluft von aussen?
??? Kann es sein das dein Zugbegrenzer über dem Abgasrohr liegt, der Zug nich passt und durch den Überdruck die Asche wieder in den Heizungsraum geblasen wird?
Bekommt der Brenner genug Frischluft von aussen?
Andy , wenn Du Hilfe benötigst, mußt Du es ernst nehmen, daß wir mehr Info´s zu deiner Heizung brauchen!!!
Was hat das mit der brennenden Zeitung auf sich.
Zwei wichtige Fragen:
1. Ist ein Edelstahlrohr in Deinen Schornstein gezogen worden?
2. hast Du noch einen zusätzlichen Ofen/Kamin an diesem Schornstein?
Gruß Stefan
Andy , wenn Du Hilfe benötigst, mußt Du es ernst nehmen, daß wir mehr Info´s zu deiner Heizung brauchen!!!
Was hat das mit der brennenden Zeitung auf sich.
Zwei wichtige Fragen:
1. Ist ein Edelstahlrohr in Deinen Schornstein gezogen worden?
2. hast Du noch einen zusätzlichen Ofen/Kamin an diesem Schornstein?
Gruß Stefan
Gruß Stefan
Was hat denn das bitteschön mit seinen Problem zu tun?
Gruß Stefan
Was hat denn das bitteschön mit seinen Problem zu tun?
Wenn an seinem Schornstein nix gemacht wurde und überall löchrig ist und obendrein vielleicht noch 2 Öfen dran hängen, würden wir mehr wissen,oder?
Wenn an seinem Schornstein nix gemacht wurde und überall löchrig ist und obendrein vielleicht noch 2 Öfen dran hängen, würden wir mehr wissen,oder?
Ich bin mal gespannt was er darauf postet! Sowas wie auf den Bildern hab ich bei mir auch schon gesehen! Bei mir war es tatsächlich eine nicht verschlossene Putzöffnung! Darunter war (wie sollte es anders sein… die „Schmutzwäsche“) meine Frau hatte fasst nen Anfall bekommen! Die Wörter die sie benutzt hatte will ich besser mal nicht zitieren!
Ich bin mal gespannt was er darauf postet! Sowas wie auf den Bildern hab ich bei mir auch schon gesehen! Bei mir war es tatsächlich eine nicht verschlossene Putzöffnung! Darunter war (wie sollte es anders sein… die „Schmutzwäsche“) meine Frau hatte fasst nen Anfall bekommen! Die Wörter die sie benutzt hatte will ich besser mal nicht zitieren!
Also der Ofen is der P25. Es is das einzige Ofen der angeschlossen ist. Und ja diese Zugklappe is über dem Ofenrohr angebracht. Mittlerweile ja denken wir wohl auch das die Zugklappe ausgetauscht werden muss.
Pufferspeicher sagt mir das Handbuch sind Minimal 500l.
Keine automatische Ascheaustragung.
Achja der Ofen is im Moment wieder ausgeschaltet zuviel Geruch und die Angst meiner Mutter das es wohl kaputt geht. Gut es gäbe ja noch die Garantie. Is ja noch nicht mal 2 Monate im Betrieb. Durchgehend sowieso nicht. Der Installateur is auch nicht mehr gekommen. Keine Ahnung, kann man sich nicht abmelden, das es doch nicht zeitlich klappt? So ein einfacher Anruf? Nööö…so wie gesagt das Gerät is im Moment aus und eine Camping Gas Heizung erwärmt unsere Wohnung. Sind übrigens 3 Etage. 220qm is der Wohnbereich. So ja keine Ahnung, ob das hilft. Werd gleich noch ne Mail an den Installateur schreiben und mich bedanken für den tollen Service.
Anbei Bilder aus dem Kamin.


Achja das mit Zeitung, haben wir gemacht, ganzen unten im Schacht angezündet um zu sehn wohin sie fliegt.
Also der Ofen is der P25. Es is das einzige Ofen der angeschlossen ist. Und ja diese Zugklappe is über dem Ofenrohr angebracht. Mittlerweile ja denken wir wohl auch das die Zugklappe ausgetauscht werden muss.
Pufferspeicher sagt mir das Handbuch sind Minimal 500l.
Keine automatische Ascheaustragung.
Achja der Ofen is im Moment wieder ausgeschaltet zuviel Geruch und die Angst meiner Mutter das es wohl kaputt geht. Gut es gäbe ja noch die Garantie. Is ja noch nicht mal 2 Monate im Betrieb. Durchgehend sowieso nicht. Der Installateur is auch nicht mehr gekommen. Keine Ahnung, kann man sich nicht abmelden, das es doch nicht zeitlich klappt? So ein einfacher Anruf? Nööö…so wie gesagt das Gerät is im Moment aus und eine Camping Gas Heizung erwärmt unsere Wohnung. Sind übrigens 3 Etage. 220qm is der Wohnbereich. So ja keine Ahnung, ob das hilft. Werd gleich noch ne Mail an den Installateur schreiben und mich bedanken für den tollen Service.
Anbei Bilder aus dem Kamin.


Achja das mit Zeitung, haben wir gemacht, ganzen unten im Schacht angezündet um zu sehn wohin sie fliegt.
Mach mal bitte noch ein paar
Fotos von deiner Anlage
Dann kann man sich ein
Besseren Überblick verschaffen.
Mfg Jörg
Mach mal bitte noch ein paar
Fotos von deiner Anlage
Dann kann man sich ein
Besseren Überblick verschaffen.
Mfg Jörg
Das sieht ja aus wie son alter Bäckereischornstein
Das sieht ja aus wie son alter Bäckereischornstein
Kontrolliere mal bitte ALLE Verbindungen, Putzöffnungen usw. am Abgasrohr. Den Zugbegrenzer mal verschließen. Und dann mal schauen was passiert.
Kontrolliere mal bitte ALLE Verbindungen, Putzöffnungen usw. am Abgasrohr. Den Zugbegrenzer mal verschließen. Und dann mal schauen was passiert.






So nun einige Bilder, falls Ihr Detailaufnahmen braucht kein Problem. Mit Abzugdeckel schau ich mal nachher, falls ich den Ofen nochmal an mache. Grussor!






So nun einige Bilder, falls Ihr Detailaufnahmen braucht kein Problem. Mit Abzugdeckel schau ich mal nachher, falls ich den Ofen nochmal an mache. Grussor!
Hallo,
sieht auf den Fotos alles sehr schwarz aus,selbst der Pelletschlauch? Hast du mal während der
Brenner an war die Tür aufgemacht?
Wie groß ist deine Flamme? geht sie bis auf die andere Seite der
Kesselwand?
Wenn die Tür offen ist, kommt dir bereits unverbranntes, glühend
endgegen? ( sollte nicht so sein )
Welchen Querschnitt hat der gemauerte Zug?
mfg Flammenwaechter
Hallo,
sieht auf den Fotos alles sehr schwarz aus,selbst der Pelletschlauch? Hast du mal während der
Brenner an war die Tür aufgemacht?
Wie groß ist deine Flamme? geht sie bis auf die andere Seite der
Kesselwand?
Wenn die Tür offen ist, kommt dir bereits unverbranntes, glühend
endgegen? ( sollte nicht so sein )
Welchen Querschnitt hat der gemauerte Zug?
mfg Flammenwaechter
Soweit ich letzten gesehn, war die Flamme schon bis auf die andere Seite der Wand. Als wir es langsam geöffnet hatten. An der Tür haben wir sonst nie was gemacht. Und das es schwarz is, ja finden wir auch nicht normal. Also is die Verbrennung nicht optimal bzw sowieso der Abzug. Ob ich allein was machen kann, gute Frage oder ob unser Installateur irgendwann mal kommt…bleibt offen.
Achja mit dem Schlauch, kann sein das meine Mutter das mal aufgemacht kurz während dem Betrieb. Weiss aber nicht ob es auch schon vorher so war…
Soweit ich letzten gesehn, war die Flamme schon bis auf die andere Seite der Wand. Als wir es langsam geöffnet hatten. An der Tür haben wir sonst nie was gemacht. Und das es schwarz is, ja finden wir auch nicht normal. Also is die Verbrennung nicht optimal bzw sowieso der Abzug. Ob ich allein was machen kann, gute Frage oder ob unser Installateur irgendwann mal kommt…bleibt offen.
Achja mit dem Schlauch, kann sein das meine Mutter das mal aufgemacht kurz während dem Betrieb. Weiss aber nicht ob es auch schon vorher so war…
Sag, wann hast du das letzte mal gereinigt ?
Wie sieht deine Brennerschale aus, mach doch mal ein Bild
vom Feuerraum, ohne Edelstahlblech.
Das Glutnest im Zug ist doch völlig unnormal, die Pellets
sollten doch im Kessel ausbrennen.
mfg Flammenwaechter
Sag, wann hast du das letzte mal gereinigt ?
Wie sieht deine Brennerschale aus, mach doch mal ein Bild
vom Feuerraum, ohne Edelstahlblech.
Das Glutnest im Zug ist doch völlig unnormal, die Pellets
sollten doch im Kessel ausbrennen.
mfg Flammenwaechter
Das sieht nach einem super schlecht eingestelltem Brenner aus. Zudem ist der Kessel sehr verreckt = sehr schlechte Verbrennung.
Da müsste man den Brenner mal richtig einstellen und den Kessel davor gut reinigen.
Das sieht nach einem super schlecht eingestelltem Brenner aus. Zudem ist der Kessel sehr verreckt = sehr schlechte Verbrennung.
Da müsste man den Brenner mal richtig einstellen und den Kessel davor gut reinigen.
Hallo,
hab noch mal die Vorberichte gelesen,
Reinigung jede Woche, Schublade voll ????
Wieviel Pellets verbraucht Ihr denn, da stimmt doch so einiges nicht?
Wenn ich mal vergleiche, leere meine Schublade nach ca. 1 Tonne,
( 1000 Kg )Pellets.
Wieviel Pellets fördert denn die Anlage ? wie oft geht die Schnecke an?
mfg Flammenwaechter
Hallo,
hab noch mal die Vorberichte gelesen,
Reinigung jede Woche, Schublade voll ????
Wieviel Pellets verbraucht Ihr denn, da stimmt doch so einiges nicht?
Wenn ich mal vergleiche, leere meine Schublade nach ca. 1 Tonne,
( 1000 Kg )Pellets.
Wieviel Pellets fördert denn die Anlage ? wie oft geht die Schnecke an?
mfg Flammenwaechter
Wir haben einen 500 Liter Pelletsbehälter. Die Schnecke find ich irgnedwie sehr hungrig. Sprich das er in ner gute Woche bzw die Hälfte in 2-3 Tag halbleer ist. Letzte Reinigung war letzten Montag.
Hier nun die Bilder vom AscheauffangDings.




Wir haben einen 500 Liter Pelletsbehälter. Die Schnecke find ich irgnedwie sehr hungrig. Sprich das er in ner gute Woche bzw die Hälfte in 2-3 Tag halbleer ist. Letzte Reinigung war letzten Montag.
Hier nun die Bilder vom AscheauffangDings.




Hallo, das stimmt was ganz gewaltig nicht. So dürfte das nich aussehen.
Bitte schreibe zur Info erstmal alle Deine Heizungkomponeten auf, damit wir wissen , was bei Dir steht.
Beim ersten Foto sieht es aus , als wenn Hitze aus der Tür kommt, kann das sein?
Poste mal bitte deine Brennereinstellungen.
Einfach den roten Deckel des Brenners abnehmen, dann auf die rechte Taste 2 x drücken und mit den Pfeiltasten Schritt für Schritt alle Parameter aufschreiben. Zum Schluss wieder 2x auf die linke Taste drücken.
Gruß Stefan
Hallo, das stimmt was ganz gewaltig nicht. So dürfte das nich aussehen.
Bitte schreibe zur Info erstmal alle Deine Heizungkomponeten auf, damit wir wissen , was bei Dir steht.
Beim ersten Foto sieht es aus , als wenn Hitze aus der Tür kommt, kann das sein?
Poste mal bitte deine Brennereinstellungen.
Einfach den roten Deckel des Brenners abnehmen, dann auf die rechte Taste 2 x drücken und mit den Pfeiltasten Schritt für Schritt alle Parameter aufschreiben. Zum Schluss wieder 2x auf die linke Taste drücken.
Gruß Stefan
Hallo,
ok, viele Pellets in der Schublade.
Nach einer Woche voll !!!
Wie sieht die Brennerschale aus ? ( das Teil am Brenner in dem die Pellets verbrennen )
Wenn die Anlage läuft, wie oft in Sek. geht die Förderschnecke an,
wie lange in Sek. fördert sie Pellets?
mfg Flammenwaechter
Hallo,
ok, viele Pellets in der Schublade.
Nach einer Woche voll !!!
Wie sieht die Brennerschale aus ? ( das Teil am Brenner in dem die Pellets verbrennen )
Wenn die Anlage läuft, wie oft in Sek. geht die Förderschnecke an,
wie lange in Sek. fördert sie Pellets?
mfg Flammenwaechter
Hallo,
da ist doch die ganze Einstellung vom Brenner falsch.
Auf wieviel steht T4 und T6?
MfG
Hallo,
da ist doch die ganze Einstellung vom Brenner falsch.
Auf wieviel steht T4 und T6?
MfG
So die Förderung der Schnecke dauert knappe 20 Sekunden und die Pause dazwischen 14 Sekunden. Und ja Behälter wurd seit Montag nicht mehr gereinigt. Im Moment is der Ofen wieder an und die Klappe is beinah zu, vielleicht ein 1 cm auf.
So die Förderung der Schnecke dauert knappe 20 Sekunden und die Pause dazwischen 14 Sekunden. Und ja Behälter wurd seit Montag nicht mehr gereinigt. Im Moment is der Ofen wieder an und die Klappe is beinah zu, vielleicht ein 1 cm auf.
Klares Problem, Brenner falsch eingestellt.
Klares Problem, Brenner falsch eingestellt.
Ok und wo kann ich dieses T4 und T6 einstellen?! Also der is zu hungrig eingestellt. Wieviel Tage käme man mit 500 Liter eigentlich aus? Mehr als eine Woche? Wenn er optimal eingestellt ist. Könnt ich als Laie das einstellen. Meine Mutter verzweifelt solangsam und hat schon kein Bock mehr auf dem Installateur, sprich nicht reinlassen wenn kommt. Aber ob das ne gute Lösung ist, schliesslich soll er dafür aufkommen und nicht sie, die damit den Ärger hat. Seit Dezember…
Oder jemanden anders rufen, aber die Garantie und sollte eigentlich von denen ausgehn. Kunde is König is heutzutage wohl nicht mehr überall.
Ok und wo kann ich dieses T4 und T6 einstellen?! Also der is zu hungrig eingestellt. Wieviel Tage käme man mit 500 Liter eigentlich aus? Mehr als eine Woche? Wenn er optimal eingestellt ist. Könnt ich als Laie das einstellen. Meine Mutter verzweifelt solangsam und hat schon kein Bock mehr auf dem Installateur, sprich nicht reinlassen wenn kommt. Aber ob das ne gute Lösung ist, schliesslich soll er dafür aufkommen und nicht sie, die damit den Ärger hat. Seit Dezember…
Oder jemanden anders rufen, aber die Garantie und sollte eigentlich von denen ausgehn. Kunde is König is heutzutage wohl nicht mehr überall.
Hallo,
wieviel qm Wohnfläche zum Heizen hast du?
Wieviel Liter Pufferspeicher?
MfG
Hallo,
wieviel qm Wohnfläche zum Heizen hast du?
Wieviel Liter Pufferspeicher?
MfG
220qm sollten es sein und der Pufferspeicher bzw is ein Warmwasserspeicher von 120 Liter
220qm sollten es sein und der Pufferspeicher bzw is ein Warmwasserspeicher von 120 Liter
Das kannst du auch einstellen steht alles
in der beschreibung vom brenner.
Ich komme gut eine woche mit dem 500l pelletbehälter aus.
Bei 110qm wohnfläche.
mfg jörg
Das kannst du auch einstellen steht alles
in der beschreibung vom brenner.
Ich komme gut eine woche mit dem 500l pelletbehälter aus.
Bei 110qm wohnfläche.
mfg jörg
T4 und T6 kannst du am Brenner auslesen.
T4 und T6 kannst du am Brenner auslesen.
So die Förderung der Schnecke dauert knappe 20 Sekunden und die Pause dazwischen 14 Sekunden.
20sec Förderung???? Na das ist aber ganz schön heftig!
Brenner ist offensichtlich falsch eingestellt! Ebenso der Kesselthermostatschalter (hatte ich ja schon gepostet)!
Mach mal Standarteinstellung: T4 =12sec und T6= 8sec Luftklappe 3/4 auf = ca 42mm (laut Handbuch sind das dann ca 22kw)!
Poste dann bitte mal ein Bild der Flamme!
So die Förderung der Schnecke dauert knappe 20 Sekunden und die Pause dazwischen 14 Sekunden.
20sec Förderung???? Na das ist aber ganz schön heftig!
Brenner ist offensichtlich falsch eingestellt! Ebenso der Kesselthermostatschalter (hatte ich ja schon gepostet)!
Mach mal Standarteinstellung: T4 =12sec und T6= 8sec Luftklappe 3/4 auf = ca 42mm (laut Handbuch sind das dann ca 22kw)!
Poste dann bitte mal ein Bild der Flamme!
Puh,
jetzt haben wir aber ganz schön hin und her gepostet und leider viele Tipps zu einer Heizung und uns die wichtigsten Details fehlen.
ich versuche mal eine Zusammenstellung des gelesenen Beiträge.
Haus 220qm 3 Stockwerke
Einen P25, Brenner A25 ??
Ladomat ??
Mischeinheit mit Pumpe
Förderschnecke
Pelletsbunker
Warmwasserspeicher ca 120 Ltr
Pufferspeicher ????
Schornstein = Marode, verdreckt,Zugbegrenzer defekt(oh je)
T4 = 20 sek !!!!!
T6 = 14 sek = OK
Luftzufuhr ???
Kesseltermostat auf 2 Uhr
Und jede Menge Ascheklumpen!
Das Schlimmste ist aber der Heizungsbauer!!!!
keine Ahnung , kein Verantwortungsgefühl, kein Interesse und hat d
en Pelleter wohl mit einer Ölheizung verwechselt!!
Hab ich was vergessen?
Puh,
jetzt haben wir aber ganz schön hin und her gepostet und leider viele Tipps zu einer Heizung und uns die wichtigsten Details fehlen.
ich versuche mal eine Zusammenstellung des gelesenen Beiträge.
Haus 220qm 3 Stockwerke
Einen P25, Brenner A25 ??
Ladomat ??
Mischeinheit mit Pumpe
Förderschnecke
Pelletsbunker
Warmwasserspeicher ca 120 Ltr
Pufferspeicher ????
Schornstein = Marode, verdreckt,Zugbegrenzer defekt(oh je)
T4 = 20 sek !!!!!
T6 = 14 sek = OK
Luftzufuhr ???
Kesseltermostat auf 2 Uhr
Und jede Menge Ascheklumpen!
Das Schlimmste ist aber der Heizungsbauer!!!!
keine Ahnung , kein Verantwortungsgefühl, kein Interesse und hat d
en Pelleter wohl mit einer Ölheizung verwechselt!!
Hab ich was vergessen?
Puh,
jetzt haben wir aber ganz schön hin und her gepostet und leider viele Tipps zu einer Heizung und uns die wichtigsten Details fehlen.
ich versuche mal eine Zusammenstellung des gelesenen Beiträge.
Haus 220qm 3 Stockwerke
Einen P25, Brenner A25 ??
Pelletmarke Din Plus???
Ladomat ??
Mischeinheit mit Pumpe
Förderschnecke
Pelletsbunker
Warmwasserspeicher ca 120 Ltr
Pufferspeicher ????
Schornstein = Marode, verdreckt,Zugbegrenzer defekt(oh je)
T4 = 20 sek !!!!!
T6 = 14 sek = OK
Luftzufuhr ???
Kesseltermostat auf 2 Uhr
Und jede Menge Ascheklumpen!
Das Schlimmste ist aber der Heizungsbauer!!!!
keine Ahnung , kein Verantwortungsgefühl, kein Interesse und hat d
en Pelleter wohl mit einer Ölheizung verwechselt!!
Hab ich was vergessen?
Puh,
jetzt haben wir aber ganz schön hin und her gepostet und leider viele Tipps zu einer Heizung und uns die wichtigsten Details fehlen.
ich versuche mal eine Zusammenstellung des gelesenen Beiträge.
Haus 220qm 3 Stockwerke
Einen P25, Brenner A25 ??
Pelletmarke Din Plus???
Ladomat ??
Mischeinheit mit Pumpe
Förderschnecke
Pelletsbunker
Warmwasserspeicher ca 120 Ltr
Pufferspeicher ????
Schornstein = Marode, verdreckt,Zugbegrenzer defekt(oh je)
T4 = 20 sek !!!!!
T6 = 14 sek = OK
Luftzufuhr ???
Kesseltermostat auf 2 Uhr
Und jede Menge Ascheklumpen!
Das Schlimmste ist aber der Heizungsbauer!!!!
keine Ahnung , kein Verantwortungsgefühl, kein Interesse und hat d
en Pelleter wohl mit einer Ölheizung verwechselt!!
Hab ich was vergessen?
Ja.
Puffer ( Warmwasserspeicher) 120L viel zu klein.
Die Heizung springt doch viel zu oft an.
Puffer muss min. 800L haben.
Am besten ein Hygienespeicher und den kleinen 120L Warmwasserspeicher raus.
MfG
Babba
Ja.
Puffer ( Warmwasserspeicher) 120L viel zu klein.
Die Heizung springt doch viel zu oft an.
Puffer muss min. 800L haben.
Am besten ein Hygienespeicher und den kleinen 120L Warmwasserspeicher raus.
MfG
Babba
Puh,
jetzt haben wir aber ganz schön hin und her gepostet und leider viele Tipps zu einer Heizung und uns die wichtigsten Details fehlen.
ich versuche mal eine Zusammenstellung des gelesenen Beiträge.
Haus 220qm 3 Stockwerke
Einen P25, Brenner A25 ??
Pelletmarke Din Plus???
Ladomat ??
Mischeinheit mit Pumpe
Förderschnecke
Pelletsbunker
Warmwasserspeicher ca 120 Ltr
Pufferspeicher ????
Schornstein = Marode, verdreckt,Zugbegrenzer defekt(oh je)
T4 = 20 sek !!!!!
T6 = 14 sek = OK
Luftzufuhr ???
Kesseltermostat auf 2 Uhr
Und jede Menge Ascheklumpen!
Das Schlimmste ist aber der Heizungsbauer!!!!
keine Ahnung , kein Verantwortungsgefühl, kein Interesse und hat d
en Pelleter wohl mit einer Ölheizung verwechselt!!
Hab nochwas ergänzt!
Puh,
jetzt haben wir aber ganz schön hin und her gepostet und leider viele Tipps zu einer Heizung und uns die wichtigsten Details fehlen.
ich versuche mal eine Zusammenstellung des gelesenen Beiträge.
Haus 220qm 3 Stockwerke
Einen P25, Brenner A25 ??
Pelletmarke Din Plus???
Ladomat ??
Mischeinheit mit Pumpe
Förderschnecke
Pelletsbunker
Warmwasserspeicher ca 120 Ltr
Pufferspeicher ????
Schornstein = Marode, verdreckt,Zugbegrenzer defekt(oh je)
T4 = 20 sek !!!!!
T6 = 14 sek = OK
Luftzufuhr ???
Kesseltermostat auf 2 Uhr
Und jede Menge Ascheklumpen!
Das Schlimmste ist aber der Heizungsbauer!!!!
keine Ahnung , kein Verantwortungsgefühl, kein Interesse und hat d
en Pelleter wohl mit einer Ölheizung verwechselt!!
Hab nochwas ergänzt!
Hallo!
Habe mal bei meinem Pelleter geschaut.
Habe 3 Familienhaus mit insg. ca. 320 qm Wohnfläche.
Atmos P25 mit A25 Brenner
Hygienespeicher 800L. Mehr war wegen Platzmangel nicht drin aber demnächst nach Umbau kommt noch ein 800er oder 1000er dazu.
Kesselthermostat 6 Uhr
Mischer für Heizkreis 60°
Laddomat Stufe 3
T1 60s
T4 6s
T6 13s
Lüfterklappe ca. 22mm
Schnecke 45°
Pellets DinPlus von Wohl und Warm 6mm Durchmesser
und 5,0KWh/Kg.
Kesseltemperatur bei Betrieb 86°-88° am Ende noch etwas steigend
bis 90°.
Habe eine große Mülltonne (240L) als Behälter. Hält etwa 1. Woche.
MfG
Babba
Hallo!
Habe mal bei meinem Pelleter geschaut.
Habe 3 Familienhaus mit insg. ca. 320 qm Wohnfläche.
Atmos P25 mit A25 Brenner
Hygienespeicher 800L. Mehr war wegen Platzmangel nicht drin aber demnächst nach Umbau kommt noch ein 800er oder 1000er dazu.
Kesselthermostat 6 Uhr
Mischer für Heizkreis 60°
Laddomat Stufe 3
T1 60s
T4 6s
T6 13s
Lüfterklappe ca. 22mm
Schnecke 45°
Pellets DinPlus von Wohl und Warm 6mm Durchmesser
und 5,0KWh/Kg.
Kesseltemperatur bei Betrieb 86°-88° am Ende noch etwas steigend
bis 90°.
Habe eine große Mülltonne (240L) als Behälter. Hält etwa 1. Woche.
MfG
Babba
Hallo AndyRandy,
oh, sooo viele Antworten…..
Also, nimm dir die Brenneranleitung ( Kapitel 19 ),
schau dir die Tabelle an, fang mit 15 – 16 Kw an,T4/8,T6/10,Lüfterspalt 14 mm.
Probier es einfach,Temperaturregler am Kessel auf 5 – 6 Uhr.
Laß den Kessel erst mal laufen, wenn die Leistung nicht ausreicht,
stell die Werte um auf 20 – 22 Kw,T4/12,T6/8, Lüfterspalt 27 mm.
Schreib doch mal, wenn du es probiert hast.
Neuen Zugbegrenzer nicht vergessen…
Auf den Bildern ist keine Rücklaufanhebung zu sehen,( sollte zwischen Vor und Rücklauf des Kessels eingebaut sein).
mfg Flammenwaechter
Hallo AndyRandy,
oh, sooo viele Antworten…..
Also, nimm dir die Brenneranleitung ( Kapitel 19 ),
schau dir die Tabelle an, fang mit 15 – 16 Kw an,T4/8,T6/10,Lüfterspalt 14 mm.
Probier es einfach,Temperaturregler am Kessel auf 5 – 6 Uhr.
Laß den Kessel erst mal laufen, wenn die Leistung nicht ausreicht,
stell die Werte um auf 20 – 22 Kw,T4/12,T6/8, Lüfterspalt 27 mm.
Schreib doch mal, wenn du es probiert hast.
Neuen Zugbegrenzer nicht vergessen…
Auf den Bildern ist keine Rücklaufanhebung zu sehen,( sollte zwischen Vor und Rücklauf des Kessels eingebaut sein).
mfg Flammenwaechter
Nimm dir einfach das Brennerleistungs tool von der Homepage des Zentrallagers damit kannst du den Brenner einstellen.Unsere Firma ist nicht so weit weg von Monschau wenn alle Stricke reißen sollten kannst du dich gerne Melden.
Nimm dir einfach das Brennerleistungs tool von der Homepage des Zentrallagers damit kannst du den Brenner einstellen.Unsere Firma ist nicht so weit weg von Monschau wenn alle Stricke reißen sollten kannst du dich gerne Melden.
Das Problem wird aber auch sein das er nur 120 Liter Warmwasserspeicher hat.
Die Heizung taktet doch zuviel.
MfG
Das Problem wird aber auch sein das er nur 120 Liter Warmwasserspeicher hat.
Die Heizung taktet doch zuviel.
MfG
Vielen Dank für die große Anteilnahme von jedem.Der Schornstein
feger ist bestelt mit dringlichkeitsstufe „am besten sofort=unmöglich“.Kontakt mit Atmos Mockrehna-Herr Müller-Er hat uns zwei mal gestern und heute morgen mit uns den Brenner eingestellt.Brenner steht auf 80 Sec,vorher 100/T4 6,2/ T6 10,6 seit heute morgen 7 uhr 15.Gestern 16 Uhr auch schon runtergestellt,es stand alles noch höher:über 12,…
.AndyRandy wird weiter neuigkeiten eintragen,Seine Mutter.
Vielen Dank für die große Anteilnahme von jedem.Der Schornstein
feger ist bestelt mit dringlichkeitsstufe „am besten sofort=unmöglich“.Kontakt mit Atmos Mockrehna-Herr Müller-Er hat uns zwei mal gestern und heute morgen mit uns den Brenner eingestellt.Brenner steht auf 80 Sec,vorher 100/T4 6,2/ T6 10,6 seit heute morgen 7 uhr 15.Gestern 16 Uhr auch schon runtergestellt,es stand alles noch höher:über 12,…
.AndyRandy wird weiter neuigkeiten eintragen,Seine Mutter.
Ihr habt den Nagel auf dem Kopf getroffen.Schon seit 4 Monaten Kontakt mit ATMOS MOCKREHNA.Aber da ich nichts genaues wußte,nahm ich deren Tips schon mal entgegen.Seit Montag,dank sei all euren Tips im Forum,habe ich mit Herr Müller von ATMOS MOCKREHNA-denen ich auf diese Seite hingewiesen habe-konnte also den Zustand des Kessels bestaunen und genauere Tips geben.Täglich sahen wir neue Ungereimtheiten,ich könnte schon ein kleines Buch schreiben.
Schornsteinfeger,lieber gestern als??? ist bestellt. (40 Anrufe hat der Schornsteinfeger vor mir) Trotz dringlichkeitsstufe,weiss ich nicht genau wann er kommt.Der Zugbegrenzer ist bis auf 1 cm.verschlossen.Der Brenner ist zusammen mit Herr Müller in 2 X besser eingestellt. Und der Kessel brennt trotz den haufen Dreck,aber der Zugbegrenzer wird wohl sein Teil dazu beitragen.Der HB.lasse ich den „schönen Innenblick,auch den Dreck der auf dem Kessel und im Raum ist“.Den Schlauch kann ich erst sauber machen wenn der Kessel ausgeschaltet ist.Der Brenner wird in Notfall versiegelt damit die nicht wieder alles verstellen.Und welche Pellets sind bei euch in Gebrauch:wir haben schon mal für 15 Kg Sack 6,50 €,minimum 3,85 € leicht beige Farbe.Lg,die Mutter von AndyRandy
Ihr habt den Nagel auf dem Kopf getroffen.Schon seit 4 Monaten Kontakt mit ATMOS MOCKREHNA.Aber da ich nichts genaues wußte,nahm ich deren Tips schon mal entgegen.Seit Montag,dank sei all euren Tips im Forum,habe ich mit Herr Müller von ATMOS MOCKREHNA-denen ich auf diese Seite hingewiesen habe-konnte also den Zustand des Kessels bestaunen und genauere Tips geben.Täglich sahen wir neue Ungereimtheiten,ich könnte schon ein kleines Buch schreiben.
Schornsteinfeger,lieber gestern als??? ist bestellt. (40 Anrufe hat der Schornsteinfeger vor mir) Trotz dringlichkeitsstufe,weiss ich nicht genau wann er kommt.Der Zugbegrenzer ist bis auf 1 cm.verschlossen.Der Brenner ist zusammen mit Herr Müller in 2 X besser eingestellt. Und der Kessel brennt trotz den haufen Dreck,aber der Zugbegrenzer wird wohl sein Teil dazu beitragen.Der HB.lasse ich den „schönen Innenblick,auch den Dreck der auf dem Kessel und im Raum ist“.Den Schlauch kann ich erst sauber machen wenn der Kessel ausgeschaltet ist.Der Brenner wird in Notfall versiegelt damit die nicht wieder alles verstellen.Und welche Pellets sind bei euch in Gebrauch:wir haben schon mal für 15 Kg Sack 6,50 €,minimum 3,85 € leicht beige Farbe.Lg,die Mutter von AndyRandy
Lieber Andy, liebe Andy´s Momm,
Ihr seid schon ein besonderer Fall.
Bei der Reinigung des Schonsteins könnt Ihr selber nix machen, das laß mal schön den Schorni machen, aber den Kessel zu säubern ist Eure Aufgabe.
Um dem Heizungbauer den Sch…. , den er verbockt hat zu zeigen, hab ihr ja schöne Fotos gemacht.
Also nun erst einmal den Kessel und die Brennerschale säubern.
Und das geht wir folgt:
Metalleimer bereithalten für die Asche
1. Brenner am grünen Schalter ausschalten. Ca 10-15 min warten bis der Lüfter nicht mehr läuft.
2. Kesseltür öffnen
3. Hitzeblech(falls vorhanden) heraus nehmen
4. Hitzebremsen (das sind die Teile , die in den Röhren stecken) herausnehmen
5. mit der drahtigen Rundbürste am Stiel(sollte eigentlich zum Zubehör gehören) die Röhren ausschaben.
6. Mit dem Metallschaber am Stiel alle Innenwände von Asche befreien( das kann man auch mit einem harten Schrubber, falls vorhanden,machen)
7. Brennerschale heraus nehmen und den Aschekuchen ausleeren(vorsicht könnte noch heiss sein!!! Handschuhe oder Zange benutzen!!)
8. ganz unten am Kessel die beiden schwarzen Handgriffe abschrauben.
Schublade herausziehen und die Asche in den Metalleimer füllen.
Aber vorsicht es staubt sehr.
9. So nun alles in umgekehrter Reinfolge wieder einsetzen und den Brenner wieder einschalten.
Nun kann der Ofen gut heizen. Zu den Feinheiten, wie hinten am Kessel noch die anderen Ascheöffnungen aufmachen und reinigen kommen wir später.
Noch Fragen? keine Scheu, wir helfen gern.
Lieber Andy, liebe Andy´s Momm,
Ihr seid schon ein besonderer Fall.
Bei der Reinigung des Schonsteins könnt Ihr selber nix machen, das laß mal schön den Schorni machen, aber den Kessel zu säubern ist Eure Aufgabe.
Um dem Heizungbauer den Sch…. , den er verbockt hat zu zeigen, hab ihr ja schöne Fotos gemacht.
Also nun erst einmal den Kessel und die Brennerschale säubern.
Und das geht wir folgt:
Metalleimer bereithalten für die Asche
1. Brenner am grünen Schalter ausschalten. Ca 10-15 min warten bis der Lüfter nicht mehr läuft.
2. Kesseltür öffnen
3. Hitzeblech(falls vorhanden) heraus nehmen
4. Hitzebremsen (das sind die Teile , die in den Röhren stecken) herausnehmen
5. mit der drahtigen Rundbürste am Stiel(sollte eigentlich zum Zubehör gehören) die Röhren ausschaben.
6. Mit dem Metallschaber am Stiel alle Innenwände von Asche befreien( das kann man auch mit einem harten Schrubber, falls vorhanden,machen)
7. Brennerschale heraus nehmen und den Aschekuchen ausleeren(vorsicht könnte noch heiss sein!!! Handschuhe oder Zange benutzen!!)
8. ganz unten am Kessel die beiden schwarzen Handgriffe abschrauben.
Schublade herausziehen und die Asche in den Metalleimer füllen.
Aber vorsicht es staubt sehr.
9. So nun alles in umgekehrter Reinfolge wieder einsetzen und den Brenner wieder einschalten.
Nun kann der Ofen gut heizen. Zu den Feinheiten, wie hinten am Kessel noch die anderen Ascheöffnungen aufmachen und reinigen kommen wir später.
Noch Fragen? keine Scheu, wir helfen gern.
Hier nun einige Bilder von Resten aus dem Kamin und der Schnecke.
Nu hat der Herr Installateur für die tolle Arbeit und Hilfe, die Frechheit 2 Rechnungen zu schicken. Wäre ok, wenn es von vornherein gelaufen hätte, sagen wir nach einem Jahr. Aber sowas is echt ne Frechheit. Der Kunde ist und bleibt der Doofe. Es gibt halt Schwarze Schafe. Rechnung füge ich eventuell noch hinzu…







Hier nun einige Bilder von Resten aus dem Kamin und der Schnecke.
Nu hat der Herr Installateur für die tolle Arbeit und Hilfe, die Frechheit 2 Rechnungen zu schicken. Wäre ok, wenn es von vornherein gelaufen hätte, sagen wir nach einem Jahr. Aber sowas is echt ne Frechheit. Der Kunde ist und bleibt der Doofe. Es gibt halt Schwarze Schafe. Rechnung füge ich eventuell noch hinzu…







Wie kommt den der Bauschaum und der Bauschutt in den Kamin?
Wer hat bei welchen Arbeiten diesen Dreck verursacht, eventuell der Installateur?
Das sollte Ihr klären und ggfl. erst einmal die Rechnungen nicht bezahlen.
Sollte der Installateur das beim Anschluß des Kessels an den Kamin verursacht haben, so trägt er auch das finanzielle Risiko seiner Schluderei!
Wie kommt den der Bauschaum und der Bauschutt in den Kamin?
Wer hat bei welchen Arbeiten diesen Dreck verursacht, eventuell der Installateur?
Das sollte Ihr klären und ggfl. erst einmal die Rechnungen nicht bezahlen.
Sollte der Installateur das beim Anschluß des Kessels an den Kamin verursacht haben, so trägt er auch das finanzielle Risiko seiner Schluderei!
Meine Mutter fragt is das normal das die Schnecke oder Motor aus Korea kommt…weil sie vielleicht denkt das es eine von Atmos sein sollte, keine Ahnung.


Meine Mutter fragt is das normal das die Schnecke oder Motor aus Korea kommt…weil sie vielleicht denkt das es eine von Atmos sein sollte, keine Ahnung.


Hallo AndyRandy,
das nennt man Globalisierung. Du wohnst doch auch in Belgien und hast einen Kessel aus Tschechien…
Hallo AndyRandy,
das nennt man Globalisierung. Du wohnst doch auch in Belgien und hast einen Kessel aus Tschechien…
Hallo AndyRandy und Mama
So sah mein Kessel(P14) von innen auch mal aus.Grund dafür war eine völlig falsche Brennereinstellung bei der Erstinbetriebnahme.
Ich habe eine Förderschnecke(keine Spirale wie bei euch verbaut)mit einer Förderleistung von rund 10Gramm/sek.Da waren die Parameter aus dem Handbuch natürlich voll daneben.Hat gerußt wie`s Böse.Hab mich dann bei gemacht und T4 immer weiter reduziert und T6 gestreckt.Somit fielen weniger Pellets in die Brennerschale und mit gestrecktem T6 haben die Pellets dann auch mehr Zeit vernünftig zu verbrennen.Luftklappe auf 20mm.
Nun läuft er mit rund 10,5Kw und5-6 Std am Stück.Bei -10°C draußen auch gern mal 10-12 Std.Da ihr ja offenbar keinen Pufferspeicher habt
kann der brenner so längere Zeit laufen.Pufferspeicher ist bei nem Atmos ein Muß.Er kann ja nicht modulieren.
Nehmt euch doch mal eine leere Sprühflasche (vom Haushaltsreiniger zB),füllt sie mit Raps-oder Sonnenblumenöl und sprüht ein paar Stöße auf die Pellets.So bleibt der viele Staub an den Pellets kleben und ihr habt deutlich weniger umher fliegende Asche im Kessel.

Wenn der Kessel nach einer Laufzeit so aussieht seid ihr auf dem richtigen Weg.
Gruß Jens
Hallo AndyRandy und Mama
So sah mein Kessel(P14) von innen auch mal aus.Grund dafür war eine völlig falsche Brennereinstellung bei der Erstinbetriebnahme.
Ich habe eine Förderschnecke(keine Spirale wie bei euch verbaut)mit einer Förderleistung von rund 10Gramm/sek.Da waren die Parameter aus dem Handbuch natürlich voll daneben.Hat gerußt wie`s Böse.Hab mich dann bei gemacht und T4 immer weiter reduziert und T6 gestreckt.Somit fielen weniger Pellets in die Brennerschale und mit gestrecktem T6 haben die Pellets dann auch mehr Zeit vernünftig zu verbrennen.Luftklappe auf 20mm.
Nun läuft er mit rund 10,5Kw und5-6 Std am Stück.Bei -10°C draußen auch gern mal 10-12 Std.Da ihr ja offenbar keinen Pufferspeicher habt
kann der brenner so längere Zeit laufen.Pufferspeicher ist bei nem Atmos ein Muß.Er kann ja nicht modulieren.
Nehmt euch doch mal eine leere Sprühflasche (vom Haushaltsreiniger zB),füllt sie mit Raps-oder Sonnenblumenöl und sprüht ein paar Stöße auf die Pellets.So bleibt der viele Staub an den Pellets kleben und ihr habt deutlich weniger umher fliegende Asche im Kessel.

Wenn der Kessel nach einer Laufzeit so aussieht seid ihr auf dem richtigen Weg.
Gruß Jens
Hallo an das Forum.Erst mal an „utti_81“
eine Antwort hat sich bestätigt.Wollte nur wissen ob der HB uns nicht schon wieder reingelegt hat.
„An Moonbull“:ja,wie der Bauschaum da reingekommen ist,ich weiß es nicht:entweder die Heuzungsmonteure oder aus versehen die am Kamin unterm Dach gearbeitet haben.Habe es vorsorglich entfernt,denn die HB interessierte es nicht.Der Bau-PU-schaum ist leicht entflammbar!!
„Deffyman“
anke für deine Tips, mußte erst warten auf eine Atmos-Vertretung um alles in dem Zustand überprüfen zu lassen.Danach würde er gereinigt und die Parameter richtig eingestellt.Seitdem sieht man noch nicht einmal ob der Kessel an ist:keinen Qualm mehr.Die Nachbarn dachten schon ,ich wäre dauernd draußen was am verbrennen-ist aber verboten,mit Strafe verbunden.Und der Kessel brennt nun vorzüglich ohnne Probleme,ausser der Stromverbrauch??
„Jens 2012“
ass mit dem Sonnen- oder Rapsöl werden wir mal versuchen.Nur der Dreck lag nicht an den Pellets,sondern die falsche Einstellung der Parameter T4 und T6.Jetzt oké.Aber dass schönste kommt ja noch
er Laddomat,Atmos ACD 01,Ofenrohr 10 cm anstelleum die 50 cm.,Puffer und noch so einiges fehlt, und, und,und.Die Anlage ist von Atmos inzwischen abgenommen.Erst muß alles geändert werden bevor die Heizung läuft wie es sein soll.Warte wieder auf den HB seit heute morgen 10 Uhr,es ist jetzt 16 Uhr vorbei.Atmos möchte seine Fehler und neue Geräte für ihm einbauen,der größte Beweiß“er hat keine Ahnung“.Habe ihm vorgeschlagen die gratis Schulung bei Atmos mit zu machen.Und ihm sogar die Daten gegeben.Der HB bringt mich zum verzweifeln.Wenn hier das Forum nicht gebe,wären wir nicht so schlau geworden.Die Mutter von AndyRandy, die es so müde ist beim zuschauen der schlampige Arbeit.Danke euch allen.
Hallo an das Forum.Erst mal an „utti_81“
eine Antwort hat sich bestätigt.Wollte nur wissen ob der HB uns nicht schon wieder reingelegt hat.
„An Moonbull“:ja,wie der Bauschaum da reingekommen ist,ich weiß es nicht:entweder die Heuzungsmonteure oder aus versehen die am Kamin unterm Dach gearbeitet haben.Habe es vorsorglich entfernt,denn die HB interessierte es nicht.Der Bau-PU-schaum ist leicht entflammbar!!
„Deffyman“
anke für deine Tips, mußte erst warten auf eine Atmos-Vertretung um alles in dem Zustand überprüfen zu lassen.Danach würde er gereinigt und die Parameter richtig eingestellt.Seitdem sieht man noch nicht einmal ob der Kessel an ist:keinen Qualm mehr.Die Nachbarn dachten schon ,ich wäre dauernd draußen was am verbrennen-ist aber verboten,mit Strafe verbunden.Und der Kessel brennt nun vorzüglich ohnne Probleme,ausser der Stromverbrauch??
„Jens 2012“
ass mit dem Sonnen- oder Rapsöl werden wir mal versuchen.Nur der Dreck lag nicht an den Pellets,sondern die falsche Einstellung der Parameter T4 und T6.Jetzt oké.Aber dass schönste kommt ja noch
er Laddomat,Atmos ACD 01,Ofenrohr 10 cm anstelleum die 50 cm.,Puffer und noch so einiges fehlt, und, und,und.Die Anlage ist von Atmos inzwischen abgenommen.Erst muß alles geändert werden bevor die Heizung läuft wie es sein soll.Warte wieder auf den HB seit heute morgen 10 Uhr,es ist jetzt 16 Uhr vorbei.Atmos möchte seine Fehler und neue Geräte für ihm einbauen,der größte Beweiß“er hat keine Ahnung“.Habe ihm vorgeschlagen die gratis Schulung bei Atmos mit zu machen.Und ihm sogar die Daten gegeben.Der HB bringt mich zum verzweifeln.Wenn hier das Forum nicht gebe,wären wir nicht so schlau geworden.Die Mutter von AndyRandy, die es so müde ist beim zuschauen der schlampige Arbeit.Danke euch allen.
Hallo AndyRandy und Mama
Das hört sich alles nicht gut an was euer HB da so verzapft hat.
Würde von mir Hausverbot und Post vom Anwalt bekommen.Aber nun seid ihr ja schon ein gutes Stück weiter mit der Heizung.
Ja,das Oel hilft natürlich nicht bei Überfütterung des Kessel`s.
Bei dem ganzen Staub und Sägemehl hat es die Förderspirale immer schwerer noch Pellets zu fördern da sie immer mehr verstopfen wird,dann wird der Moter zuheiß,brennt fest und ihr habt den nächsten Ärger am Hals!
Also.Förderschnecke einmal reinigen und die vorhanden Pellets einsprühen oder noch besser durchsieben.Beim Nachfüllen auf jeden zugegebenen Sack Pellets ein wenig Oel.
Der Motor sollte nie mehr als handwarm werden.
Gruß Jens
Hallo AndyRandy und Mama
Das hört sich alles nicht gut an was euer HB da so verzapft hat.
Würde von mir Hausverbot und Post vom Anwalt bekommen.Aber nun seid ihr ja schon ein gutes Stück weiter mit der Heizung.
Ja,das Oel hilft natürlich nicht bei Überfütterung des Kessel`s.
Bei dem ganzen Staub und Sägemehl hat es die Förderspirale immer schwerer noch Pellets zu fördern da sie immer mehr verstopfen wird,dann wird der Moter zuheiß,brennt fest und ihr habt den nächsten Ärger am Hals!
Also.Förderschnecke einmal reinigen und die vorhanden Pellets einsprühen oder noch besser durchsieben.Beim Nachfüllen auf jeden zugegebenen Sack Pellets ein wenig Oel.
Der Motor sollte nie mehr als handwarm werden.
Gruß Jens