Fragen und AntwortenAtmos 25 GSE in Betrieb
mogteiler fragte vor 16 Jahren

Hallo,

ich habe meinen 25GSE in Betrieb genommen. Die Anlage läuft bis jetzt zu meiner Zufriedenheit.

Einige Daten:

Abgastemperatur 170°C

Um die 2000 Liter Wasser von 35°C auf 85°C zu erhitzen, benötigt der HV ca. 4 Stunden Zeit und eine Füllung Buchenholz.

Zur Rücklaufanhebung verwende ich einen Thermovar, die Rücklauftemperatur am Ofen schwankt zwischen 62°C und 72°C, solange der Rücklauf vom Boiler noch keine 60°C erreicht hat.
Zur Zeit heize ich den HV jeden zweiten oder dritten Tag einmal an. Die Mischerstteuerung habe ich selber entwickelt und habe zur Zeit eine Vorlauftemperatur von 40°C, das reicht für eine Raumtemperatur von 21°C. Durch einen hydraulischen Abgleich konnte ich die Leistung der Umwälzpumpe von 18W auf 7W senken.
Ich habe benutze Grundfos Energiesparpumpe.

Gruß Carsten

Aus der Lüneburger Heide