Hallo zusammen,
Wir betreiben seit etwa 10 Jahren eine Atmos 50 GSE mit 4000 Puffer und
großflächiger Solaranlage. Diese ermöglicht es uns über die Sommermonate fast
ohne Abbrände auszukommen. Gestern war wieder ein Abbrand fällig, wir haben
den Ofen beheizt, jedoch übertrug der Ofen die Temperatur zuerst nicht in die
Puffer, sondern er ging auf 100 Grad, dass heiße Wasser schoss über die
thermische Ablaufsicherung raus, das Gebläse stellte ab. Nach einiger Zeit ging
die Temperatur im Kessel zurück, das Warmwasser lief in die Puffer und das
Gebläse sprang wieder an. Woran kann das liegen, kann der Laddomat 21 defekt
sein oder ein Ventil im Ofen? Freue mich auf Eure Ratschläge.
Viele Grüße
Thomas
Hallo, ich vermute, dass entweder die Patrone im Ladomaten gehangen hat, oder aber die Pumpe nicht anlief. Die Patrone des Ladomaten ist ein Verschleißteil, eifach beim nächsten mal beobachten, ggf. die Patrone wechseln.
Das eine Pumpe nicht anläuft kann zwar auch vorkommen, jedoch dreht sie dann für gewöhnlich nicht plötzlich frei, sondern man muss sie "anschubsen". Wie gesagt, beim nächsten anfeuern beobachten.
Gruss Ingo
Hallo,
dake für die Info, die Patrone gibt es in mehreren Temperaturen, welche ist da " Serie "?
Gruß
Thomas
…Standard ist die 72 Grad Patrone. D.h. ab 72 Grad Vorlauf beginnt der HV in die Puffer Wärme zu fördern, allerdings kann eine 72er zu einer geringen Rücklauftemperatur führen, diese soll ja bei ~ 65 Grad liegen. Je nach Pumpenstufe kann die 72er zu niedrig sein. Daher tendiere ich zu einer 78er Patrone. Es gibt sicherlich auch andere Meimungen dazu, daher mein Tip. Patrone ausbauen reinigen und die ringravierte Nummer entziffern, dann weiss man welche verbaut war und bestellt deb gleichen Typ.
Gruss Ingo
Ab 30kW sollte man zur 72° Patrone tendieren, da es bei 78° schnell zu einer Überhitzung des Kessels kommen kann. Die 78° werden eher im niedrigen kW Bereich eingesetzt, um eine hohe RL Temp. zu realisieren.
Hab bei meinem DC-50-GSE Bj. 2006, immer noch die erste 72°C Patrone drin und die öffnet exakt bei 72°C.
Die Kesselkreispumpenleistung auf Stufe I – Kesselleistung bis 32KW am WMZ bei guter Pufferschichtung…
also bei niederer Rücklauftemperatur von ~ 28°C zum Laddomat…
Anmerkung:
Einmal im Jahr sollte man die primär und sekundär Luftbohrungen mir Pressluft durch blasen.
Somit bekommt die Feuerung über dem Brennraumboden immer genügend Sauerstoff.
Somit fährt auch der kalte Kessel immer schnell und rauchfrei hoch…
Wenn der primär Brennraum mal Temperatur hat, braucht er entsprechend weniger primär Luft – Regelung und bekommt somit – indirekt, mehr sekundär Luft durch die Brennerdüse – diese ist fest eingestellt.
Nur die primär Luftmenge wird indirekt über die Kesselleistung geregelt (Pumpenstufe I)
Esel/lesE
LG. Bernhard
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 1,5 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 50% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung - ein KDT >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei R-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KTSch.|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto um Antworten schreiben zu können