Fragen und AntwortenAtmos A50?
datalost antwortete vor 15 Jahren

Nur als Anhaltspunkt und zum Erfahrungsaustausch: Hat jemand von Euch einen Atmos A50 Brenner in Gebrauch und wenn ja, wie lange schon?
Viele Grüße
Toni



3 Antworten
rolzim antwortete vor 15 Jahren

Hallo Toni,
mein A50 läuft seit einem Jahr. Vor 3 Tagen machte ich meine erste grosse Wartung der Brennerschale, bis auf etwas gesinterten Kohlenstaubs ca.5-8 mm in manchen Bereichen war nichts auffälliges zu entdecken. Seit dem Besuch der Energiesparmesse erhielt ich von den Leuten am Messestand (die waren vom Werk) das neueste Manual und den Hinweis die Gluterhaltung abzustellen, was für den folgenden Sommer eine Segen war. Da der Ausbau des Brenners für eine Person (oder für mich) nicht machbar ist habe ich mir einen rollbaren Träger zusammengeschweisst mit dem ich den Aus- und Einbau leicht alleine vornehmen kann.
Mein Lampdacheck zeigt eine AGT von 165°C, Restsauerstoff bei 8% da meine Anlagen noch nicht das ganze Haus beheizt und die Betriebstunden für die letzte Heizperiode nur 910h betrugen habe ich die Brenerleistung jetzt von 55% auf 40% reduziert um vielleicht den Wirkunggrad zu erhöhen. Die sekundär Luft steht jetzt auf 18%. Das Saugzug ist bei mir immer aus es sei denn ich will einen Blick in den Kessel werfen. Bei der Inbetriebnahme des Brenners wurde es mir llerdings anders gezeigt. Der Schornsteinzug ist mit einem Zugbegrenzer vermindert worden.

rolzim antwortete vor 15 Jahren

Hallo Toni,
leider habe ich meinen Beitrag aus Versehen vorzeitig online gestellt. Vollständig und ohne Rechtschreibfehler wäre mir lieber gewesen. Ist passiert, jetzt weiter:
Wo es noch bei mir noch Probleme gibt, ist die (Start)sequenz es werden einfach zu viele Pellets eingeschoben, der Zündvorgang geht oft mit viel Qualm ab und manchmal gibt es eine Verpuffung.
Dies ist besonders der Fall wenn es draussen noch warm ist und der Schornstein noch nicht gut zieht. Hast Du ähnliche Erfahrungen? Ich werde da wohl noch etwas experimentieren müssen. Vielleicht liegt es daran dass bei der Inbetriebnahme durch den Techniker ein Chip gewechselt wurde ( durch diesen wurde dann auch der Kaltstart als Option erst möglich) falls jemand die goldenen Einstellungen hat wäre ich dankbar dafür.

Viele Grüße
Roland

datalost antwortete vor 15 Jahren

Hallo rolzim,
mein A50 läuft seit jetzt fast 2 Jahren nahezu störungsfrei. Er wurde einmal vom Fachdienst gewartet. Den A50 kann man im Prinzip laut finnischem Hersteller bzw. dessen deutscher Betreuung im Grunde nur zu wirklich 50% Leistung laufen lassen (die aber ausreicht), die Angaben m Benutzerhandbuch von Atmos funktionieren definiv nicht!
Mein Schornsteinfeger hat ihn mit mir super eingestellt: Verbrennungstemperatur 154 Grad, Sauerstoffvolumengehalt 9,80 %, Differenz in haPa -0,18, Staubgehalt 0,01 g/m3, Kohlenmonoxid 0,19, Sauerstoffgehalt 13 Vol%.
Die „normale“ Einstellung im Sommer und im Winter ist dabei:
Leistung Schnecke hoch und niedrig: jeweils 42, Leistung Lüfter hoch und niedrig jeweils 30, Lüfter 2 hoch und niedrig: 24.
Bei extremer Kälte im Winter: Leistung Schnecke hoch und niedrig: jeweils 58, Leistung Lüfter hoch und niedrig: 45, Leistung Lüfter 2 hoch und niedrig: 32. Mehr packt er nicht, reicht aber aus, um bei 12 Stunden Dauerbetrieb tagsüber etwa 800 qm bequem warm zu bekommen. Bei den hohen Angaben in der original Betriebsanleitung quillt der Brennerkorb über und man hat sehr viele unverbrannte Pellets!

Wenn er raucht und fördert bis er überquillt, dann ist entweder das optische Element verrußt, also ausbauen und säubern, oder in der Mitte des Brennerkorbes ist eine kleine Düse, in der der Heizstab verborgen ist. Schau mal nach, ob das Loch dazu, das in den Brennerkorb mündet, verkrustet oder verstopft ist. In diesem Falle bekommen die Pellets keine heiße Luft zum Entzünden, die optische Kontrolle erhält deshalb keine Info, dass die Pellets brennen, für sie ist der Korb also nicht „voll“ und sie fordern somit ständig weiters Pellets an. Beim Saubermachen also immer darauf achten, dass das Loch zum Zünden sauber ist (alten Bohrer zum Säubern verwenden). Ansonsten läßt sich der A50 sehr schön regeln, wenn man mal die Grundeinstellungen kennt. Nachdem die Angaben in der Atmos-Anleitung nicht funktionieren, ist man wirklich auf viel Hilfe von Aussen angewiesen. Bis auf die Vertretung des Original-Herstellers konnte man mir nicht wirklich mit dem Gerät weiterhelfen und professionelle Auskunft und Unterstützung am Telefon geben, aber jetzt läuft er sehr gut. Ansonsten ist Atmos und Fa. Rentsch insgesamt ja sehr gut, etwas mehr Professionalität im Wissen um diesen Brenner wäre aber wünschenswert gewesen.
Viele Grüße
Toni