Fragen und AntwortenAtmos DC25S überhitzt gelegentlich
holzinger antwortete vor 13 Jahren

Hallo Atmosfreunde,

ich habe beim Hauskauf einen Atmos DC25S mit erstanden.
Abgesehen davon,dass ich noch keinen vollständigen Plan von der Materie habe,funktioniert das in Kombination mit 3 x 800 Liter Puffern ganz prima.
Eigenliches Problem:
Bei ca.60 Grad Kesseltemperatur schaltet sich für gewöhnlich die Vorlaufpumpe(heißt die so ?) ein.
Ab und zu (ca.1 x / Woche) tut sie das aber nicht und bei um die 90 Grad schaltet sich der Abzugsventilator aus und dann halt die termische Ablaufsicherung ein.
Um den Atmos dann wieder zum laufen zu kriegen,gibt es nur zwei Möglichkeiten:
1.einen halben oder ganzen Tag warten bis Feuer aus und alles abgekühlt ist,dann wieder anheizen und es funktioniert wieder.
2.das Kesselwasser in mehreren Durchgängen ablassen und mit kalten nachfüllen,bis die Kesseltemperatur nur noch so um die 60 Grad hat,dann schaltet sich die Pumpe wieder ein.

Welches Bauteil (Wärmefühler o.ä.)im Atmos könnte für diese Phänomen verantwortlich sein ?
Kann mir Jemand von Euch weiterhelfen ?

Gruß
Holger



7 Antworten
Waker10 antwortete vor 13 Jahren

Hallo Holger,
vielleicht liegt es an der Einstellung der Thermostate (Rauchgasthermostat und Kesselthermostat)? Hast du eine Bedienungsanleitung? Wenn nicht, dann schau mal hier rein.

http://www.holzverbrenner.de/fileadmin/pdf/Bedienungsanl_DC_GS_18-32neu.pdf

Gruß Andreas

PS: Vielleicht meldet sich noch einer der Experten, die können dir mit Sicherheit helfen!

holzinger antwortete vor 13 Jahren

Hallo Andreas,

vielen Dank für die Info und den Link zum Handbuch.
Nein,das Handbuch hatte ich bisher noch nicht.
Allerdings ist es nicht so aufschlußreich wie ich
mir gewünscht hätte.
Der Abgastermostat ist anfang des Jahres von meinen damaligen Heizungsbauer (Fröhling-Fan u.Atmos-Hasser)auf Vedacht gewechselt worden,aber ohne Erfolg.Ich habe keine Lust den nochmal zu holen.
Der Kesselthermostat,wo finde ich den genau ?
In der Bedienungsanleitung ist das so genau nicht zu sehen.
Vielleicht sollte man den auch mal wechseln ?
Klingt irgendwie plausibel.
Hat vielleicht noch Jemand von Euch eine Idee dazu ?

Gruß
Holger

Waldschrad666 antwortete vor 13 Jahren

Hallo Holger,
dein Problem, sicherlich kein Phänomen, liegt in der Steuerung der Pumpe. Normalerweise ist eine Rücklaufanhebung montiert, evlt. Ladomat 24, der allerdings so seine Probleme hat. Sie einfach nach, wo der Strom für die Pumpe herkommt, zwischen Stromquelle und Pumpe findest Du das defekte Teil (normalerweise ein Temperaturfühler). Eine Frage der Einstellung ist das Problem keinesfalls.
Wenn Du so weiter machst, ist die Lebendauer des Kessels sehr begrenzt.

Gruß
Dieter

holzinger antwortete vor 13 Jahren

Hallo Dieter,

danke für die Info !
Also ich habe diesen Ladomat 21 nicht,dafür
aber so einen Esbe Stellmotor.
Ich werde Deinen Hinweis folgen und zwischen
Pumpe und Stromquelle suchen.
Dieter,vielen Dank für den Hinweis!
Ich melde mich wieder mit den Ergebnis.

Gruß
Holger

holzinger antwortete vor 13 Jahren

Hallo,

es ist tatsächlich so,dass das Kabel von der Vorlaufpumpe
direkt zum Rauchgasthermostat geht.War dann auch leicht nachzuvollziehen wie das Ganze funktioniert.Der Übeltäter ist also dieser Rauchgasthermostat.Nach Abbrennen der 1.Ladung Holz sinkt irgendwann die Rauchgastemperatur und der Thermostat schaltet die Vorlaufpumpe ab.Kann man das so sagen ? Dann wird die 2.Ladung Holz nachgelegt und die Abgastemperatur steigt wieder.Das Problem ist,dass der Thermostat dann irgendwann „hängenbleibt“,also nicht mehr reagiert,sich die Pumpe nicht mehr einschaltet und der Kessel überhitzt !
Gibt es technisch keine andere Lösung ?
Könnte man die Ansteuerung der Vorlaufpumpe nicht über einen elektronischen Temperaturfühler o.ä.steuern ?
Kann man da was umbauen ?
Wäre für eine Lösung echt dankbar,da dieser Rauchgasthermostat vor nicht alzulanger Zeit schon gewechselt worden ist aus oben genannte Gründen,der Kessel aber trotzdem immer wieder überhitzt.

Gruß
Holger

manter antwortete vor 13 Jahren

Steuere das über den Kesselthermostaten oder einen Fühler am Kesselvorlauf.

Gruß Manuel

holzinger antwortete vor 13 Jahren

Hallo nochmal,

erstmal vielen,vielen Dank für Eure Hilfe.
Die hat mir geholfen das Problem eindeutig zu lokalisieren.
Werde mich im Internet auf der Suche nach einen geeigneten Thermostaten machen und das Ganze umrüsten.
Hat jemand von Euch eventuell einen Vorschlag dazu ?

Gruß
Holger