burns635csi antwortete vor 5 Jahren

Moin Leute, das ist heute mein persönlicher Rekord.Unter 10ppm CO wie auf den Bilder zu sehen.

Hier lief der Kessel etwa 2 Std. ausschließen mit Weichholzbriketts.

Komplett originaler Brennraum ohne Platten oder sonstigen Unterteilungen. Lediglich mein HG-Verteiler steht unter der Düse.

Liebe Grüße Klaus



Kessel 1: Atmos dc30gse CO Messung
Kessel 2: Agt 100Grad Lambdacheck Prim/Sekluft gesteuert über Gust Luftwaage anti Hohlbrandplatte
Regelung: BRT GEREGELT
Puffervolumen: 2000L+500L
burns635csi Schrieb vor 5 Jahren

…..na das klappt ja super mit den Bildern….;-)

4 Antworten
burns635csi antwortete vor 5 Jahren

Versuch 2

Kessel 1: Atmos dc30gse CO Messung
Kessel 2: Agt 100Grad Lambdacheck Prim/Sekluft gesteuert über Gust Luftwaage anti Hohlbrandplatte
Regelung: BRT GEREGELT
Puffervolumen: 2000L+500L
burns635csi Schrieb vor 5 Jahren

….

burns635csi antwortete vor 5 Jahren

Heute mit ca. 46kg Weichholzbriketts gestartet.
Ab Start nicht über 300 ppm CO gekommen. Nach etwa 5min auf unter 100 ppm CO.
Atmos Kessel können richtig Spaß machen 😃😃😃
Liebe Grüße Klaus

Kessel 1: Atmos dc30gse CO Messung
Kessel 2: Agt 100Grad Lambdacheck Prim/Sekluft gesteuert über Gust Luftwaage anti Hohlbrandplatte
Regelung: BRT GEREGELT
Puffervolumen: 2000L+500L
Anhänge
burns635csi antwortete vor 5 Jahren

Heute mal angeheizt……

Deutlich zu erkennen die erhöhte Abgastemperatur. Eine Reinigung steht Mal wieder an.😉

Ab ca. 110 Grad mache ich wieder sauber.

Mit sauberen Tauscherflächen liegt die AGT bei etwa 100 Grad. Die BRT ist dabei immer stabil.

Kessel 1: Atmos dc30gse CO Messung
Kessel 2: Agt 100Grad Lambdacheck Prim/Sekluft gesteuert über Gust Luftwaage anti Hohlbrandplatte
Regelung: BRT GEREGELT
Puffervolumen: 2000L+500L
Anhänge
burns635csi antwortete vor 5 Jahren

Heute mal mit 45 kg Briketts angeheizt und direkt nach dem Start gemessen. Die 300 ppm hat der Atmos garnicht mehr erreicht.

😁😁.

https://photos.app.goo.gl/vLVLoPnENznYLUy89

Liebe Grüße Klaus

Kessel 1: Atmos dc30gse CO Messung
Kessel 2: Agt 100Grad Lambdacheck Prim/Sekluft gesteuert über Gust Luftwaage anti Hohlbrandplatte
Regelung: BRT GEREGELT
Puffervolumen: 2000L+500L