Kann mir einer die Bauanleitung für den Lamdascheck geben habe Probleme bei der manuellen Einstellungen
Vielen dank im vorraus
Gruß Klaus
moin Klaus
du verlängerst das Sondenkabel,
LambdaCheck und trafo an die Wand neben den Kessel
die O2sonde sitzt im unteren Reinigungsdeckel
(wird von der elektr.Sondenheizung sowieso auf 700°c gebracht)
…passt also unter den WT.rohren u. dem sek.Luft’kasten'(300-600°c)
„“““….manuellen Einstellungen““““
funktioniert nie vernünftig,
der Kessel braucht in der Start-/aufheizphase mehr sek.Luft als in der ‚hauptbetriebs’phase
in der holzkohlephase(ca letztes Abbranddrittel) NULL sek.Luft..
du wirst stundenlang neben dem Kessel stehen, um brauchbare O2werte einzustellen…
hol dir einen stetigen(0-10v) stellmotor, dann vom LC angesteuert
(ich habe den LambdaCheck seit 2009 am 40gse
O2.sonde im unteren Deckel
null Probleme, läuft seit über 200 metern Holz
Gruß Heinrich
Kessel 2: 1987.öl
Regelung: 2009< LambdaCheck--BRT >Lüfterdimmer
Puffervolumen: 3100 L
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto um Antworten schreiben zu können