Moin,
Wir haben einen Atmos GS 20 + Puffer ( KER 600 L+ 200 L Brauchwasser) + Ladomat 21. Heizungssteuerung ist die UVR 63- H.
Läuft seit 10 Jahren stabil auf 70 Grad Vorlauf= 20 Grad Raumtemperatur ( muss sein, EFH Baujahr 1920, 140 qm ).
Hydraulischer Abgleich wurde durchgeführt.
Problem:
Alle Heizkörper nur obenrum lauwarm, einige sogar ganz kalt. Raumtemperatur max. 17 Grad.
Durchgeführte Maßnahmen:
Entlüftet ( inzwischen schon 2 x) von OG- EG bei ausgeschalteter Pumpe. Ergebnis: Glasklares Wasser, wobei auch davor keinerlei Gluckern oder sonstige Geräusche zu hören waren.
Ausreichender Systemdruck festgestellt.
Kessel -Puffer- Vorlauftemperatur erreichen die gewünschten Werte.
Pumpe Ladomat 21 und Pumpe ab Puffer Grundfoss UPS 25-14 laufen einwandfrei.
Die große Frage ist nun: Warum kommt die Wärmemenge nicht bei den Heizkörpern an ?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto um Antworten schreiben zu können
Vielleicht muss auch noch der Puffer entlüftet werden oder ein Absperrventil ist nicht offen.
Bei manchen Anlagen befindet sich ein Schmutzfänger in der Leitung, der sich zusetzen kann…