Wir haben einen Atmoskessel 35 KW und müssen jedes Jahr bei Neustart zur Heizperiode eine neue Patrone installieren. Die Anlage lief jetzt 14 Tage an. Dann ging die Anlage auf Störung. Der Kessel war zu heiß übernacht. Nach dem neuem Anheizen ging der Kessel bis auf 100 Grad, aber die Patrone öffnete sich trotzdem nicht und die Pufferspeicher konnten nicht erwärmt werden. Eine neue Patrone wurde eingebaut, jedoch funktioniert nichts.Wer kann helfen mit einem Rat damit die Anlage wieder funktioniert kurzfristig.
Hallo Petra,
wenn der Kessel überhitzt, kann das an der Patrone, der Pumpe, Luft im System, verdrecktem Schmutzfänger oder schlechter hydraulischen Anbindung liegen.
Was kannst du davon ausschließen?
Michael
Kessel 2: P21
Regelung: JBR Wifi
Puffervolumen: 1500
Verschmutzung kann ich ausschließlich
Alles keine Hexerei wenn man systematisch und mit Verstand vorgeht.
Die Patrone ist neu, die Pumpe ist heil und an der hydraulische Anbindung wurde nichts geändert.
Auch wenn die Patrone neu ist, betreibe deinen Kessel versuchsweise mal ohne. Natürlich hast du dann keine Rücklaufanhebung umd einen direkten Durchgang, aber zunächst gilt es den entsprechenden Störfaktor zu finden. Ggf. über den Absperrhahn vom Pufferzulauf den Volumenstrom begrenzen, um auf eine annehmbare Vorlauftemperatur zu kommen.
Gruss Ingo
Wird der Kesselkreislauf beim anheizen gleichmäßig warm, also Kesselwasservorlauf zu Kesselwasserrücklauf kleiner Kreis?
Temperaturdifferenzen im Kesselkreislauf sollten erst nach dem öffnen der Thermostat / Patrone entstehen.
Zeigt allerdings die Kesseltemperaturanzeige beim Anheizen eine weit höhere Temperatur, als die Kesselkreistemperatur am Laddomat an, steht die Kesselkreispumpe (klemmt) oder das Pumpenrad ( ist verschmutzt). Man kann dann noch die Temperaturen an den Hydraulikrohren abgreifen wieweit das Heißwasser kommt. So findet man Luftblasen oder geschlossene Ventile im System.
Alles keine Hexerei wenn man systematisch und mit Verstand vorgeht.
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 1,5 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 50% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung - ein KDT >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei R-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KTSch.|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto um Antworten schreiben zu können
Verschmutzung kann ich ausschliessen