Fragen und AntwortenAtmos Kessel
XBcS antwortete vor 10 Jahren

Hallo bin Neueinsteiger mit Pelletheizung möchte einen Atmos P 25 mit Brenner A 25 Kaufen zu beheizen habe ich 200 m² reicht der Kessel und der Brenner ?



54 Antworten
deffyman antwortete vor 10 Jahren

Ja.
Aber ein wenig mehr Info´s wären von Vorteil!

deffyman antwortete vor 10 Jahren

Ja.
Aber ein wenig mehr Info´s wären von Vorteil!

hs007 antwortete vor 10 Jahren

Hallo Rene,

willkommen hier in den „heiligen Hallen“ der Atmosianer!

Hast Du vielleicht noch ein paar zusätzliche Angaben für uns, also Leistung Deiner bisherigen Öl/Gas-Heizung, gar keine aktuelle Heizlastberechnung, Dämmzustand der Gebäudehülle, bisheriger Verbrauch? Dann können wir Dir vielleicht mit ein paar Tipps/Hausnummern helfen.

Nur als Beispiel, warum relevant/hilfreich: bei mir werkelt ein P21 im Keller seit 3 Jahren lustig vor sich hin. Im Rahmen seiner Installation hatte ich aber entschieden, die gesamte Gebäudehülle komplett zu modernisieren und dies besser als Neubaustandard (berechnet 85 W/m², real unter 50 W/m²). Konsequenz – für 260 m² Wohnfläche habe ich nur noch eine Heizlast von unter 10 KW bei Auslegungstemperatur von – 12° und der P21 dreht mehr Däumchen, als er läuft (na ja, er kann ja die Puffer füllen und dann lange ausruhen).

Viele Grüße

Heiko

hs007 antwortete vor 10 Jahren

Hallo Rene,

willkommen hier in den „heiligen Hallen“ der Atmosianer!

Hast Du vielleicht noch ein paar zusätzliche Angaben für uns, also Leistung Deiner bisherigen Öl/Gas-Heizung, gar keine aktuelle Heizlastberechnung, Dämmzustand der Gebäudehülle, bisheriger Verbrauch? Dann können wir Dir vielleicht mit ein paar Tipps/Hausnummern helfen.

Nur als Beispiel, warum relevant/hilfreich: bei mir werkelt ein P21 im Keller seit 3 Jahren lustig vor sich hin. Im Rahmen seiner Installation hatte ich aber entschieden, die gesamte Gebäudehülle komplett zu modernisieren und dies besser als Neubaustandard (berechnet 85 W/m², real unter 50 W/m²). Konsequenz – für 260 m² Wohnfläche habe ich nur noch eine Heizlast von unter 10 KW bei Auslegungstemperatur von – 12° und der P21 dreht mehr Däumchen, als er läuft (na ja, er kann ja die Puffer füllen und dann lange ausruhen).

Viele Grüße

Heiko

rene77 antwortete vor 10 Jahren

Also hierein Paar Daten : Haus ist Bj 1957 Alle ausenwände im ersten Stock 60 cm dicke( Ziegelstein ) mit 5cm Dämmputz versehen erste Etage Kniestock
Stirnseiten sind Mit DDR Hohlblocksteinen 24 cm gemauert dann mit 7 cm Dämmung und 4 cm Dämmputz versehen .
in meinem Keller steht noch ein Ölkessel mit derzeit 26 KW Oelbrenner Ölverbrauch Jährlich 4500 -5200 Liter (Schweine Teuer )
Also wer einen Atmos Pelletkessel hat und ich mir vor dem Kauf meiner Anlage diese mal ansehen könnte das währe super.
mein Standort ist 98634 Oepfershausen

rene77 antwortete vor 10 Jahren

Also hierein Paar Daten : Haus ist Bj 1957 Alle ausenwände im ersten Stock 60 cm dicke( Ziegelstein ) mit 5cm Dämmputz versehen erste Etage Kniestock
Stirnseiten sind Mit DDR Hohlblocksteinen 24 cm gemauert dann mit 7 cm Dämmung und 4 cm Dämmputz versehen .
in meinem Keller steht noch ein Ölkessel mit derzeit 26 KW Oelbrenner Ölverbrauch Jährlich 4500 -5200 Liter (Schweine Teuer )
Also wer einen Atmos Pelletkessel hat und ich mir vor dem Kauf meiner Anlage diese mal ansehen könnte das währe super.
mein Standort ist 98634 Oepfershausen

schnuddeltheo antwortete vor 10 Jahren

Hallo!
Ein P 14 wird reichen.
MFG

schnuddeltheo antwortete vor 10 Jahren

Hallo!
Ein P 14 wird reichen.
MFG

Lolita2014 antwortete vor 10 Jahren

Warum willst Du einen Atmos anschaffen ?

Lolita2014 antwortete vor 10 Jahren

Warum willst Du einen Atmos anschaffen ?

rene77 antwortete vor 10 Jahren

Was spricht gegen einen Atmos ?

rene77 antwortete vor 10 Jahren

Was spricht gegen einen Atmos ?

rene77 antwortete vor 10 Jahren
rene77 antwortete vor 10 Jahren
rene77 antwortete vor 10 Jahren
rene77 antwortete vor 10 Jahren
rene77 antwortete vor 10 Jahren
rene77 antwortete vor 10 Jahren
rene77 antwortete vor 10 Jahren

Also das ein P 14 reicht hätte ich nicht gedacht aber aus Platzgründen kann ich nur einen 500 L Puffer einbauen reicht der dann auch noch ?
gruß rene

rene77 antwortete vor 10 Jahren

Also das ein P 14 reicht hätte ich nicht gedacht aber aus Platzgründen kann ich nur einen 500 L Puffer einbauen reicht der dann auch noch ?
gruß rene

deffyman antwortete vor 10 Jahren

Hallo Rene,
ich denke der P14 wird etwas knapp.
Der P21 ist da eher geeignet und ich glaube der Preisunterschied ist nicht so groß.
Das Problem mit den Platz für den Speicher hatte ich auch.
Wenn Du nur 500 Liter nimmt , bekommst Du keine Förderung.
Bei mir wurde noch zusätzlich eine kleiner 150 liter Speicher dazu montiert und alles war gut.
Gruß Stefan

deffyman antwortete vor 10 Jahren

Hallo Rene,
ich denke der P14 wird etwas knapp.
Der P21 ist da eher geeignet und ich glaube der Preisunterschied ist nicht so groß.
Das Problem mit den Platz für den Speicher hatte ich auch.
Wenn Du nur 500 Liter nimmt , bekommst Du keine Förderung.
Bei mir wurde noch zusätzlich eine kleiner 150 liter Speicher dazu montiert und alles war gut.
Gruß Stefan

rene77 antwortete vor 10 Jahren

Hallo Stefan
das mit dem P 14 dachte ich mir ist zu wenig, der P21 sagt mir mein Gefühl ist der Richtige .Brauche ich diese Regelung ACD 01 oder macht alles der Brenner ( A 25 )? Folgendes Habe einen Händler gefunden in meiner Nähe( 70 km entfernt), wenn er mir die Kesselnummer gibt kann ich die im Werk anrufen und prüfen lassen ob er bei Atmos hergestellt wurde?

rene77 antwortete vor 10 Jahren

Hallo Stefan
das mit dem P 14 dachte ich mir ist zu wenig, der P21 sagt mir mein Gefühl ist der Richtige .Brauche ich diese Regelung ACD 01 oder macht alles der Brenner ( A 25 )? Folgendes Habe einen Händler gefunden in meiner Nähe( 70 km entfernt), wenn er mir die Kesselnummer gibt kann ich die im Werk anrufen und prüfen lassen ob er bei Atmos hergestellt wurde?

rene77 antwortete vor 10 Jahren

Hallo lolita2014

was ist falsch an einem Atmos Kessel?

rene77 antwortete vor 10 Jahren

Hallo lolita2014

was ist falsch an einem Atmos Kessel?

Umsteiger antwortete vor 10 Jahren
rene77:
Hallo lolita2014
was ist falsch an einem Atmos Kessel?

Öhm??? Wüsste ich auch gerne!

Umsteiger antwortete vor 10 Jahren
rene77:
Hallo lolita2014
was ist falsch an einem Atmos Kessel?

Öhm??? Wüsste ich auch gerne!

utti_81 antwortete vor 10 Jahren
rene77:
Hallo lolita2014
was ist falsch an einem Atmos Kessel?

Öhm??? Wüsste ich auch gerne!

Guckt ihr hier: http://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/163397/Welcher-Pelletkessel-Atmos-Thermoflux-Attack-Erfahrungen- (Pellets2013)

utti_81 antwortete vor 10 Jahren
rene77:
Hallo lolita2014
was ist falsch an einem Atmos Kessel?

Öhm??? Wüsste ich auch gerne!

Guckt ihr hier: http://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/163397/Welcher-Pelletkessel-Atmos-Thermoflux-Attack-Erfahrungen- (Pellets2013)

deffyman antwortete vor 10 Jahren

Hallo Rene,
die ACD wird benötigt um das Pumpensystem zu steuern.
das wäre z.B. :
Temperatur- Nachtabsenkung,Vorlauftemperatur, Pumpensteuerung(Warmwasser etc) wetterbedingte Steuerung, Solar-System etc.
Aber da gibt es auch bessere Steuerungen als die ACD01.
Die Steuerung des Brenners geht über die Fühler am Pufferspeicher.
Ein Atmospelleter ist ein Vollastofen, der so lange läuft, bis der Pufferspeicher voll geladen ist. Dann schaltet der Brenner ab und die Wärme kommt dann nur noch aus dem Speicher.
Also lange Brennphasen und dann lange Ruhephasen für den Brenner.

deffyman antwortete vor 10 Jahren

Hallo Rene,
die ACD wird benötigt um das Pumpensystem zu steuern.
das wäre z.B. :
Temperatur- Nachtabsenkung,Vorlauftemperatur, Pumpensteuerung(Warmwasser etc) wetterbedingte Steuerung, Solar-System etc.
Aber da gibt es auch bessere Steuerungen als die ACD01.
Die Steuerung des Brenners geht über die Fühler am Pufferspeicher.
Ein Atmospelleter ist ein Vollastofen, der so lange läuft, bis der Pufferspeicher voll geladen ist. Dann schaltet der Brenner ab und die Wärme kommt dann nur noch aus dem Speicher.
Also lange Brennphasen und dann lange Ruhephasen für den Brenner.

Hubschrauber antwortete vor 10 Jahren
utti_81:

rene77:
Hallo lolita2014
was ist falsch an einem Atmos Kessel?

Öhm??? Wüsste ich auch gerne!

Guckt ihr hier: http://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/163397/Welcher-Pelletkessel-Atmos-Thermoflux-Attack-Erfahrungen- (Pellets2013)

na na…über den Smartfire kann man auch negatives finden..
Verfasser:
Zebulon0_6 Zeit: 04.04.2012 19:53:28
0
1699488

Ich habe einen Smartfire 21 und kann nur sagen nie wieder nur Probleme mit dem Ding extrem hoher pellet verbrauch 1.5t im Monat
fuzzy logik Modus geht gar nicht sonst Kessel kaput ich kann jedem nur raten finger weg !!!!!!!!!!!!!!!

Hubschrauber antwortete vor 10 Jahren
utti_81:

rene77:
Hallo lolita2014
was ist falsch an einem Atmos Kessel?

Öhm??? Wüsste ich auch gerne!

Guckt ihr hier: http://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/163397/Welcher-Pelletkessel-Atmos-Thermoflux-Attack-Erfahrungen- (Pellets2013)

na na…über den Smartfire kann man auch negatives finden..
Verfasser:
Zebulon0_6 Zeit: 04.04.2012 19:53:28
0
1699488

Ich habe einen Smartfire 21 und kann nur sagen nie wieder nur Probleme mit dem Ding extrem hoher pellet verbrauch 1.5t im Monat
fuzzy logik Modus geht gar nicht sonst Kessel kaput ich kann jedem nur raten finger weg !!!!!!!!!!!!!!!

utti_81 antwortete vor 10 Jahren

Ich will ja nichts negatives über Atmos sagen (im Gegenteil, ich bin von meinem D20P absolut überzeugt was Preis/Leistung angeht), nur ist dort alles aufgeführt…
Ich wage mal die Behauptung: Lolita2014 = Pellets2013 = …
Der Schreibstil lässt jedenfalls eine solche Vermutung zu!

utti_81 antwortete vor 10 Jahren

Ich will ja nichts negatives über Atmos sagen (im Gegenteil, ich bin von meinem D20P absolut überzeugt was Preis/Leistung angeht), nur ist dort alles aufgeführt…
Ich wage mal die Behauptung: Lolita2014 = Pellets2013 = …
Der Schreibstil lässt jedenfalls eine solche Vermutung zu!

moonbull antwortete vor 10 Jahren

Der Smartfire hat auch unterirdische Abgaswerte laut BAFA, da sollte aber was mit Lambda kommen schreibt der Generalvertrieb Thermolesch am 05.09.2013???
Auf der Homepage von Lazar wird er aber nun schon mit Lambda angeboten und trotzdem immer noch so miserable Werte laut Liste!?
Na die Besitzer von den Dinger werden dann früher oder später durch die Messungen vom Schornsteinfeger fallen.

moonbull antwortete vor 10 Jahren

Der Smartfire hat auch unterirdische Abgaswerte laut BAFA, da sollte aber was mit Lambda kommen schreibt der Generalvertrieb Thermolesch am 05.09.2013???
Auf der Homepage von Lazar wird er aber nun schon mit Lambda angeboten und trotzdem immer noch so miserable Werte laut Liste!?
Na die Besitzer von den Dinger werden dann früher oder später durch die Messungen vom Schornsteinfeger fallen.

Umsteiger antwortete vor 10 Jahren

Im verlinkten Forum wird immer wieder von ner Drahtbürste geredet.. ich brauch nur nen handelsüblichen Handfeger um meinen Kessel zu reinigen!

Umsteiger antwortete vor 10 Jahren

Im verlinkten Forum wird immer wieder von ner Drahtbürste geredet.. ich brauch nur nen handelsüblichen Handfeger um meinen Kessel zu reinigen!

fjko antwortete vor 10 Jahren
Lolita2014:
Warum willst Du einen Atmos anschaffen ?

Lolita

Für das, das dir Atmos am Sack geht bist du ja öfters Online hier als richtige Atmosheizer

fjko antwortete vor 10 Jahren
Lolita2014:
Warum willst Du einen Atmos anschaffen ?

Lolita

Für das, das dir Atmos am Sack geht bist du ja öfters Online hier als richtige Atmosheizer

rene77 antwortete vor 10 Jahren

Kann ich den Kessel auch selbst in Betrieb nehmen? Oder muss man am Brenner was einstellen ? Er soll nur den Puffer Heizen .

rene77 antwortete vor 10 Jahren

Kann ich den Kessel auch selbst in Betrieb nehmen? Oder muss man am Brenner was einstellen ? Er soll nur den Puffer Heizen .

Umsteiger antwortete vor 10 Jahren

Klar kannst du den selbst einstellen! Steht sauber und verständlich beschrieben in der Betriebsanleitung und wurde hier im Forum denke ich mal auch schon behandelt! Selbst ich als Nichttechniker hab den selbst eingestellt(ohne Forumshilfe)!

Umsteiger antwortete vor 10 Jahren

Klar kannst du den selbst einstellen! Steht sauber und verständlich beschrieben in der Betriebsanleitung und wurde hier im Forum denke ich mal auch schon behandelt! Selbst ich als Nichttechniker hab den selbst eingestellt(ohne Forumshilfe)!

hs007 antwortete vor 10 Jahren

Hallo Rene,

nachdem auf der zweiten Seite etwas „abgeglitten“ wurde – auch eine Anmerkung von mir.

Trotz gewisser Dämmung diese hohen Öl-Verbräuche?! Oh je, kann mir vorstellen, dass das ins Geld ging. Kannst Du da dämmäßig noch was machen, ansonsten sind das ganz sicher auch deutlich über 10 To. Pellets im Jahr? Ich weiß, bei Euch in Th. ist es auch schnell mal kalt, aber trotzdem.

Ansonsten würde ich mich der Meinung von Stefan anschließen – einen P21, denn auch Dein alter Öler muss ja mächtig gearbeitet haben, um diese Mengen durchzubekommen. Puffer-Speicher Richtung 1.000 l.

Viele Grüße aus „Fischland“

Heiko

hs007 antwortete vor 10 Jahren

Hallo Rene,

nachdem auf der zweiten Seite etwas „abgeglitten“ wurde – auch eine Anmerkung von mir.

Trotz gewisser Dämmung diese hohen Öl-Verbräuche?! Oh je, kann mir vorstellen, dass das ins Geld ging. Kannst Du da dämmäßig noch was machen, ansonsten sind das ganz sicher auch deutlich über 10 To. Pellets im Jahr? Ich weiß, bei Euch in Th. ist es auch schnell mal kalt, aber trotzdem.

Ansonsten würde ich mich der Meinung von Stefan anschließen – einen P21, denn auch Dein alter Öler muss ja mächtig gearbeitet haben, um diese Mengen durchzubekommen. Puffer-Speicher Richtung 1.000 l.

Viele Grüße aus „Fischland“

Heiko

Lolita2014 antwortete vor 10 Jahren
schnuddeltheo:
Hallo!
Ein P 14 wird reichen.
MFG

Der (Vollast)Wirkungsgrad (im statischen Betrieb) ist etwas völlig anderes als der (Jahres)nutzungsgrad.

Letzterer liegt bei besseren Anlagen um die 80% (vorausgesetzt sie sind einigermaßen korrekt dimensioniert), bei der Einfachklasse (Atmos) wurden auch schon <=60% gefunden.

Übrigens können die vom Kessel ermittelten Verbrauchswerte von der Realität stark abweichen 😉

http://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/163898/Pelletskessel-Wirkungsgrad-nur-3-5-kWh-kg-Windhager-Biowin

Lolita2014 antwortete vor 10 Jahren
schnuddeltheo:
Hallo!
Ein P 14 wird reichen.
MFG

Der (Vollast)Wirkungsgrad (im statischen Betrieb) ist etwas völlig anderes als der (Jahres)nutzungsgrad.

Letzterer liegt bei besseren Anlagen um die 80% (vorausgesetzt sie sind einigermaßen korrekt dimensioniert), bei der Einfachklasse (Atmos) wurden auch schon <=60% gefunden.

Übrigens können die vom Kessel ermittelten Verbrauchswerte von der Realität stark abweichen 😉

http://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/163898/Pelletskessel-Wirkungsgrad-nur-3-5-kWh-kg-Windhager-Biowin

rullePoelser antwortete vor 10 Jahren

schon wieder so ein Schmacken….verpi….dich in dein Haustechnikforum und nerv da rum

rullePoelser antwortete vor 10 Jahren

schon wieder so ein Schmacken….verpi….dich in dein Haustechnikforum und nerv da rum

XBcS antwortete vor 10 Jahren
rullePoelser:
schon wieder so ein Schmacken….verpi….dich in dein Haustechnikforum und nerv da rum

SCHÖNE AUSDRUCKSWEISE….HAST DU ZUHAUSE NIX ZU SAGEN ODER WARUM
POLTERS DU HIER SO RUM DU SPAKKEN …

XBcS antwortete vor 10 Jahren
rullePoelser:
schon wieder so ein Schmacken….verpi….dich in dein Haustechnikforum und nerv da rum

SCHÖNE AUSDRUCKSWEISE….HAST DU ZUHAUSE NIX ZU SAGEN ODER WARUM
POLTERS DU HIER SO RUM DU SPAKKEN …