Fragen und AntwortenBafa förderfähig ?
juergen antwortete vor 15 Jahren

Hallo ,schönen guten Abend

Im Mai kommt nun endlich unsere neue Heizung.
Atmos DC 30 GSE.
Nun hätte ich gerne noch die Förderung für diesen Kessel.
Ich kann ihn aber in der 26seitigen Liste der Bafa nicht finden.

Bekomme ich für diesen Kessel überhaupt noch Förderung?
Wo bekomme ich den Antrag her??

Helft mir bitte

MfG
Erik Reinhardt



8 Antworten
juergen antwortete vor 15 Jahren

Herzlich willkommen bei uns im Forum, aber leider viel zu spät, denn diese Förderung ist seit fast einem Jahr auf NULL gesetzt.
Es war einmal……. und wurde von Jahr zu Jahr immer weniger.

Du schreibst schon vom Anliefertermin Deines Kessels.
Kannst du uns nähere Angaben einmal verklickern:
Wieviel m² Wohnfläche willst Du damit mind. über 24 std warm halten und wieviel Liter fassen Deine Speicher.
Wenn du kein Sklave Deiner Heizung sein möchtest und keinen Ärger mit der Famlie um nur am Kessel zu stehen um Heizmaterial nach zulegen, dann mußt Du soviel Wärme (lt. Puffer) speichern das Du nur einmal pro Tag heizen mußt im Winter.
Aus diesem Grunde meine etwas spitzen Fragen.

Wir beraten gerne in der Planungsphase. Wenn ein Thread mit „Hilfe“ beginnt und der User uns schildert meine Wohnung wird nicht warm. Wir fragen dann …… Mit einem GS 18 (18 kw) und 250 lt Puffer steht er laufend am nachlegen um 250 m² Wohnung mit Kindern warm zu bekommen……..Dies ist hier nicht ein Einzelfall.

Ellern antwortete vor 15 Jahren

Hallo,
reine Holzvergaser sind nicht mehr förderfähig.

Gruß
Michael

Rohrverbieger antwortete vor 15 Jahren

Danke für die aufschlußreiche Antwort.
Wieso wird aber auf der Atmos HP der Kessel als förderfähig angepriesen.
Na,ja ist zwar sch….,aber trotzdem wird das jetzt so durchgezogen.
So nun zu euren Fragen.

Beheizte Wohnfläche ca.120 qm
berechneter Wärmebedarf 6kw(Fassadendämmung mit U-Wert 0,21)
nötiger Volumenstrom 400 l/h
Atmos dc 30 gse mit laddomat 21,Regelung ACD 01/Abgassensor
1x Puffer 2000 Liter,
1x WWB mit 160 Liter,
1x gemischter Heizkreis mit WILO Stratos/Pico1-4.

MfG
Erik Reinhardt

Rohrverbieger antwortete vor 15 Jahren

Ach ja

hab ich noch vergessen

Der Kessel wohnt dann mal in der schönen Lausitz nahe Cottbus.

juergen antwortete vor 15 Jahren

Danke für Deine Angaben,

ich denke mit diesen Werten wirst Du Deine Wohnung einwandfrei beheizen können. In der Witterungs Übergangszeit dann alle 2-3 Tage heizen je nach Wärmeanspruch der Familie.
Wie ich noch lese, willst Du WW auch mit Deinem HV bereitstellen oder hast Du andere Möglichkeiten?
Ich muß auch im Sommer wegen WW alle paar Tage meinen HV anwerfen.
Wenn weitere Fragen zu Deiner Heizung kommen, bitte benutze diesen angefangenen Thread dann wissen wir Deine Heizbedinigungen. Du mußt nur von unten irgendwo wieder suchen, etwas schreiben und Du bist wieder update.
Mal sehen was andere dazu meinen.

Rohrverbieger antwortete vor 15 Jahren

Hallo Jürgen

Momentan sind im ganzen Haus Nachtspeicheröfen verteilt und die WWB übernimmt ein Vaillant Elektrospeicher 300 l.
Aufgrund des relativ kleinen Budget für Fassaden – und Heizungssanierung ist event.Solar nicht möglich.
Es besteht aber dann immernoch die 2.Stromleitung(sprich Nachtstrom)
Vielleicht verpasse ich dem WWB noch eine Heizpatrone wenn man mal zu faul oder krank ist.
Oder wie denkst du darüber ?

MfG
Erik Reinhardt

Thomas_1 antwortete vor 15 Jahren

Bin zwar nicht Jürgen, aber:
Sehr gute Idee, unbedingt einbauen.
Ob Du ihn dann nutzt – wirste ja sehen.

juergen antwortete vor 15 Jahren

Jetzt ich wieder.
Meine zweite Heizung ein Propangaskessel recht und schlecht und defekthaft hat bis 2005 als der GSE kam seinen Dienst getan.
Dieser muss aber wieder aktiviert werden, weil, wenn wir im Winter zwei Tage außer Haus sind wird es kritisch. Hatte Puffer hoch geheizt bis auf über 80° und dann Heizung auf 30° runter, es ging gut. Aus diesem Grunde will/muss ich den Gaser als Notheizung wider aktivieren/reparieren lassen. Diesen Blickwinkel sollte man immer einplanen. Es kann auch mal Krankheit etc. was dann…. Eine E Heizpatrone auf Sparflamme tut es auch. Es geht ja nur, das die Heizrohre nicht einfrieren.
Es nützt nicht das der Heizkörperschalter auf Stern steht. Erstens ist dieser ca 50 cm hoch aber die wasserführende Leitung liegt irgendwo in der Wand oder wo auch immer. Sie ist zwar isoliert aber wenn das Wasser nicht fliest kommt auch der Punkt.