Hallo Forumgemeinde
An alle die eine ACD01 Ihr Eigen nennen.
1.Frage
Vielfach habe ich gelesen,den Belimo nach Abbrand zuzufahren.
Jedoch in Verbindung mit dem RGT.
RGT ist bei mir außer Betrieb,da die ACD regelt.
Wie kann ich den Belimo trotzdem zufahren ?
2.Frage
Wie kann ich verhindern das die ACD den Lüfter bei 87°C Kessel abschaltet ?
Es könnten ein paar Grad mehr sein.
Freundliche Grüße aus der Lausitz
Erik
Hallo,
hat denn keiner eine Antwort / Hilfestellung für dieses Anliegen?
Würde mich auch interessieren 🙂
Gruß
Hallo Eric,
ich habe zwar keine ACD01 Regelung, aber den Belimo nach dem Ausbrand zufahren, kannst Du hier nachlesen, ohne deine Steuerung.
Belimo nach dem Ausbrand zufahren
Gruß Jörg
Hallo Jörg,
Die Anleitung hatte ich schon gesehen.
Das würde für einen HV mit ACD01 aber bedeuten, dass eine Schaltstellung des belimo von der ACD01 und die andere vom Rauchgasthermostat gesteuert wird, was m.E. keine saubere Lösung ist, da so nicht auszuschließen ist, dass beide Eingänge des belimo bestromt werden.
Mich würde insbesondere eine Lösung über die ACDo1 interessieren.
Viele Grüße
Ist der Belimo an die ACD01 angeschlossen? Die Abschaltung des Lüfters regelst du im Menu „Festbrennstoff“ Parameter 10 und den Belimo im selben Menu mit Parameter 11 die minimale Abgastemp. Bei Parameter 18. Ich hoffe ich konnte Dir helfen..
Hallo
Ja der Belimo ist an die ACD angeschlossen.
Funktioniert auch tadellos,jedoch die Steuerung des Belimo nach Abbrand erfolgt ja vom RGT,und der wurde ja bekanntlich mit der Inbetriebnahme der ACD stromlos gemacht.
Hallo Erik,
Ich verwende keinen Belimo und hätte gedacht das dieser auch in Sachen Abbrand über die ACD01 geregelt wird.. Das mit der AGT hast du im Griff?
Ich hatte bei mir das Problem das die Ktmin zu niedrig eingestellt war und jedesmal der Lüfter aus war und nie eine ordentliche Temperatur erreicht wurde.
Lg Stefan
Hallo Stefan
Im Grunde genommen ist es auch so,das die ACD den Belimo regelt.
Aber das Zufahren des Belimo nach Abbrand klappt noch nicht.
Aber da bin ich dran.
AGT hab ich relativ gut im Griff,obwohl beim heutigen Heizen der Kessel mir abgehauen ist.(235°C)
Ich habe aber gestern noch ein bisschen mit dem Belimo gespielt.
Nachdem ich dann heute den Anschlag(ZU)zurückgeändert habe fing er sich wieder.
Ja der Belimo ist an die ACD angeschlossen.
Funktioniert auch tadellos,jedoch die Steuerung des Belimo nach Abbrand erfolgt ja vom RGT,und der wurde ja bekanntlich mit der Inbetriebnahme der ACD stromlos gemacht.
Hallo Erik,
du schreibst, dass du RGT stromlos gemacht hast. Muss es unbedingt sein? Ich habe meinen einfach auf max (300°C) aufgedreht, fertig. Hast du schon rausgefunden wie man den Belimo nach dem Abbrand zu fahren kann?
Gruß, Alex
Hallo mr_heft
Das RGT 2 ist bei mir auch noch in Betrieb.
Aber hier geht es um das RGT 1.
Und das hast (auch)du mit Installation der ACD deaktiviert.
Hallo mr_heft
Das RGT 2 ist bei mir auch noch in Betrieb.
Aber hier geht es um das RGT 1.
Und das hast (auch)du mit Installation der ACD deaktiviert.
Ja, deaktiviert schon, aber beide durch die Einstellung auf max und fertig!
Hallo Alex
Das RGT 2 ist immernoch funktionsfähig,da ich dort keine Kabel abgezogen habe.
Das RGT 1,welches das „Zufahren nach Abbrand“unterstützt ist komplett außer Funktion.
Dann nämlich kannst du an diesem Thermostaten drehen wie du willst,es passiert nix.
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto um Antworten schreiben zu können