Fragen und AntwortenBelimo….was heisst das ??
Feueresel antwortete vor 14 Jahren

hallo hab in den abkürzungen geschaut -steht nix- klärt mich bitte auf….

lg
georg



15 Antworten
zielke_b antwortete vor 15 Jahren

–> Belimo

igh5555 antwortete vor 15 Jahren

danke
diese seiten habe ich mir auch schon angeschaut

immer wieder lese ich im atmos diesen begriff
an welcher stelle wird er nachgerüstet bzw installiert ?
georg

ESBG antwortete vor 15 Jahren

Hallo igh5555

Belimo ist der Firmenname eines Stellantriebserzeugers.

Die Klappenatriebsmotoren für die GSE Serie stammen von diesem Hersteller.

Der dort verwendete „Belimo“ ist ein 230 V AUF / ZU Typ welcher mit 230 V ständig angespeist wird (MP an 1 Phase an 2) und wenn er aufmachen soll wird die Phase an Klemme 3 zusätzlich angelegt und der Motor macht die Klappe auf.

In dieser Beschaltung gibt es nur die Stellungen „ganz AUF und ganz ZU“ ohne Mittelstellung.
Wenn man den Motor als 3-punkt Antrieb nutzen will dann kommt MP auf Klemme 1 und das AUF Signal auf Klemme 3 sowie das ZU Signal auf Klemme 2 (wechselweise nicht gleichzeitig)!

Der Motor fährt nun so lange in die eine oder andere Richtung solange an der entsprechenden Klemme Spannung anliegt und sobald diese wieder abgeschaltet wird nleibt er in der Stellung stehen wo er sich gerade befindet.

Das bedeutet dass man den serienmäßig in den GSE Typen eingebauten Stellantrieb für die Luftklappe auch mit einem elektronischen Dreipunktregler entsprechend steuern könnte (ähnlich wie mit dem Honeywell Kettenzugregler)

MfG Hannes

igh5555 antwortete vor 15 Jahren

danke hab ich kapiert

ich hab „nur“ einen dc25GS der hat das teil dann natürlich nicht…….

der GSE ist wesentlich teurer und wird hier in österreich vom bund nicht gefördert – nur der GS…leider sind wir da etwas rückständig

lg
georg

ESBG antwortete vor 15 Jahren

Hallo igh5555

Wo in Österreich bist Du zu Hause?

Ich bin in der Nähe von Tulln Zu Hause.

MfG Hannes

igh5555 antwortete vor 15 Jahren

östlich von wien in enzersdorf/fischa
lg
georg

DJ_Chaos antwortete vor 14 Jahren
ESBG:
Hallo igh5555

„….
Der dort verwendete „Belimo“ ist ein 230 V AUF / ZU Typ welcher mit 230 V ständig angespeist wird (MP an 1 Phase an 2) und wenn er aufmachen soll wird die Phase an Klemme 3 zusätzlich angelegt und der Motor macht die Klappe auf.

In dieser Beschaltung gibt es nur die Stellungen „ganz AUF und ganz ZU“ ohne Mittelstellung.
Wenn man den Motor als 3-punkt Antrieb nutzen will dann kommt MP auf Klemme 1 und das AUF Signal auf Klemme 3 sowie das ZU Signal auf Klemme 2 (wechselweise nicht gleichzeitig)!

Der Motor fährt nun so lange in die eine oder andere Richtung solange an der entsprechenden Klemme Spannung anliegt und sobald diese wieder abgeschaltet wird nleibt er in der Stellung stehen wo er sich gerade befindet.““

MfG Hannes

Hallo!
Also das stimmt so nicht! Habe einen LMC 230, also ein ganz normaler Auf/Zu Regler. Der fährt nur in die andere Richtung wenn wirklich die 2 Drähte zusammen sind (2 und 3). Aber ich werde das über Relais trotzdem hinbekommen.

Gruß
Jörg

neophyte085 antwortete vor 14 Jahren

na wenn sich hier alle österreicher tummeln gibts von mir auch ein servus aus st.pölten!

ich hab nen dc20gs und rüste auch nen abgastemp. gesteuerten belimo für die gesamtluft nach.wenn du fragen hast dobia und zmeister haben die teile (und noch einiges mehr ) verbaut.

mfg christian

geri antwortete vor 14 Jahren

Hallo Leute!
Habe mir vor 2 Jahren einen DC 25 GS zugelegt.Meine Frage:welchen Vorteil bringt ein abgastemp.gesteuerter Belimo gegenüber einem Honeywell Kettenzugregler?
Und wie ist es mit dem nachrüsten genau(elektrik,abgastemp.messen etc..)bei diesem Modell.Ist das auch von einem Laien zu schaffen?

Lg aus Südkärnten

DC 25 GS,2000 lit.Puffer,komb.mit Viesmann

DJ_Chaos antwortete vor 14 Jahren

Da ich sowieso Koppelrelais dazwischen schalte (zwischen Dreipunktregler und Belimo), ist es kein Problem die Kontakte 2 und 3 gleichzeitig zu bedienen. Hab grad mal eine Verschaltung incl. Rauchgasthermostat zu Papier gebracht.
Also ist ein Auf/Zu Regler ohne Probleme als 3-Punkt ansteuerbar. Bloß eben die 1 und die 3 alleine geht nicht.

Jörg

alfons antwortete vor 14 Jahren
geri:
Meine Frage:welchen Vorteil bringt ein abgastemp.gesteuerter Belimo gegenüber einem Honeywell Kettenzugregler?

Der Belimo regelt den MAX/MIN Abgastemperatur.
Der Kettenzugregler regelt den MAX Kesseltemperatur.
Ich denke das der Belimo schneller und genauer ist, aber ich weiss es ehrlich gesagt nicht da ich kein Belimo habe.
mfg
alfons

manter antwortete vor 14 Jahren
alfons:

geri:
Meine Frage:welchen Vorteil bringt ein abgastemp.gesteuerter Belimo gegenüber einem Honeywell Kettenzugregler?

Der Belimo regelt den MAX/MIN Abgastemperatur.
Der Kettenzugregler regelt den MAX Kesseltemperatur.
Ich denke das der Belimo schneller und genauer ist, aber ich weiss es ehrlich gesagt nicht da ich kein Belimo habe.
mfg
alfons

Stimmt genau. Mit Belimo kann die Abgastemperatur normalerweise nicht mehr ins Bodenlose steigen. .

Gruß Manuel

alfons antwortete vor 14 Jahren

Übrigens ist es meine Überzeugung, das mit ein höhen, gedämmten Schornstein und eine Belimo-Klappe, der Ofen in Naturzug vernünftig zu betreiben ist. (Wobei den benötigten Zug mittels den höhen Schornstein verursacht wird statt der Ventilator)
mfg
alfons

neophyte085 antwortete vor 14 Jahren

wie ist das dann mit der abbrand zeit die verlängert sich doch sicher und ist die energieausbeute höher da ja eigentlich weniger temp. in die ATMOSphäre geblasen wird?

mfg christian

Feueresel antwortete vor 14 Jahren

@alfon,
…, genau — endlich — auch meine Meinung,
die Belimo Klappe brauch ich nur – wenn das Gebläse beim hochfahren läuft,
um die Abgastemperatur auf 190° zu begrenzen;
oder bei VOLL-LASTbetrieb!!!

Feueresel -)/(- Bernhard

Kessel 1: DC-50-GSE Bj. 2006 jetzt 07.01.2024 bis auf Lüfter-Kondensator noch keine original Teile erneuert, sek. Brennraum auf reduzierte Abgasrückführung optimiert (Brennraumspülung - Selbstregelung), ergibt schnellere u. höhere sek. Brennraumtemperatur bei weniger Gesamtverbrauch
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 1,5 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 50% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung - ein KDT >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei R-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KTSch.|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!