Fragen und AntwortenBetrieb gse25 + viessmann Vitola
RNN14 antwortete vor 13 Jahren

Hallo Forumsgemeinde,

bevor ich mit der Tür bzw. Frage ins Haus falle, möchte ich mich bzw. meine Heizanlage kurz vorstellen. Zu mir: Beruflich mit (meist) vierrädrigen Fahrzeugen beschäftigt, bin auch so bescheuert mir privat ein automobiles Bastelobjekt zu halten (steckt jetzt aber in einer Beziehungskrise). Hier aber das falsche Forum dafür.

Haus bzw. Heizung: Haus Bj. 1973 mit zeitgenössischer Dämmstrategie.
Bewohne ein Geschoss mit 125 qm. Dach nicht ausgebaut.
Heizung: Ölheizung Viessmann Vitola-e mit Trimatic-MC.

Habe jetzt einen Atmos GSE 25 mit 1700l Pufferspeicher verbaut bzw. verbauen lassen. Der Ölkessel soll weiterhin die Regelung übernehmen incl. Warmwasser. Dies ist sicher wie ich auch hier im Forum lesen durfte keineswegs optimal, lässt sich aber für mich jetzt finanziell nicht anders darstellen. Nach Rücksprache im Vorfeld mit dem zuständigen schwarzen Mann, der im übrigen hier sehr freundlich und unkompliziert ist, empfahl er mir den Atmos am selben Kamin wie die Ölheizung zu betreiben, sonst hätte ich einen neuen Kamin bauen müssen.Daher benötige ich eine Schaltung, die den Ölbrenner „verriegelt“ wenn der Atmos brennen soll. Allerdings muss meine alte Heizung weiterhin die Mischungs-, Pumpensteuerung und Warmwassersteuerung übernehmen.
Mit der Boardsuche bin ich noch nicht recht fündig geworden was speziell meine Ölheizung betrifft.
Ich stelle mir laienhaft das so vor:
Dem Ölkessel über T1 T2 75 Grad Temperatur vorgaukeln, dann springt der Brenner nicht an bzw. geht aus, ohne das das System auf Störung geht und regelt schön weiter meinen Heizkreis.
Statt Rauchgasthermostat würde ich gern das Signal vom Ein/Aus Schalter des Atmos nutzen und das Ganze über ein Relais (z.B. Eltako ER61-UC) steuern.
Kann man das so machen und wenn ja wie genau?
Bin selbstverständlich auch für jeden anderen Vorschlag offen, würde mich freuen wenn fachkundige Forenuser mir Neuling bei dem Problem helfen könnten und bedanke mich schon imvoraus dafür.

Grüße
Dirk



4 Antworten
Bart9995P antwortete vor 13 Jahren

Zum Sperren des Ölbrenners –
Thermostat in das Abgasrohr des Atmos, dieser verriegelt ab 50°C Abgastemperatur den Ölbrenner.

RNN14 antwortete vor 13 Jahren

@Bart9995P: Danke für die schnelle Antwort. Aber bitte wo genau schliesse ich das bitte an meinem Ölkessel an? T1 T2 oder was?
Grüße
Dirk

Chrisk antwortete vor 13 Jahren

Hi, ja einfach den T1 ODER T2 im Brennerstecker oder im Schaltkasten über das Thermostat schleifen.

Also T1 von der Klemme lösen, das lose T1 Kabel mit dem Eingang (evtl. Braun) am Thermostat verbinden, den Ausgang VOM Thermostat (evtl. Blau) wieder auf die Klemme im Stecker T1 belegen.
Manche Thermostaten lassen sich von Schliesser auf Öffner umstellen, steht aber oft im Gehäuse.
Alos bei 85 Grad Temperatur ist der Stromkreis unterbrochen oder geschlossen,
in deinem Fall – Unterbrochen!

RNN14 antwortete vor 13 Jahren

Hallo Chrisk, danke für die ausführliche Erklärung,brauche also nur T1 zu unterbrechen, Brenner aus, Regekung läuft trotzdem, besten Dank!

Grüße
Dirk