Fragen und AntwortenBilder-Thread
Vital112 antwortete vor 13 Jahren

@ All

Manchmal sagen Bilder mehr als Worte.
Hätte mal einen Vorschlag für´s Forum hier:

Wie wäre es einen Bilder-Thread zu eröffnen, wo jeder User der Lust hast seine Anlage mit Bildern vorstellen kann.

Wie bereits oben gesagt, ist vieles einfacher zu verstehen wenn man es schwarz auf weiss sieht. Man hat zusätzlich die Möglichkeit sich von den vorgestellten Anlagen auch das „Beste“ für sich abzuschauen.

MFG Wolfgang



17 Antworten
juergen antwortete vor 15 Jahren

Du bist nicht der erste der seine Anlage hier mit Bild und Text uns allen zeigt manche sogar mit Hydraulik etc. Manche sind fertig andere noch in der Planung.
Du darfst ruhig Deine Heizanlage einstellen mit Bild und Text.
Bilder upload siehe linke Seite.

Vital112 antwortete vor 15 Jahren

Dann fange ich mal an.

Atmos DC 25 GS mit 1000 l Pufferspeicher.
01.09.2008 in Betrieb genommen.
Laddomat als Rücklaufanhebung. RW 10 als Übergabe an die vorhandene Ölheizung. Ich heize mit dem HV zwei Wohnungen von jeweils 120 qm, wobei nur folgende Räume geheizt werden:

Wohnzimmer, Küche Bad, Kinderzimmer

Muss meinen HV zweimal am Tag voll durchheizen und habe am nächsten morgen noch ca. 50 Grad Restwärme im Puffer. Warmwasser erzeuge ich auch mit dem HV jedoch schickt der die Wärme erst in den Kreislauf des Ölers und dann in den Warmwasser speicher.
Auf dem Dach befinden sich noch knapp 7 qm Solarplatten welche mir das Warmwasser im Sommer bereiten sollen. Diese Anlage läuft bereits seit 3 Jahren.

Ich habe wie auf den Bildern zu sehen ist mein Rauchrohr mit Steinwolle isoliert. Die Versorgungsleitungen zum Pufferspeicher welche aus CU 35 er verlegt wurden habe ich noch nicht isoliert, ich suche noch nach einen, guten und günstigen Möglichkeit. Alle CU Verbindungen wurden gequetscht wobei ich ein Menge Zeit eingespart habe.

1000 l Pufferspeicher hat sich gezeigt sind für meine Ansprüche einfach zu wenig. Ich habe mir einen weiteren Speicher bestellt welcher in den nächsten Wochen eintreffen sollte.

Hier nun einige Bilder:

Den Pufferspeicher habe ich mit 9 cm Steinwolle isoliert.

Für Anregungen und Tipp´s und Trick´s bin ich gerne zu haben.

Hier die zukünftige Hydraulik:

Wech antwortete vor 15 Jahren

Hallo Vital112!

Ich habe den gleichen Kessel wie du aber 2000Liter Puffer.

Mich wundert aber, wie du 2 Brennstoffüllungen in 1000Liter Puffer bringst???

Weiters verstehe ich nicht, warum du bei diesen milden Temperaturen zwi mal pro Tag einheizen musst.

Ich beheize zur Zeit ca. 180m² und heize alle zwei Tage ein.
Raumtempertaur zwischen 22,5 und 23°C.

Vital112 antwortete vor 15 Jahren
Wech:
Hallo Vital112!

Ich habe den gleichen Kessel wie du aber 2000Liter Puffer.

Mich wundert aber, wie du 2 Brennstoffüllungen in 1000Liter Puffer bringst???

Weiters verstehe ich nicht, warum du bei diesen milden Temperaturen zwi mal pro Tag einheizen musst.

Ich beheize zur Zeit ca. 180m² und heize alle zwei Tage ein.
Raumtempertaur zwischen 22,5 und 23°C.

Hallo,
ich heize morgens gegen 7 Uhr eine Füllung an und habe dann am späten Abend noch so 60 Grad im Puffer und heize dann noch einmal durch.

Die untere Wohnung ist noch aus den 60 er Jahren und die Heizungsrohre und Körper sind auch noch aus dieser Zeit. Unsere Wohnung wurde 2000 komplett saniert und auf den neusten Stand gebracht. Ich denke ich have die hohen Verluste in der „Altbau Anlage“ und muss daher zweimal durchstarten.

Gruß wolfgang

Vital112 antwortete vor 15 Jahren

Wir haben vor der Inbetriebnahme der Holzheizung so 3500 bis 4000 l Öl verbraucht in einem Jahr.

FPiuk antwortete vor 15 Jahren

Hallo Wolfgang,

bei 3500 – 4000 l Heizöl hätte ich einen 30 Kw Kessel genommen
und Puffer > 2500 l.

Gruß

Franz

Piet antwortete vor 15 Jahren

Hallo Vital112,

schöne Bilder.

Warum hast du denn dein Rauchrohr mit Steinwolle umwickelt? Hat das irgendwelche Vorteile?

Grüße
Piet

Vital112 antwortete vor 15 Jahren
Piet:
Hallo Vital112,

schöne Bilder.

Warum hast du denn dein Rauchrohr mit Steinwolle umwickelt? Hat das irgendwelche Vorteile?

Grüße
Piet

Hallo Piet,
ich habe das Rauchrohr isoliert, da ich sonst eine Raumtemperatur von über 28 Grad bekomme. Als weiteren Punkt,
wenn ich während des Betriebes mal hinten den HV will, ist die Verbrennungsgefahr von der Haut geringer. Ich habe mir nämlich schon einmal richtig die Hand verbrannt.

MFG
Wolfgang

Vital112 antwortete vor 15 Jahren
FPiuk:
Hallo Wolfgang,

bei 3500 – 4000 l Heizöl hätte ich einen 30 Kw Kessel genommen
und Puffer > 2500 l.

Gruß

Franz

Hallo Franz,
leider habe ich dieses Forum erst nach meiner Bestellung der Anlage gefunden.

Meinen Puffervorrat werde ich ja bald auf 2000 l ausbauen.

Vital112 antwortete vor 15 Jahren

@ All

Heute war mein Schorni vor Ort und hat unsere Kamine gefegt.
Weiterhin hat er meine Anlage seit September 2008 in Betrieb abgenommen und sich alle techn. Daten notiert.
Eine Messung der Anlage ist bei uns erst ab 50 KW Pflicht, daher wurde keine durchgeführt. Er hat alles für gut und richtig befunden und ich werde in den nächsten Tagen eine schriftliche Bestätigung bekommen.

Nun kann der Winter kommen !!!

holzsammler antwortete vor 15 Jahren

Hallo Vital112
ein großes Lob ,die erste Anlage welche Ich sehe mit Rückschlagventil im Zulauf zur TAS Super.Also einer der mitdenkt!!!
Wenn die Rohre noch isoliert sind wird es richtig gut.
Gru0 holzsammler

Vital112 antwortete vor 15 Jahren

@ All

Hallo Forumsgemeinschaft,
möchte noch was Interessantes zum Besten geben.
Um mein Puffervolumen von 1000l vollständig ausnutzen zu können, hatte ich
mir überlegt den Brenner vom Öler per Schalter einfach abzuschalten.
Lange Rede kurzer Sinn, einfach einen Schalter in Reihe zu den Kesselfühler
vom Öler gelegt und fertig ist die Laube.

Falsch gedacht. Nach einer kurzen Zeit ging der Öler von der Steuerung her auf Störung
und hat somit seine Arbeit komplett eingestellt. Er hätte eigentlich noch die Aufgabe
gehabt, mir die Steuerung von der Warmwasserladepumpe abzunehmen.

Habe heute mit meinem Kesselhersteller gesprochen und wird mir morgen per telefonische Unterstützung einen anderen möglichen Weg zeigen.

Mit freundlichen Grüßen

Wolfgang

Vital112 antwortete vor 15 Jahren

Lösung ist da.

Ich hatte den Schalter auf der falschen Kabelbelegung angeschlossen, somit war für die Steuerung der Fühler
nicht mehr erkennbar. Nun habe ich die Drähte einfach
getauscht und es funktioniert.

Werde den manuellen Schalter auf Dauer elektronisch schalten, sobald der Pufferspeicher unter 40 Grad ist soll der Öler wieder arbeiten.

Vital112 antwortete vor 15 Jahren

Der Winter ist nun seit einigen Tagen auch bei uns eingezogen. Letzte Nacht hatten wir – 17 ° C.

Dieses aber nur so am Rande.

Mein Speichervolumen habe ich in der letzten Woche um 1000 l erhöht und somit stehen mir 2000 l zur Verfügung. Gehe zwar immer noch häufig zu meinem HV aber muss nicht immer so oft was nachlegen wie bei 1000 l Puffer.

Die Erweiterung hat sich bereits jetzt bezahlt gemacht und ich bin froh diese gemacht zu haben.

Wünschen euch frohes Heizen.

Vital112 antwortete vor 14 Jahren

@ All
An die Installateure hier im Forum. Auf Bild 2 ist mein Ladomat zu sehen und
an der oberen Verschraubung tropft ab und ein Tropfen Wasser heraus (Gewinde unterhalb des Pressnippels). Gibt es eine Möglichkeit eine Abdichtung von Aussen zu schaffen oder muss ich das Wasser ablassen und neu eindichten. Wäre natürlich ein großer Aufwand alles wieder auseinander zu bauen.

Gruß Wolfgang

Postmann antwortete vor 14 Jahren

–großer wärmeverlust-die wärme bleibt im HV-Raum-man sollte erst die Rohrleitungen isolieren,-der schornstein wird recht verwöhnt-Bei guter Isolierung eine Ofenfüllung weniger.
Meine Anlage läuft mit 4x800L +1Combyspeicher 750L z.Z 250m2+60m2Fußbodenheizung-10,5m2 Solar-.habe seit Herbst 2009 einen großen kessel 48kw-dieser wird z.z jeden 2 Tag mit einer Füllung aufgeheitzt-bis etwa 70-50°-die gesamte Anlage ist in Betrieb.Wir haben es gerne schön Warm-Die Umwelzpuppe ist mit einer Zeitschaltuhr verbunden-,so kann ich viele stunden alles auf Scherkraft laufen lassen-Schwerkraftbremse geöffnet.Morgens wird auf geheizt(restwärme- vom Speicher) mit der zeituhr.am Tage wenn Sonne Solar-wird aber weniger aber es „hilft“Diese -Methode- nur für die Übergangszeit,bei normalen Winterberieb wird die Anlage Digital über den Öler ,der immer -Beriebsbereit- mit Wärme aus den speicher gefüttert .Habe erst einige jahre einen 20kw Atmos gehabt,er war zuklein,man war nur an –laufen- .Ich kann nur jeden HV -Heizer raten ,den HV nicht zuklein zukaufen.habe eine Formel übernommen zB.20kw anlage-so sollte der HVx2=40-KW sein.MFg Postmann-

Vital112 antwortete vor 13 Jahren

Hallo zusammen,
möchte euch hiermit meine Umbaumaßnahmen und Erfahrungen kurz mitteilen.
Wie bereits in einem anderen Thread geschrieben habe ich einen Primärluftbelimo mit selbstgebauter Regelklappe sowie Regelung STP322 mit einem PT 1000 Fühler am Motorgehäuse nach Vorlage von Manfred montiert. Die Temperatur habe ich auf 100 Grad an der Regelung eingestellt, wird diese erreicht so fährt der Belimo zu 2/3 zu (die 100 Grad beziehen sich auf die Motorplatte und das entspricht eine Abgastemperatur von ca. 250 Grad). Für die Zukunft möchte ich noch auf 3 Punkt umstellen zurzeit fahre ich ganz auf bzw. 2/3 zu. Den Fühler hatte ich zu erst am Rauchgasrohr montiert, jedoch erhalte ich an der Motorplatte besser und genauere Werte. Da ich einen DC25GS betreibe und der nur eine Primärluftzugstange besitzt, habe ich diese komplett geöffnet. Die Regelung übernimmt der Belimo und klappt auch wunderbar. Bei der selbstgebauten Klappe habe ich die Erfahrung gemacht, dass die kleine Öffnung von 5 cm Durchmesser nicht groß genug war um den HV auf Touren zu bringen. Habe mich dann entschlossen 6 mm Löcher zusätzlich zu bohren um mehr Luft zur Verfügung zu stellen. Den Feuerzugregler habe ich jetzt endlich korrekt montiert und dient wie er soll als Sicherheitseinrichtung (siehe älteren Thread). Der Belimo macht bei spätestens 190 Grad Abgastemperatur wieder auf, damit ich eine vernünftige Vergasung beibehalte.
Als zweites habe ich ein Thermostat montiert um die Restwärme des HV nach Abschaltung des Lüfters zu nutzen. Das Thermostat ist direkt mit 230 Volt versorgt und schaltet die Pumpe des Laddomaten ein bzw. aus. Hier habe ich ebenfalls den guten Rat von Manfred übernommen und den Fühler an der Motorplatte des Lüfters angelegt. Ich habe den Fühler zum Schutz mit ein paar Umwicklungen Alufolie geschützt, da Temperaturen von über 100 Grad an der Flügelschraube auftreten können. Die genaue Einstellung des Thermostaten läuft zur Zeit noch, ich habe ihn im Moment auf 45 Grad eingestellt was aber eine tatsächliche Temperatur (Alufolie) von 60 bis 70 Grad wiederspiegelt. Die genaue Einstellung wird im Laufe dieses Winters erfolgen (- 7 Grad bei uns).
Da ich ebenfalls wie einige andere hier im Forum auch, direkt in meinen Öler einspeise habe ich einen zweiten Regler verbaut. Der Fühler befindet sich im 1. Puffer und wenn die Temperatur unterhalb 45 Grad ist, schaltet der Regler ein Schütz welches Spannung auf den Öler gibt und dieser die Aufgabe des Heizens übernimmt. Bei HV Betrieb habe ich zusätzlich ein Thermostat installiert welches das Warmwasser steuert (Ladepumpe Warmwasserspeicher). Ich hatte auch versucht dem Ölbrenner vorzutäuschen das der Heizkessel warm genug sei, dabei trat aber das Problem auf, das die Steuerung des Ölers auf Störung geht, wenn er innerhalb von 2 Stunden sein Soll im Bereich Warmwasser nicht erfüllt hat. Wir durften dann mehrmals morgens kalt duschen.
Hier noch ein paar Bilder von meinen Umbauten und sollten Fragen oder Anregungen vorhanden sein einfach hier posten.
Gruß Wolfgang

Primärluftklappe Eigenbau

Regelung oben für den Belimo und unten zur Steurrung des Ölers

2 mal Anlegefühler