Fragen und AntwortenBitte um Hilfe bei UVR1611 programierung
clevertherm antwortete vor 13 Jahren

Hallo Leute,

wer von euch kann mir bei der programmierung der UVR 1611 Steuerung helfen?

Ich möchte sehr gerne die Heizkreispumpe so schalten,dass sie im Winter zu bestimmten Zeiten läuft und im Sommer ausgeschaltet bleibt.Das gleiche gilt für den 3 Wegemischer.

Im Sommer springt mein Pelletbrenner A25 alle 2 Tage mal an und erwärmt den Hygienespeicher für das WW.

Wie programmiere ich die UVR nun? Mit TAPPS kenne ich mich noch nicht so richtig aus.
Bootloader ist vorhanden.

Schon einmal vielen Dank für eure Hilfe.



18 Antworten
andydbdtm1 antwortete vor 14 Jahren

uvr ist doch vorprogrammiert einfach anleitung schnappen und ein wenig versuchen

andydbdtm1 antwortete vor 14 Jahren

uvr ist doch vorprogrammiert einfach anleitung schnappen und ein wenig versuchen

Sunday antwortete vor 14 Jahren

Kann mir keiner von euch Tipps zur optimalen programmierung
meiner UVR 1611 geben?

Wie habt Ihr eure Heizung mit der Steuerung verbessert?

Gruß
Sunday

Sunday antwortete vor 14 Jahren

Kann mir keiner von euch Tipps zur optimalen programmierung
meiner UVR 1611 geben?

Wie habt Ihr eure Heizung mit der Steuerung verbessert?

Gruß
Sunday

clevertherm antwortete vor 13 Jahren

Moin!

Meiner einer hat schon weit über 100 UVR´s programmiert.
… aber …
keine einzige davon am UVR-Display
Das ist im Gegensatz zur Programmierung in TAPPS eine Aufgabe für jemanden, der Vater und Mutter erschlagen hat.

Ich gehe mal davon aus, dass die Heizkreispumpe und der Mischer über eine Funkion „Heizkreisregler“ angesteuert werden.
In dieser Funktion finden sich diverse Abschaltbedingungen. Mit denen bekommt man dein „Problem“ recht gut in den Griff.
Wenn Du jedoch eine datumabhängige Umschaltung realisieren möchtest, werden zwei „Heizkreisregler“ und eine „Synchronisation“ benötigt.
In der „Synchronisation“ wird das Umschaltdatum festgelegt. Der Funktionsausgang gibt dann – je nach Status – den einen ODER den anderen „Heizkreisregler“ frei.

Für einen Programmieranfänger war das jetzt vielleicht etwas zu viel. Aber einfacher kann ich´s nicht erklären.

In meiner eigenen UVR findet sich übrigens nur ein „Heizkreisregler“. Trotzdem ist der Heizkreis den Sommer über (meistens) AUS.
— je nach Witterung —

viele Grüße
Arnt

http://www.solare-ideen.de

clevertherm antwortete vor 13 Jahren

Moin!

Meiner einer hat schon weit über 100 UVR´s programmiert.
… aber …
keine einzige davon am UVR-Display
Das ist im Gegensatz zur Programmierung in TAPPS eine Aufgabe für jemanden, der Vater und Mutter erschlagen hat.

Ich gehe mal davon aus, dass die Heizkreispumpe und der Mischer über eine Funkion „Heizkreisregler“ angesteuert werden.
In dieser Funktion finden sich diverse Abschaltbedingungen. Mit denen bekommt man dein „Problem“ recht gut in den Griff.
Wenn Du jedoch eine datumabhängige Umschaltung realisieren möchtest, werden zwei „Heizkreisregler“ und eine „Synchronisation“ benötigt.
In der „Synchronisation“ wird das Umschaltdatum festgelegt. Der Funktionsausgang gibt dann – je nach Status – den einen ODER den anderen „Heizkreisregler“ frei.

Für einen Programmieranfänger war das jetzt vielleicht etwas zu viel. Aber einfacher kann ich´s nicht erklären.

In meiner eigenen UVR findet sich übrigens nur ein „Heizkreisregler“. Trotzdem ist der Heizkreis den Sommer über (meistens) AUS.
— je nach Witterung —

viele Grüße
Arnt

http://www.solare-ideen.de

mariuswsw antwortete vor 13 Jahren

Perfekte Erklärung!
Einfacher gehts nicht!
Übers Display ist es auch nicht kompliziert…
Allerdings schwerer zu verstehen, wenn man nicht Tapps im Hinterkopf hat…

mariuswsw antwortete vor 13 Jahren

Perfekte Erklärung!
Einfacher gehts nicht!
Übers Display ist es auch nicht kompliziert…
Allerdings schwerer zu verstehen, wenn man nicht Tapps im Hinterkopf hat…

Sunday antwortete vor 13 Jahren

Hallo Arnt,

vielen Dank für deine perfekte Erklärung.

In den letzten 4 Wochen habe ich mich bereits ausführlich mit der TAPPS-Programierung beschäftigt und so einiges über die UVR gelernt. Meine einen Heizkreisregler habe ich mitlerweile soweit eingestellt, dass der Heizkreis jetzt fast immer AUS geschaltet bleibt.

Deinen Tip mit den 2 Heizkreis werde ich aber noch ausprobieren.

Noch einmal besten Dank für deine Hilfe.

Gruß
Jörg

Sunday antwortete vor 13 Jahren

Hallo Arnt,

vielen Dank für deine perfekte Erklärung.

In den letzten 4 Wochen habe ich mich bereits ausführlich mit der TAPPS-Programierung beschäftigt und so einiges über die UVR gelernt. Meine einen Heizkreisregler habe ich mitlerweile soweit eingestellt, dass der Heizkreis jetzt fast immer AUS geschaltet bleibt.

Deinen Tip mit den 2 Heizkreis werde ich aber noch ausprobieren.

Noch einmal besten Dank für deine Hilfe.

Gruß
Jörg

clevertherm antwortete vor 13 Jahren

Moin!

Danke für die Rückmeldungen.

@Jörg
Da sich die Witterung nicht um ein fest eingestelltes Umschaltdatum kümmern wird, würden zwei „Heizkreisregler“ dich nicht zufrieden stellen.
Nimm daher bitte nur einen (perfekt eingestellten) „Heizkreisregler“ per Heizkreis.

Selbst in der Tourismusbranche mit Saisonbetrieb langt ein „Heizkreisregler“.

Sinnvoll wäre für dich noch eine „Synchronisation“, die während des Urlaubs die „Warmwasseranforderung“ abschaltet und den „Heizkreisregler“ in den Absenkbetrieb versetzt.

viele Grüße
Arnt

—————-
23,4 m² Flachkollektoren
3000 Liter Puffer
auf 5,5 kW gedrosselte Gasbrennwertherme
Kamin mit nachgeschalteten keramischen Zügen
Niedertemperaturheizung mit max. 29 °C im Heizkörper-Vorlauf
—————–
http://www.sonnenheizer.de
http://www.solare-ideen.de

clevertherm antwortete vor 13 Jahren

Moin!

Danke für die Rückmeldungen.

@Jörg
Da sich die Witterung nicht um ein fest eingestelltes Umschaltdatum kümmern wird, würden zwei „Heizkreisregler“ dich nicht zufrieden stellen.
Nimm daher bitte nur einen (perfekt eingestellten) „Heizkreisregler“ per Heizkreis.

Selbst in der Tourismusbranche mit Saisonbetrieb langt ein „Heizkreisregler“.

Sinnvoll wäre für dich noch eine „Synchronisation“, die während des Urlaubs die „Warmwasseranforderung“ abschaltet und den „Heizkreisregler“ in den Absenkbetrieb versetzt.

viele Grüße
Arnt

—————-
23,4 m² Flachkollektoren
3000 Liter Puffer
auf 5,5 kW gedrosselte Gasbrennwertherme
Kamin mit nachgeschalteten keramischen Zügen
Niedertemperaturheizung mit max. 29 °C im Heizkörper-Vorlauf
—————–
http://www.sonnenheizer.de
http://www.solare-ideen.de

Sunday antwortete vor 13 Jahren

Guten Tag Arnt.

Vielen Lieben dank für deine Antwort.

Ich werde deinen Rat befolgen und eine Synchronisation einprogramieren.

Vielleicht bist du ja noch so nett und sendest mir deine Heizkreisprogramierung über TAPPS zu. Diese kann ich dann mit meiner vergleichen und nach meinen Bedürfnissen anpassen.

Musst du aber übrigens nicht umsonst machen.

Liebe Grüße in den Norden.
Jör

Sunday antwortete vor 13 Jahren

Guten Tag Arnt.

Vielen Lieben dank für deine Antwort.

Ich werde deinen Rat befolgen und eine Synchronisation einprogramieren.

Vielleicht bist du ja noch so nett und sendest mir deine Heizkreisprogramierung über TAPPS zu. Diese kann ich dann mit meiner vergleichen und nach meinen Bedürfnissen anpassen.

Musst du aber übrigens nicht umsonst machen.

Liebe Grüße in den Norden.
Jör

clevertherm antwortete vor 13 Jahren

Moin!

Du hast PN.

ach so:
Das Rücklaufanhebungs-Gelumpe mit therm. Mischventil solltest Du durch einen von der UVR1611 gesteuerten 3-Wege-Mischer ersetzen.

🙂
Arnt

clevertherm antwortete vor 13 Jahren

Moin!

Du hast PN.

ach so:
Das Rücklaufanhebungs-Gelumpe mit therm. Mischventil solltest Du durch einen von der UVR1611 gesteuerten 3-Wege-Mischer ersetzen.

🙂
Arnt

clevertherm antwortete vor 13 Jahren

Moin Jörg!

Die beiden Beispiel-Programmierungen sind gerade per eMail raus.

Viel Spaß!

viele Grüße
Arnt

clevertherm antwortete vor 13 Jahren

Moin Jörg!

Die beiden Beispiel-Programmierungen sind gerade per eMail raus.

Viel Spaß!

viele Grüße
Arnt