Hallo Atmosheizer
Habe die letzten Tage noch einige Kleinigkeiten erledigt:
-AHK endgültig mit Verschlussdeckel (Tipp von Manfred, Danke !) ausser Betrieb genommen und ausgebaut.
-8. Wirbulator reinfallen lassen
-Kesselbodendämmung
-Dämmung zum Boden an der hinteren unteren (ungedämmten) Rohrwandkammer
-Rohrleitungsdämmung ergänzt
Hatte daraufhin die wärmeren Tage mit -2°tags und -5°nachts sogar Wärmeüberschuss (einfach nach alter Gewohnheit nachgelegt und verschätzt)
Nun ist es im Moment draussen so um die -16°.
Hab in der Anlage eine WMZ für die Heizungsabnahme des gesamten Hauses, die hat nie richtig funktioniert, sollte mal dazu dienen Verbräuche wegen einer Mieteinheit abzulesen. Hat immer zuwenig angezeigt (Gasverbrauch vor HV pro Jahr so zwischen 63.000 und 75.000 kWh, Anzeige der WMZ zwischen 28.000 und 32.000kWh/Jahr).
Hab heute trotzdem draufgeschaut und eine momentane Leistung von 27 kWh innerhalb einer Stunde drauf.
Hab dann die Pufferladung grob nach P(kW) = m * c * deltaT / T(s) (3000L, von 40 auf 80, 8h) gerechnet kommt 17,5 kW raus, in den 8h ist auch die Anheizphase mit drin !
Also ich schau heute Abend beruhigt nach draussen.
Grüsse aus dem kalten Frankenwald
Fritz235
DC 40 GSE seit Oktober 2005, 3000L Puffer, ungedämmter Altbau 250m2 beheizte Fläche, Thermovar mit 80° Einsatz, 7,50m Schornstein 20x20cm, Zugluftbegrenzer, AHK stillgelegt, 8. Wirbulator, Holzart z.Zt. Fichte 15-8% Feuchte, bis Halbstämme 25cm Durchmesser und Viertelstämme 30cm
Hallo Atmosheizer
Hatte daraufhin die wärmeren Tage mit -2°tags und -5°nachts sogar Wärmeüberschuss (einfach nach alter Gewohnheit nachgelegt und verschätzt)
Nun ist es im Moment draussen so um die -16°.
Hab heute trotzdem draufgeschaut und eine momentane Leistung von 27 kWh innerhalb einer Stunde drauf.
Hab dann die Pufferladung grob nach P(kW) = m * c * deltaT / T(s) (3000L, von 40 auf 80, 8h) gerechnet kommt 17,5 kW raus, in den 8h ist auch die Anheizphase mit drin !
Also ich schau heute Abend beruhigt nach draussen.
Grüsse aus dem kalten Frankenwald
Fritz235
….., 8h ist auch die Anheizphase mit drin !
GUT FEUER (braucht) ZEIT
Gruß,
Feueresel -)/(- Bernhard
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
Feueresel.
Ist dir Langweilig???? Brauchst du eine sinnvolle Beschäftigung?
Manche Heilungsprozesse auch.
Feueresel.
Ist dir Langweilig???? Brauchst du eine sinnvolle Beschäftigung?
Manche Heilungsprozesse auch.
—————————-
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
….., 8h ist auch die Anheizphase mit drin !
GUT FEUER (braucht) ZEIT 🙂 😉
Gruß,
Feueresel -)/(- Bernhard
Hallo FeuerEsel
Hallo Bernhard
Ich wollte mit meinem Beitrag einfach nur verdeutlichen dass ein DC 40 GSE in der für ihn vorgesehenen Betriebsart (mit allen Rauchgasbremsen, Dauerventilator und gut getroffener Einstellung) bei absolut Top Bedingungen (klirrende Kälte, kalte sauerstoffreiche Luft, keine Windbewegung, absolut gleichmässiger Zug, ZBG stand wie starr, Ofen frisch gereingt, wohl zufällig gut getroffene Holzschichtung, zwischen Klein- und Grossteil) im 2. Abbrand Leistungen hervorrufen kann welche auch mal entgegen der hier oft geschilderten Problematiken aufmuntern sollen.
Dazu tragen Deine smilieüberhäuftem, teils inhaltslosen Beiträge leider gar nichts bei (ausser dass Du offenbar darauf aus bist, möglichst viele Beiträge zu sammeln), auch wenn du versuchst aus meiner geschilderten 8h Betriebszeit (sollte für jeden Atmosheizer klar sein dass ich hier nachgelegt hatte, habe leider versäumt dies dem Feueresel explizt zu erläutern!) eine Analogie zu deiner Kokelei herzuleiten.
Also öffentliche Bitte an Feuresel: keine weiteren Beiträge mehr !
Oder bist Du gar ein freier Mitarbeiter einer absolut unabhängigen Werbeagentur der HMX oder FHG Partei?
Grüsse aus dem Frankenwald
Fritz235
DC 40 GSE seit Oktober 2005, 3000L Puffer, ungedämmter Altbau 250m2 beheizte Fläche, Thermovar mit 80° Einsatz, 7,50m Schornstein 20x20cm, Zugluftbegrenzer, Holzart z.Zt. Fichte 15-8% Feuchte, bis Halbstämme 25cm Durchmesser und Viertelstämme 30cm
Hallo Atmosheizer
…..,
Nun ist es im Moment draussen so um die -16°.
Hab heute trotzdem draufgeschaut und eine momentane Leistung von 27 kWh innerhalb einer Stunde drauf.
Hab dann die Pufferladung grob nach P(kW) = m * c * deltaT / T(s) (3000L, von 40 auf 80, 8h) gerechnet kommt 17,5 kW raus, in den 8h ist auch die Anheizphase mit drin !
Also ich schau heute Abend beruhigt nach draussen.
…..,
(ausser dass Du offenbar darauf aus bist, möglichst viele Beiträge zu sammeln), auch wenn du versuchst aus meiner geschilderten 8h Betriebszeit (sollte für jeden Atmosheizer klar sein dass ich hier nachgelegt hatte, habe leider versäumt dies dem Feueresel explizt zu erläutern!) eine Analogie zu deiner Kokelei herzuleiten.
……,
Also öffentliche Bitte an Feuresel: keine weiteren Beiträge mehr !
Grüsse aus dem kalten Frankenwald
Fritz235
0cm
also, 8h sind bei meiner Betriebsweise mit Lüfter bei einer Abgastemperatur 180-200° Standard –
Nennleistung inkl. Anfeuern und Gluterhaltung; OHNE NACHLEGEN ;
und mit Naturzug (130-170° je nach Abbrandzeitpunkt) bis 12 Std.
bei einer ca, 80% der Nennleistung !!!
…, ach SO —,
…., —, Also öffentliche Bitte an Feuresel: keine weiteren Beiträge mehr !
——————————————————–
….., — und das in einem Land — …, Einigkeit und Recht und Freiheit …, !!!
…, bei SO viel Beton hilft nur noch ein Bagger mit Hydraulikhammer — !!!
ACH SO, — Maulwürfe sitzen WO anders.
Feueresel -)/(- Bernhard
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
@Feueresel:
Bei Nennleistung brennt der 50er Kessel incl. anheizen maximal 4 bis 5 Stunden. Mehr Holz geht einfach nicht rein!
Bei 80% sinds dann 5 bis 6 Stunden.
Auch du kannst die Physik nicht ändern.
Gruß Manuel
@Feueresel:
Bei Nennleistung brennt der 50er Kessel incl. anheizen maximal 4 bis 5 Stunden. Mehr Holz geht einfach nicht rein!
Bei 80% sinds dann 5 bis 6 Stunden.
Auch du kannst die Physik nicht ändern.
Gruß Manuel
…, und die Erde dreht sich doch …,
Gruß Bernhard
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
Herr lass Hirn regnen!
Leute, nochmal an dieser Stelle:
Antwortet einfach nicht auf seine Beiträge (die vom Feueresel), egal wie dämlich die sind.
Jede Antwort auf seine Hirnblähung(en) ist doch Wasser auf seine Mühlen.
Dieter
Hallo Fritz,
schön das du zufrieden bist und danke das du hier deine positive Erfahrung kund tust.
Grüsse
Volker
…, und es heißt,
gegen Dummheit sei kein Kraut gewachsen
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
Sorry, manchmal habe ich mich einfach nicht im Griff.
Werde mich bessern.
Gruß Manuel

Wer ist denn das ???
Auflösung folgt.
und die Erde dreht sich doch …,
Na da sieht man es wieder ,man lernt nie aus ,denn es gibt doch beheizte Feueresel!!!
Ach wist ihr was…
Naturzug ist Möglich aber kein muss und ich halte jetzt unsere Energiesparklappe!Dann gibts auch nen sauberen Abbrand!
@holzsammler,
sehr GUT gelungen
Danke für das Futter
…, die Sonne scheint — das Gras ist grün, …
@umweltbetrieb,
…, wieder mal nicht nachgedacht ?
ER WIRD NICHT, sondern ER ( der Esel ) GIBT für sein Futter
@ZMEISTER,
GENAU -)/(-
————————–.
eben gefunden
http://feueresel.de/feueresel/feueresel.html
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!

Wer ist denn das ???
Auflösung folgt.
und die Erde dreht sich doch …,

Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!