Hi zusammen,
ich habe ein kleines Problem mit meinem Vergaserkessel.
Mein DC15 ist mit einer Regelung an einem 1000 Liter Pufferspeicher angeschlossen.
Hier sage ich, dass die Pumpe für die Zirkulation durch den Ofen bei ca. 60°C Wassertemperatur im Kessel angehen soll.
Allerdings ist es schon einige male passiert, das sich „Gasblasen“ im Ofen bilden wenn er heiss wird, und wenn diese zur Pumpe kommen, kann sie das Wasser nicht mehr drücken und der Kessel läuft bis in die Notkühlung.
Dann muss die Pumpe kurz ausgeschalten werden, das die „Gasblase“ etwas weiter wandern, und danach kann die Pumpe wieder laufen.
Komisch ist auch,
wenn der Ofen warm wird, und sich oben diese „Gasblasen“ bilden, entstehen auch noch ganz komische Geräusche.
Daher meine Frage an Euch:
Kennt Ihr das und habt ihr auch schon mal solch ein Problem gehabt?
Würde mich über ein Feedback von Euch sehr freuen.
Vielen Dank und viele Grüsse
Peter.
P.S.: Ansonsten ist der Ofen einfach super!!
Normalerweise sollte gleich nach dem Kessel eine Sicherheitsgruppe sitzen mit einem Entlüfter ein Manometer sollte dort noch dran sein. Und das sollte eigentlich sofort noch vor dem Laddomat im Vorlauf sitzen.
Vielleicht hilft es auch die Pumpe eher anzumachen bevor Teile des Kessels beginnen zu Kochen.
Hallo
Auf dem Entlüfter sitzt ein Ventilkopf, oft ist darüber auch ncoh eine Schutzkappe (Ventilkappe) wenn die Kappe zu straff angezogen ist entlüftet es nicht.
Grüsse aus dem Frankenwald
Fritz235
DC 40 GSE seit Oktober 2005, 3000L Puffer, ungedämmter Altbau 250m2 beheizte Fläche, Thermovar mit 80° Einsatz, 7,50m Schornstein 20x20cm, Zugluftbegrenzer, Holzart z.Zt. Fichte 15-8% Feuchte, bis Halbstämme 25cm Durchmesser und Viertelstämme 30cm
Guten Morgen!
Danke für Eure Infos.
Also natürlich könnte ich die Pumpe eher an machen, allerdings brauche ich jetzt im Winter für meine Fussbodenheizung auch schon eine gewisse Vorlauftemperatur um die Wärme im Haus verteilen zu können.
Gerade morgens, wenn der Pufferspeicher auf 30°C runter ist, brauch ich min. 50-60° Vorlauftemperatur um wieder Wärme in die Räume zu bekommen.
Ich heize mit diesem Ofen ein 2 Familienhaus mit ca. 230m^2 Fussbodenheizung.
Vom Aufbau her kommt nach dem Ofen ja die Luftzufursteuerung.
Dananch die Pumpe, Rückschlagventil, Thermometer und eine Absperrung.
(Das Sicherheitsvetil sitz in dem Wasserkreislauf von der Gasheizung. Der DC 15 E läuft parallel dazu.)
Könnte es denn sein, dass sich immer noch Luft in dem Ofen befindet?
Und gibts es eigentlich eine Entlüftung an dem Ofen selbst?
Also seit dem ich eine grössere Pumpe bei dem Ofen eingebaut habe, macht er diese komischen Geräusche ab ca. 60°C.
Gruss
Peter
Also wenn Du eine Rücklaufanhebung verbaut hättest geht die Wärme erst weg wenn der Ofen warm ist. Kannst Du das mal fotografieren und einstellen wie das Rohrmäßig so aussieht um den Ofen.
Eine Entlüftung hat der soweit mir bekannt ist nur, wenn man dahinter eine verbaut.
Zudem sollte der Kessel hinten ca. 2cm höher stehen als vorne, damit die komplette Luft aus dem Kessel raus kann.
Gruß Manuel
Das klingt als würdest Du das warme Wasser aus dem Ofen ziehen und… mach mal ein paar Bilder unter Bilderupload hier rein und dann schauen wir mal.
Ok.
Werde am Wochenende mal ein paar Fotos machen.
Gruss
Peter
Entschuldige ich kann mich irren aber so wie Du das erklärst kommt das wasser aus dem Kessel geht in eine Pumpe und wird dann in den Heizkreis gejagt und vom Heizkreis kommt ein Rohr zurück und unten an den Kessel Rücklauf 30° Vorlauf 60°.
Hi,
hab euch mal den Aufbau meiner Heizung
aufgezeichnet:

Eigentlich ganz einfach gemacht.
Eine Regelung steuert dann die Pumpen, und ob die
Gasheizung läuft oder der Holzkessel.
Gruss
Peter
Du hast also wirklich keine Rücklaufanhebung?
edit: Wie läuft das Umschalten? 3-Wegeventil?
Dann wäre nämlich die obere Pumpe überflüssig.
Gruß Manuel
Normalerweise sitzt die Pumpe im Rücklauf und drückt kaltes Wasser in den Kessel Du machst jetzt Deinen Kessel am Tag 10 mal (bestimmt übertrieben)voll weil Du das wasser immer nur im Kreis pumpst und irgendwann am Nachmittag hat der Puffer mal 80° oder Deine Pumpe ist so abgewürgt durch die Hähne am Puffer und Kessel das da oben wirklich 80° ankommen das würde das kochen des Kessels erklären.
Leider machst Du mit dieser Schaltung den Kessel kaputt wenn ich noch Garantie hätte würde ich die Firma nochmal antreten lassen das ist leider nicht stand der Technik.
Vorerst kannst Du versuchen den Hahn am Puffer oder Kessel zu finden dann geht das kochen weg aber umbauen würde ich es.
Hi Manual,
Rücklaufanhebung:
Du meinst, das ein Teil von dem warmen Vorlauf (aus dem Kessel)unten wieder mit einströmen soll um die Einganswassertemperatur zu erhöhen?
Nein.
Wie warm sollte denn min. die Einganswassertemperatur bei dem Ofen sein?
Und warum?
Gruss
Peter
Leider machst Du mit dieser Schaltung den Kessel kaputt wenn ich noch Garantie hätte würde ich die Firma nochmal antreten lassen das ist leider nicht stand der Technik.
Vorerst kannst Du versuchen den Hahn am Puffer oder Kessel zu finden dann geht das kochen weg aber umbauen würde ich es.
Weiterhin hast du mit deiner aktuellen Variante 0!-Garantie auf dem Kessel. Die RTA ist Vorschrift.
Gruß Manuel
Hi Manuel,
Wie warm sollte denn min. die Einganswassertemperatur bei dem Ofen sein?
Und warum?
Gruss
Peter
Mindestens 65 Grad sind bei Atmos vorgeschrieben. Darunter bilden sich Kondensat, aggresive Säuren, Teer uvm.
Mit der Garantie, das erwähnte ich ja schon.
Wenn du Pech hast fault dir der Kessel so innerhalb von einem Jahr weg.
Mit RTA hast du zudem eine konstante, gleichmäßige Pufferladung.
Bei deinem „kleinen“, kannst du ruhig auf 72 Grad und mehr gehen. Ich empfehle ca. 80 Grad.
Gruß Manuel
edit: Arbeite Luschus Tipps am Besten gestern ab.
Eine Rücklaufanhebung ist dringend vorgeschrieben sonst rostet Dir dein Kessel weg.
Bei Vergasung kommt im Brennstoffspeicher zur Bildung von Teeren und Kondensa-ten (Säuren). Deshalb ist es
nötig, hinter dem Kessel ein thermoregulieren-des Ventil (Laddomat 21) zu installieren, um die minimale
Temperatur vom Rücklaufwasser in den Kessel 65 °C zu erhalten.
Vorlaufwasser im Kessel muss im Bereich von 80 – 90 °C liegen.
So steht es in der Bedienungsanleitung.
Hallo Peter,
du hast wenn deine Zeichnung stimmt 2 Fehler in der Hydraulik.
1. die Pumpe am DC 15 gehört in den Rücklauf dann sammelt sich dort auch keine Gasblase mehr
:RL-Puffer -> Rücklaufanhebung -> Pumpe -> RL-DC15
:im Kessel-VL Sicherheitsgruppe installieren
:Kessel wenn machbar hinten ca. 2cm höher stellen
2. für deine Frage nicht wichtig aber trotzdem falsch
ie obere Pumpe links neben dem Wärmetauscher drückt bei Betrieb durch die Pumpe darunter und evtl. in die Gastherme, die Anbindung dieser Pumpe gehört zwischen der unteren Pumpe und dem Wärmetauscher
wenn dann in allen Pumpen auf der Druckseite ein Rückschlagventil eingebaut ist funktioniert das ohne anfälliges Umschaltventil sicher gut
Grüsse
Volker
Hallo Volker
du weisst wovon du sprichst
Bezüglich der Hydraulik haben wir schon 3 verschiedene Anschlüsse ausprobiert.
Deinen Vorschlag hatten wir als erste. Das Problem dabei war allerdings, das die untere Pumpe vor dem Wärmetauscher auch immer mit läuft.
Dabei hatte ich dann das Gefühl, das die Pumpen ein wenig gegeneinander laufen, da ja beide ihr Wasser durch den Wärmetauscher drücken müssen.
Weiter war dann das Problem, das die Trinkwasser Erzeugung warm bei der Gasheizung geschieht.
Die Gasheizung macht immer noch die Regelung für Fussbodenheizung und Warmwasser.
Über den 2. Versuch brauchen wir nicht sprechen, und mit der jetzigen Anordnung bin ich soweit erst einmal zu frieden.
Aber bezüglich deiner Info zur Pumpe beim DC15 hast du wahrscheinlich Recht.
Die Pumpe sollte das Wasser nicht aus dem Kessel saugen, sondern rein drücken.
Werde das auf jeden Fall noch umstellen.
Allerdings bin ich mir noch nicht so sicher, ob ich wirklich eine Rücklaufanhebung brauch bzw. einbauen sollte.
Ich denke, ich werde die min. Vorlauftemperatur auf ca. 45°C einstellen, damit nicht so ein grosser Temperaturunterschied beim anheizen im Kessel ist.
Mein DC 15 brennt schon seit ca. 6 Jahren, und ich habe ansonsten wirklich keine Probleme damit.
Auch der Pufferspeicher wird ruck zuck warm.
Bei Außentemperaturen zwischen 0-10°C brennt der Ofen einmal am Tag für ca. 6-8h.
Dass reicht.
Werde am Wochenende mal einige Fotos machen und einstellen.
Welchen Ofen hast du eigentlich Volker???
Schönes WE
Gruss
Peter