Fragen und AntwortenBrauchwasser bei abgekühlten Puffern
rmoddeb antwortete vor 6 Jahren

Hallo
Ich habe das Problem , dass ich die Kapazität unserer Puffer nicht voll nutzen kann.
Das Brauchwasser ist an der Steuerung unseres Ölkessels auf 48 °C eingestellt.
Sinkt die Temp. in den Puffern unter 50 Grad °C läuft die Brauchwasserpumpe stundenlang weil die 48°C Brauchwaasertemp. nicht mehr erreicht wird.
Deshalb habe ich die Steuerung nun so eingestellt , dass unter 53° Puffertemp. der Ölkessel anspringt.
Ich würde aber gerne die Puffer bis unter 40°C nutzen.

Gibt es eine Möglichkeit einer Steuerung oder Reglung, die die Brauchwassererwärmung ausschaltet sobald die Puffer unter eine bestimmte Temperatur fallen?



3 Antworten
Babelszwerg antwortete vor 6 Jahren

Bei meiner HZR65 kann man die Brauchwassererwärmung so einstellen, dass sie anspringt, sobald das Heizungs-/Pufferwasser um einen bestimmten Betrag wärmer ist als das Brauchwasser. Das geht dann runter bis 30°C.
Wenn also im Boiler das Wasser 30°C hat, dein Puffer aber 40°C hat, dann wird das Brauchwasser auf 35°C erwärmt, wenn ich die Differenz auf 5K eingestellt habe.
Kuck mal in deine Regelung, ob sowas möglich ist.

Gruß
Jörg

micha1151 antwortete vor 6 Jahren

Hallo Kohlmeise!
Schön dich nach langer Zeit wieder im Forum zu „lesen“!

Der neue Kessel läuft demnach reibungslos 😉

Zu deinem geschilderten Problem – und ich hoffe ich habe es richtig verstanden – !

– ich selbst hatte mit der alten Hydraulik bis 2014 das gleiche Problem. Die Boilerladepumpe lief und lief bis sie manuell ausgeschalten wurde, oder aber wieder geheizt wurde und der Kessel auf Soll beheizt war.

– dann kam der Umstand dazu, dass der Lüftermotor defekt war, und die Gastherme zuschalten sollte, sie tat es aber nicht (Standschaden durch Null-Nutzung)

– aus diesem Grunde habe ich mich dazu entschlossen, die Systeme zu trennen. Die Gastherme ist vollumfänglich für das Warmwasser zu ständig!
Sollte die Gastherme aber mal defekt sein, kann ich den WW-Boiler jederzeit auch nach altem Muster per Holzvergaser bedienen.

– Die Trennung ist aber keine bauliche Trennung, sondern nur eine hydraulische Trennung durch Umschaltventil und Schwerkraftbremsen sowie einem Kugelhahn. Fällt der Puffer an der Grenze vom oberen zum mittleren Drittel unter 45°C, schaltet alles auf Gas um. Ich bin mit dieser Lösung sehr zufrieden.

rmoddeb antwortete vor 6 Jahren

Hallo Kohlmeise, sicher ist alles möglich auch nur mit einem Thermostat und ein paar Relais.

Ich persönlich habe mich von der Brauchwasser Erwärmung aus den Puffer ohne laufenden Atmos verabschiedet (im Winter). Im Sommer lasse ich es zu. Da steht dann aber auch noch eine Solaranlage dahinter die auch die Puffer läd.
Die Schichtung im Puffer ist mir viel wichtiger für meine Heizung im Winter und in der Übergangszeit. Bei der Erwärmung des Brauchwassers wird viel zu viel Wasser umgewälzt. Der untere Bereich der Puffer wird somit aufgeheizt. Eine Durchmischung der Puffer findet statt(Puffer bei mir parallel) (bei Puffer in Serie wird der letzte halt wieder aufgeladen).
Die paar Liter Öl ist es mir Wert.