Hallo habe einen holzvergaser mit 2x 500 ltr pufferspeicher einer mit warmwasserbereitung. wenn die speicher leer sind und ich den volzvergaser anschüre geht die wärme gleich auf die heizkörper fußbodenheizung. sollte aber erst den speicher bis zu einer bestimmten temperatur aufheizen dass warmwasser gewährleistet ist.
hat jemand ne idee????
gruß marc
Ganz simpel.
Einfach vor die Heizkreispumpe einen Thermostat setzten mit Pufferanlegefühler. das ding auf 45-50°C gestellt den Anlegefühler nach dem ersten Drittel des Puffers angelegt und fertig ist das ganze.
Wenn der erste Puffer zu 1/3 Gefüllt ist mit min. 45-50°C schaltet der Thermostat erst den Heizkreis ein.
Das ganze hat dann auchnoch den Vorteil das bei 45-50°C die Pufferentladung durch den Heizkreis unterbrochen wird und du „immer“ Heißwasser hast.
Materialaufwand: 25€ 😀
hab ich versucht hab nen anlegefühler an den speicher gemacht aber des problem ist dann geht der ventilator nicht mehr aus die steuerung schreibt dann was von wärmeerzeugerfehler
Hä ?
Welcher Ventilator ? Am Ofen ?
Also ich meine die Pumpe die deinen Heizkreis Füttert, nicht den Laddomaten oder Kesselkreis.
hab ich garnicht hab nur den laddomaten der die pufferspeicher füllt nach diesem tichelmannprinzip und dann 2 pumpen eine für heizkörper eine für fußbodenheizung mit mischern
hab ich garnicht hab nur den laddomaten der die pufferspeicher füllt nach diesem tichelmannprinzip und dann 2 pumpen eine für heizkörper eine für fußbodenheizung mit mischern
Genau diese beiden Pumpen meine ich doch.
Die beiden müssen so lange aus bis der Laddomt den Puffer auf Temperatur gefüttert hat.
Servus Silverdriver kannst du mir auch moch sagen wie der thermostat eingebaut wird und wie des ganze mit pumpen oder steuerung verbunden wird???
danke gruß marc
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto um Antworten schreiben zu können