Hi,
meine Atmos D20P mit Brenner A25 steht mit mir ein wenig auf Kriegsfuß.
Immer mal wieder ist irgendein kleines Problem und dann geht der Brenner auf Störung („Start Alarm“) und ich merke den Stillstand der Heizung erst wenn die Heizkörper kalt werden … also u. U. ein paar Stunden nachdem die Störung auftrat und die Wassertemperatur Stunden braucht, um die entsprechende Temperatur wieder zu erreichen.
Nun würde mich interessieren, ob es ggf. von Atmos ein Zubehörteil gibt, dass mir Störungen am Brenner via WLAN oder wie auch immer meldet. Notfalls könnte ich auch damit leben, dass einfach eine Warnleuchte angeht oder ein Summer. Aber dass die Störung nur im Display des Brenners angezeigt wird, ist mir einfach zu wenig.
Weiß jemand eine Lösung?
Statt sich gedanken über ein Hilfsmittel zumachen, wäre es sinnvoller man würde der Fehlermeldung auf den Grund gehen. Der A25 Brenner versucht soweit ich weiß 3x den Start auszuführen.
Erst die Fehler ausbessern dann über Hilfsmittel gedanken machen! Was bringt dir eine Fehlermeldung aufs Handy wenn du Einkaufen bist wenn dein Haus gerade Abfackelt?
Aha, auf den Gedanken bin ich ja noch gar nicht gekommen, dass man die Ursache beheben könnte. Danke für den genialen Tipp!
Aber im Ernst, ich habe im Dezember das Haus gemietet. Die Heizung wurde 2012 vom Vermieter und einem seiner Kumpels eingebaut. Was seitdem an Wartung gemacht wurde, weiß ich nicht – wenig bis gar nichts, ist meine Vermutung. Ich bin aber auch kein Fachmann. Es scheint mir aber doch so, als wäre noch nie ein professioneller Heizungsinstallateur im Haus gewesen. Rudimentäre Reinigungsarbeiten haben die Vormieter vielleicht übernommen … oder auch nicht. Angeblich hat es bisher nie so viele Stöungen und Probleme gegeben, sagt der Vermieter. Naja, vielleicht ist es so, dass nach drei Jahren ohne Wartung und vernünftige Pflege die Heizung einfach nicht mehr so läuft wie sie soll … wen würde das wundern.
Die Heizung lief seit Anfang Dezember noch keine 2 Wochen am Stück ohne dass der Brenner mal zwischendurch auf Störung ging. Mal waren es in der Verteilerdose stümperhaft verklemmte Elektrokabel, die die ganze Anlage stromlos gelegt haben. Mal war der Zulauf am Brenner wohl so mit altem Belag voll, dass sich die Pellets aufstauten und nichts mehr ging. Tja, und dann rufe ich also an einem Samstagmorgen den Vermieter an und der hat keine Zeit sich darum zu kümmern … ich soll einen Notdienst bestellen. Das Problem ist nur, dass im Raum Fulda wohl keine einzige Heizungsfirma an einer Atmos-Pelletsheizung etwas machen will – nur an Buderus-, Vaillant-, Viessmann-Anlagen usw. In meiner Not habe ich dann im Internet nach einer Servicehotline von Atmos gegoogelt und dort hat mir ein netter Mitarbeiter dann erklärt, was ich tun soll, damit der Brenner wieder läuft. Wie gesagt, ich habe zwar keine zwei linken Hände, aber hatte mit Heizung, Brenner und Co. noch nie etwas zu tun. Wo ich bisher gewohnt habe, gab es Öl- oder Gasheizung und einen Servicebetrieb, der auch schon mal Heiligabend kommt und ein warmes Haus ermöglicht, wenn’s sein muss.
Ich habe den Brenner wieder hinbekommen. In der Folge habe ich auch die Förderschnecke vom 500-Liter-Behälter zum Brenner mal auseinandergenommen, alles gereinigt und korrekt ausgerichtet (max. 45° Winkel … der war nämlich nahe 50°). Mehr kann man meiner Meinung nach als totaler Laie nicht tun. Das war vor knapp zwei Wochen und ich dachte, es würde nun mal endlich Ruhe sein mit der Heizung. Vorgestern ging der Brenner wieder auf Störung, weil keine Pellets in die Brennschale gerutscht waren. Irgendwie hatten sich wohl Pellets verkeilt. Der Schlauch von der Schnecke zum Brenner war randvoll. Ich wusste ja nun, wie man den Brenner ausbaut und reinigt. Das habe ich getan und nun läuft das Teil. Aber es nervt einfach, dass auf die Anlage nicht wirklich Verlass ist und ich schon ständig lausche, ob die Geräusche aus dem Keller eher auf Störung oder auf reibungslosen Betrieb schließen lassen. Ich bin ja nicht in das Haus eingezogen, damit ich einen Dauer-Crashkurs in Atmos-Pelletheizungswartung absolvieren kann.
Und da sind wir wieder bei dem Thema, dass irgendwann die Bude mal wieder kalt sein wird, weil ich mal drei Stunden nicht darauf geachtet habe, ob das Ding noch läuft und auch nicht im Keller war um nachzusehen. Ich arbeite von daheim und könnte sofort etwas unternehmen, wenn ich eine Störung mitbekomme. Aber wenn der Alarm so stumm ist wie es nur eben geht, weil sich nur die Meldung im Display ändert, dann ist das saublöd und ich hätte gerne in irgendeiner Form Abhilfe oder zumindest einen guten ernstgemeinten Rat.
Hallo,
Ich würde auch erstmal die Probleme lösen.
Wie z.b.
Was findest du vor wenn der A 25 auf Störung gegangen ist?
Bekommt der Pelletbrenner nicht genügend Brennstoff?
Oder ist er einfach nicht optimal eingestellt?
Wer hat die Einstellung vorgenommen?
Sind die Pellets I.o. also wenig Staub?
Gib doch einfach mal die Einstellung/ Parameter bekannt da wird
der ein oder andere hier sicherlich was zu sagen können.
Mfg. Blitzer
Problem ist, dass ich erst im Dezember 2015 in das Haus gezogen bin (gemietet). Die Heizung (Bj. 2012) hat seitdem ständig rumgezickt und in meiner Gegend macht keine Firma Wartung oder Service für eien Atmos-Anlage. Ich muss mich also selbst damit befassen, habe aber keine Ahnung von der Materie. Nur aus der Not heraus weil an einem Wochenende nichts mehr ging und die Bude kalt war, musste ich selbst den Brenner ausbauen, reinigen, damit die Anlage wieder lief. Förderschnecke habe ich auch gereinigt und neu justiert. Trotzdem hat der Brenner vorgestern wieder gestreikt, weil keine Pellets in die Brennschale gekommen sind (Schlauch von der Schnecke zum Brenner war voll bis zum Rand). Also wieder den Brenner abgeschraubt, alles gereinigt und nun hoffe ich mal wieder, dass ich zum ersten Mal länger als eine Woche keinen Ausfall wegen einer Störung haben werde. Muss man sich denn als Betreiber einer solchen Atmos-Anlage wirklich extrem mit dem Thema befassen um das Teil am Laufen zu halten oder gibt es doch in meiner Nähe Firmen, die auch Atmos warten? Ich habe noch keine gefunden. Mein Vermieter hat die Anlage mit irgendeinem Kumpel aufgebaut – also keine Firma und kein Service.
Ich hatte „H21“ und „blitzer“ umgehend geantwortet, aber der Forum-Administrator hat das wohl (noch?) nicht freigeschaltet.
Warum dauert das denn so lange? Oder hat sich da jemand daran gestoßen, dass ich nicht so glücklich darüber bin, dass es in meiner Nähe keinen „Atmos-kompatiblen“ Heizungsinstallateur gibt, und hat meine Antworten gelöscht?
Kann ich gar nicht nachvollziehen, wenn ich den Winkel der Schnecke
Richtung Brenner stelle, das mach ich ja wenn ich von 50° auf 45°
gehe müsste der Schlauch doch noch mehr gespannt sein.
Auf jeden Fall ist es logisch wenn der Schlauch voll Pellets ist
der einfach nur falsch verlegt ist, es sollte doch kein Problem
sein den so anzubringen das die Pellets durchfallen.
Wahrscheinlich sind da mehr selbst gemachte Störungen eingebaut
die ja nur zu beseitigen wären, da hilft auch keine App wenn
man 2 linke Daumen hat
Grüße
Roland
Irgendwie drehen wir uns hier im Kreis.
Natürlich bräuchte ich keine Warnlampe, Warn-App oder was auch immer, wenn die Heizung problemlos laufen würde. Tut sie aber nicht.
Ich könnte ja mal ein Foto posten, weiß aber nicht, wie das funktioniert. Der Klick auf „IMG“ ermöglicht wohl nur einen Link zu einem Foto mit einer URL zu setzen.
Wie gesagt, ich bin nicht handwerklich ungeschickt, aber kein Heizungsinstallateur. Ich habe den Brenner schon mal abgebaut und Brennschale, Zuleitung etc. gereingt. Ich habe auch schon alles was vom Pelletlager bis zum Brenner verläuft auseinandergenommen, gereinigt und wieder zusammengeschraubt. Aber dennoch hatte ich als letzte Störung einen verstopften Zulauf zur Brennschale. Meiner Meinung nach ist alles okay. Daher weiß ich nicht, wo dieser Stau herkam.
Nochmal, es gibt hier in der Gegend anscheinend keine Heizungs-Firma, die sich mit Atmos-Heizungen befasst. Und mein Vermieter lässt mich auch mit dem Problem allein. Ich muss mir also irgendwie selbst helfen und endlich an einem Punkt ankommen, wo die Heizung nicht im 2-Wochen-Rythmus auf Störung geht. Wäre hier jemand so nett, mir dabei zu helfen?
Irgendwie drehen wir uns hier im Kreis.
Natürlich bräuchte ich keine Warnlampe, Warn-App oder was auch immer, wenn die Heizung problemlos laufen würde. Tut sie aber nicht.
Ich könnte ja mal ein Foto posten, weiß aber nicht, wie das funktioniert. Der Klick auf „IMG“ ermöglicht wohl nur einen Link zu einem Foto mit einer URL zu setzen.
Wie gesagt, ich bin nicht handwerklich ungeschickt, aber kein Heizungsinstallateur. Ich habe den Brenner schon mal abgebaut und Brennschale, Zuleitung etc. gereingt. Ich habe auch schon alles was vom Pelletlager bis zum Brenner verläuft auseinandergenommen, gereinigt und wieder zusammengeschraubt. Aber dennoch hatte ich als letzte Störung einen verstopften Zulauf zur Brennschale. Meiner Meinung nach ist alles okay. Daher weiß ich nicht, wo dieser Stau herkam.
Nochmal, es gibt hier in der Gegend anscheinend keine Heizungs-Firma, die sich mit Atmos-Heizungen befasst. Und mein Vermieter lässt mich auch mit dem Problem allein. Ich muss mir also irgendwie selbst helfen und endlich an einem Punkt ankommen, wo die Heizung nicht im 2-Wochen-Rythmus auf Störung geht. Wäre hier jemand so nett, mir dabei zu helfen?
Da geht es doch an, Schlauch ist OK. Wenn sich da was staut ist der nicht OK. Auch wenn die Schnecke permanent Fördern würde verstopft nichts, sollte die Brennerschale voll sein fallen die in den Aschekasten. Was soll man jetzt helfen wenn es für dich OK ist ?
Da braucht man auch kein Heizungsbauer sein, Bedienungsanleitung reicht. die gibt es auch als pdf. Bilder kann man auch damit Posten. http://www.directupload.net/
Grüße
Roland
Da geht es doch an, Schlauch ist OK. Wenn sich da was staut ist der nicht OK. Auch wenn die Schnecke permanent Fördern würde verstopft nichts, sollte die Brennerschale voll sein fallen die in den Aschekasten. Was soll man jetzt helfen wenn es für dich OK ist ?
Da braucht man auch kein Heizungsbauer sein, Bedienungsanleitung reicht. die gibt es auch als pdf. Bilder kann man auch damit Posten. http://www.directupload.net/
Wenn die Anlage über eine Woche in jeder Beziehung störungsfrei läuft, ist zunächst mal alles okay für mich. Wenn der Schlauch nicht richtig montiert wäre, würde die doch kurzfristig auf Störung gehen, oder sehe ich das falsch?
Wenn dann urplötzlich die Pellets irgendwo am Eingang der (kürzlich erst blitzblank gereinigten!) Zuführung zur Brennschale steckenbleiben und deswegen der Schlauch vollläuft und die Heizung dann wegen Mangel an Brenngut auf Störung geht, ist das natürlich nicht mehr okay. Aber mir fehlt der Ansatz, wo da etwas falsch laufen könnte. Da hilft mir weder die Bedienungsanleitung weiter noch ein Posting, in dem mir nicht zur Sache geholfen sondern unterschwellig mitgeteilt wird, dass ich ein wenig unterbemittelt sei.
Es gibt sackweise Forensoftware, die das Einfügen von Fotos direkt vom eigenen Rechner erlaubt. Hätte ja sein können, dass das hier irgendwo als versteckte Funktion auch möglich ist, statt über eine Dritttseite erst eine URL zu erzeugen.
Da geht es doch an, Schlauch ist OK. Wenn sich da was staut ist der nicht OK. Auch wenn die Schnecke permanent Fördern würde verstopft nichts, sollte die Brennerschale voll sein fallen die in den Aschekasten. Was soll man jetzt helfen wenn es für dich OK ist ?
Da braucht man auch kein Heizungsbauer sein, Bedienungsanleitung reicht. die gibt es auch als pdf. Bilder kann man auch damit Posten. http://www.directupload.net/
Wenn die Anlage über eine Woche in jeder Beziehung störungsfrei läuft, ist zunächst mal alles okay für mich. Wenn der Schlauch nicht richtig montiert wäre, würde die doch kurzfristig auf Störung gehen, oder sehe ich das falsch?
Wenn dann urplötzlich die Pellets irgendwo am Eingang der (kürzlich erst blitzblank gereinigten!) Zuführung zur Brennschale steckenbleiben und deswegen der Schlauch vollläuft und die Heizung dann wegen Mangel an Brenngut auf Störung geht, ist das natürlich nicht mehr okay. Aber mir fehlt der Ansatz, wo da etwas falsch laufen könnte. Da hilft mir weder die Bedienungsanleitung weiter noch ein Posting, in dem mir nicht zur Sache geholfen sondern unterschwellig mitgeteilt wird, dass ich ein wenig unterbemittelt sei.
Es gibt sackweise Forensoftware, die das Einfügen von Fotos direkt vom eigenen Rechner erlaubt. Hätte ja sein können, dass das hier irgendwo als versteckte Funktion auch möglich ist, statt über eine Dritttseite erst eine URL zu erzeugen.
Muss doch nicht nur am Schlauch liegen den Blechstutzen kann man auch ungünstig hin drehen. ich habe dieses Jahr schon recht lange Pellets bekommen und nicht mal da verstopft etwas. Die eingestellte Fördermenge ändert sich auch nicht wo soll man das Problem nun suchen wenn nicht an der Zuführung ? Es weiß doch kein Mensch was du da getrieben hast, du baust einfach daran herum mit der Annahme das es so passt. Würde mir mal Gedanken machen warum es nur bei dir diese Störung gibt.
Wenn ich ein Problem hätte wäre es mir Latte mit was ich ein Bild
lade Hauptsache mir wäre geholfen.
Muss doch nicht nur am Schlauch liegen den Blechstutzen kann man auch ungünstig hin drehen. ich habe dieses Jahr schon recht lange Pellets bekommen und nicht mal da verstopft etwas. Die eingestellte Fördermenge ändert sich auch nicht wo soll man das Problem nun suchen wenn nicht an der Zuführung ? Es weiß doch kein Mensch was du da getrieben hast, du baust einfach daran herum mit der Annahme das es so passt. Würde mir mal Gedanken machen warum es nur bei dir diese Störung gibt.
Wenn ich ein Problem hätte wäre es mir Latte mit was ich ein Bild
lade Hauptsache mir wäre geholfen.
Da ist schon wieder dieser „Meine Güte, ist der Typ dämlich“-Unterton bei dir zwischen den Zeilen. Geht das bitte auch mal weniger von oben herab???
Ich habe rein überhaupt nichts „getrieben“. Ich habe den Brenner exakt so ausgebaut, wie mir das ein netter Atmos-Kundendienstler am Telefon sehr genau erklärt hat. So schwierig ist das ja nun nicht, selbst für mich. Ich habe nichts an der Art und Weise verändert, wie der Schlauch am Stutzen befestigt ist und wie dieser am Brenner anliegt. Ich habe nur alles sauber gemacht und wieder eingebaut. Genauso habe ich es auch bei der Förderschecke gemacht. Nur dass hier der Winkel aus dem 500-Liter-Pelletssilo heraus 50° war und laut Bedienungsanleitung maximal 45° sein darf. Diese Neigung habe ich auf 44° korrigiert und den Schlauch vom Ende der Schnecke zum Brennerstutzen entsprechend gekürzt damit er nicht gestaucht wird bzw. durchhängt. Die Pellets wurden in der Folge ja auch ordentlich transportiert und es gab keinem Stau vor der Brennschale … bis auf das eine Mal. Also, woran kann das gelegen haben und wie kann ich dem ggf. vorbeugen.
Ich versuche kurzfristig ein Foto nachzureichen.
Das wären drei Fotos, die zeigen, wie das bei mir aussieht.
In der Vorschau sieht man nur Quadrate mit Fragezeichen. Mal sehen, ob das nach dem Speichern vernünftig dargestellt wird …
Hm, wohl nicht … dann direkt die Links auf die Fotos:
http://www.directupload.net/file/d/4272/zheooh5k_jpg.htm
Wenn man sich das letzte Bild ansieht ist der Schlauch viel zu flach
im ungünstigsten Fall bleiben die mal liegen und irgendwann rutscht
das ganze auf einen Zug nach unten und der kessel stellt ab weil der
Flammenwächter keine flamme mehr sieht.
Grüße
Roland
Das ist doch auch kein Abbrandschlauch oder ? Ist der innen glatt oder geriffelt ?
Grüße
Roland
Der Schlauch ist innen glatt. Ich habe mal im Netz gegoogelt und einige Anlagen gesehen, die auch so einen Schlauch an dieser Stelle haben. Ist also wohl keine Ausnahme.
Was den Winkel des Schlauchs angeht sind dem leider Grenzen gesetzt. Zum einen wäre da der Winkel der Förderschnecke bis max. 45°. Dann liegen zwischen Pelletbehälter und der Heizung Rohre am Boden und der Raum ist auch sehr klein, so dass man da nicht viel hin und her schieben kann. Falls es wirklich an dem zu stumpfen Winkel des Schlauchs liegen sollte, könnte ich versuchen, den Behälter ein wenig in Richtung Heizung zu drehen, damit man einen anderen Winkel bekommt. Aber ist das wirklich die Lösung?
Die Pellets kullern wirklich gut durch den Schlauch in die Brennschale. Und das einige Tage lang. Was kann noch für einen Stau sorgen? Holzstaub? Wieviel ist normal? Ich befeuere mit Sackware und da ist in jedem Sack am Boden ein wenig Staub, von dem ein Teil auch in den Pelletbehälter rutscht. Lässt sich nicht vermeiden.
Gibt es vielleicht eine Art „Staubabscheider“ von Atmos? man müsste doch meiner Ansicht nach nur in das Rohr der Förderschnecke (oder in den Schlauch) an der Unterseite kleine Löcher bohren, durch die der Staub herausrieseln kann und in einem Behälter aufgefangen wird.
Mag zwar sein das der Winkel der Förderschnecke 45° hat, aber dafür ist der „Abbrandschlauch“ mehr als ungünstig verlegt!
Wie schon geschrieben, würde ich sagen das durch den staub die pellets erst gebremst werden und dann in einem Rutsch die Flamme löschen.
Die Austrittsöffnung der Pelletschnecke sollte sich über dem Brennerstutzen befinden. Der Pelletschlauch muss stramm gespannt sein. Die Pellets sollten (so gut wie) von der Schnecke in den Brenner fallen können und nur durch den Schlauch geführt werden. Den Höhe zwischen Brenner und Schnecke kurz wählen, sonst können die Pellets aus der Brennerschale springen.
Wird dieses befolgt, kommt es auch nicht zu Staubablagerungen (Sägespäne) im Schlauch, die nach längerer Zeit zum Pelletstau führen.
Gruß Stefan
Erst mal Danke an H21 und duc für die bisherigen Antworten!
Wie soll denn laut Atmos der Abbrandschlauch verlaufen? Schaue ich mir die Stutzen am Brenner und an der Förderschnecke an (die ja beide in einem bestimmten Winkel vom jeweiligen Gehäuse abzweigen), dann verläuft bei mir der Abbrandschlauch relativ gerade und im selben Winkel wie beide Stutzen. Wenn er denn steiler sein muss, würde der Schlauch ja nach bzw. vor den Stutzen deutlich mehr gebogen/geknickt als jetzt.
Nur nochmal zum besseren Verständnis – auch bei mir kullern die Pellets schnurstracks vom Auslass der Förderschnecke zum Brenner. Da staut sich in der Regel nichts. Es ist jetzt einmal passiert, dass da ein Stau war und keine Pellets in der Brennschale die Störung verursachten. Es war nicht so, dass es gestaut hat und herabrutschende Ansammlungen von Pellets die Flamme ausgelöscht haben, sondern fehlendes Brennmaterial.
Ich habe mal nach Fotos von Atmos-Pelletheizungen gegoogelt. Bei der Hälfte ist der Abbrandschlauch ähnlich angebracht wie bei mir, bei der anderen Hälfte steiler. Aber vielleicht gibt es dazu ja eine offizielle Montageanweisung. Ist es so gedacht, dass die Pellets fast im freien Fall in die Brennschale fliegen sollen?
Hallo maxphenol,
Habe dir eine PN geschrieben
Mfg. Blitzer
Hallo maxphenol,
Habe dir eine PN geschrieben
Mfg. Blitzer
Frag mich nur wo der Sinn eines Forums liegt wenn man Tipps
nur per Pn gibt ?
Ja gut wenn es so geheim ist will ich es auch gar nicht wissen
Hallo duc,
Ist nichts was ihr nicht auch schon wisst.
Wir warten ab
Mfg. Blitzer
Ich habe es Anfang auch nicht glauben wollen das die Dinger schlecht rutschen,
wird mal zeit das einer Holzkugeln erfindet
Grüße
Roland
pn an maxphenol könnt ihr euch sparen….
Hallo maxphenol,
Habe dir eine PN geschrieben
Mfg. Blitzer

1. So sieht ein echter Pelletsschlauch aus.
2. Je kürzer um so besser.
Hallo Hubschrauber,
Richtig und das habe ich ihm auch mitgeteilt.
Kann er keine PN empfangen?
Mfg. Blitzer
pn an maxphenol könnt ihr euch sparen….
Wieso? Ich freue mich über jede Hilfe, auch per PN. 🙂
1. So sieht ein echter Pelletsschlauch aus.
2. Je kürzer um so besser.
Sieht jetzt erst mal nicht viel anders aus als der an meiner Anlage. Aber ist ja keine große Investition, evtl. einen neuen, vermeintlich besseren zu kaufen. Weiß jemand eine günstige (Onlineversand-)Quelle?
Wer sagt das mit dem „kürzer und steiler ist besser“- Atmos oder ist das ein Erfahrungswert? Bei mir kommen die Pellets ja nun auch in der Brennschale an. Ob sie nun vom Auslass der Förderschnecke in 0,4 Sekunden in Richtung Brenner rasch kullern oder in 0,2 Sekunden fallen, ist doch im Endeffekt egal, oder nicht? Was genau macht den Unterschied?
Guten Tag,
ich geb mahl meinen Senf dazu. Ich habe auch so angefangen wie auf den Fotos zu sehen ist. Ergebniss war das selbe, ständig verstopft. Also umgebaut, meine Auslassöffnung der Schnecke ist nun direckt 25 cm über dem Brenner. Die Pellets fallen erst gerade nach unten und dann in den 45° Bogen des Brenners rein. Problem gelöst ( dachte ich ). Ich habe auch immer wieder Sackware mit Staub, dieser Staub sorgt selbst bei meiner Konstruktion für gelegentliche Verstopfung ( alle 500- 750 kg ).
Also schnell noch einen Öler dazukonstruiert, Problem dauerhaft gelöst.
Ich hoffe helfen gekonnt zu haben.
Ps.: die Parameter für die Pelletförderung stimmen bei Dir nicht mehr, T6 und T4 musst du neu einstellen sonst geht dein Pelletverbrauch durch die Decke ( kann sein ).
Dazu findest du sehr gute Beschreibungen ( Fördermengenbestimmung und Umrechnung auf kW ) hier im Forum.
Hallo Blitzer,
scheint ziemlich beratungsresistent zu sein der Kollege maxphenol….
Hallo Hubschrauber,
Richtig und das habe ich ihm auch mitgeteilt.
Kann er keine PN empfangen?
Mfg. Blitzer
… scheint ziemlich beratungsresistent zu sein der Kollege maxphenol….
Äh, … nö, eigentlich nicht. Aber ich hatte nicht erwartet, dass mir jemand per PN antwortet und daher darauf auch nicht geachtet. Deshalb hat es ein paar Stunden länger gedauert, bis ich geantwortet hatte.
Aber ich danke allen die bisher Lösungsvorschläge geliefert haben und werde versuchen, dass dementsprechend umzusetzen in der Hoffnung, dass die Anlage weniger störanfällig ist.
Was „T6 und T4“ sind muss ich jedoch erst mal rausbekommen.
Eines noch mal am Rande, weil ich das Gefühl habe, hier etwas belächelt zu werden. Ich bin wie gesagt erst frisch in das Haus zur Miete eingezogen und die Pelletheizung war schon drin. Ich habe mir das also nicht ausgesucht. Es war der einzige Haken an einem ansonsten perfekt zu meiner Familie passenden, bezahlbaren Mietobjekt. Stünde ich vor der Wahl, für ein eigenes Haus eine Heizung anzuschaffen, würde ich sicher keine Pelletsheizung wählen. Das ist vermutlich der Unterschied zwischen mir und geschätzten 99,99% der Forumsuser hier. Ihr habt euch ganz bewusst für Pellets entschieden, euch länger darüber schlau gemacht, habt sicher auch handwerkliches Geschick und Zeit und Interesse daran, euch mit der Materie eingehend zu beschäftigen. Ich nicht wirklich. Mein Vermieter hat mir vor dem Einzug versichert, dass man lediglich regelmäßig Pellets auffüllen und die Asche entleeren muss … echt guter Witz!
Daher verzeiht mir bitte, wenn ich nicht mit ganz so viel Euphorie an die Sache heran gehe und wild darauf bin, selbst Hand anzulegen um eine technische Anlage zu perfektionieren, die nach meinem Verständnis eigentlich von Profis gewartet werden müsste und im täglichen Betrieb vom Benutzer keine weitgehenden technischen Kenntisse verlangt oder gar Zeit und Energie raubt, die man wesentlich sinnvoller einsetzen könnte.
Das schaffst du so im leben nicht, jeder gibt dir Tipps doch du ignorierst die einfach mit Sätzen: Schaut doch bei mir auch so
aus
Man muss da auch kein Profi sein wichtig wäre nur die Gebrauchsanleitung zu studieren da bist du auch beratungs Residenz
weil du die gar nicht brauchst. Du verstellst einfach die Schnecke im Winkel wie du lustig bist aber:
Zitat: Was „T6 und T4“ sind muss ich jedoch erst mal raus bekommen.
Das das eine mit den anderen zusammen hängen könnte auf die Idee
kommt man gar nicht, da sind Störungen vorprogrammiert.
Möchte nicht wissen wie der verbrennt
Ist aber dein Geld was du durch den Kamin jagst.
Grüße
Roland
Das schaffst du so im leben nicht
Okay, das erklärt, warum ich es bisher zu nichts gebracht habe und nie bringen werde. Ich danke dir Roland für diese Einschätzung!
jeder gibt dir Tipps doch du ignorierst die einfach mit Sätzen: Schaut doch bei mir auch so
aus
Wie willst du denn beurteilen, ob ich einen Rat ignoriere? Vielleicht habe ich ja vor, es exakt so zu machen, wie man mir rät. Nur weil ich mir unverständliche Punkte hinterfrage heißt das doch nicht, dass ich sie für unsinnig halte.
Man muss da auch kein Profi sein wichtig wäre nur die Gebrauchsanleitung zu studieren da bist du auch beratungs Residenz
weil du die gar nicht brauchst. Du verstellst einfach die Schnecke im Winkel wie du lustig bist …
Doch, man muss sich einiges an Fachwissen verschaffen, um die Anlage korrekt zu justieren. Andersherum gesagt, man darf nicht Laie bleiben. Und was ist das Gegenteil von Laie? Vielleicht nicht unbedingt per Definition Profi (=gewerbsmäßig) aber doch zumindest Experte/Fachmann. Den Winkel habe ich übrigens justiert, nachdem ich im Internet an mehreren Stellen den 45°-Wert als Angabe für Atmos-Förderschnecken gefunden hatte, nicht weil mir die Zahl so gut gefällt.
… aber: Zitat: Was „T6 und T4“ sind muss ich jedoch erst mal raus bekommen.
Genau das muss ich doch aber, wenn ich in einem Posting zum ersten Mal davon höre. Dass der Profi … sorry, Fachmann … im Schlaf weiß, was T6 ist und was die Veränderung des Wertes – auch vielleicht im Zusammenhang mit dem Winkel der Förderschnecke – bewirkt, erschließt sich dem Laien wirklich nicht sofort.
… beratungs Residenz …
Meinst du vielleicht doch eher das hier?
http://www.duden.de/rechtschreibung/beratungsresistent
Möchte nicht wissen wie der verbrennt
Ist aber dein Geld was du durch den Kamin jagst.Der Experte kann hier sicher einige Euro sparen. Aber will ich die Zeit investieren, will ich Experte werden und mir Wissen aneignen, dass ich eigentlich gar nicht brauchen sollte? Oder will ich die Zeit lieber sinnvoll mit wirklich wichtigen Lebensinhalten füllen und dafür einen Sack Pellets im Monat mehr verfeuern? Auch die Zeit, auf solche Postings zu antworten ist eigentlich verschwendete Energie. Daher werde ich jetzt auch nicht mehr auf so etwas reagieren.
Es haben mir einige Forumsuser in freundlicher Art und Weise per PN gute Tipps gegeben und es findet ein netter Austausch auf diesem Weg statt. Das hilft mir sicher weiter … zumindest wesentlich weiter als dein Posting, Roland!
Meine Unfreundlichkeit kommt wohl daher das ICH der Meinung bin das du ein fake bist
Meine Unfreundlichkeit kommt wohl daher das ICH der Meinung bin das du ein fake bist
Ich tue also nur so, als ob ich ein Problem mit meiner Heizung hätte, damit mir nicht langweilig wird und ich Kontakt zu so netten Leuten wie dir bekomme?
Roland, bitte tue mir einen großen Gefallen und antworte nicht mehr auf meine Beiträge hier im Forum. Ist besser so.