Fragen und AntwortenBrenner Einstellung
mittelbaden antwortete vor 12 Jahren

Guten Tag

Ich habe heute mal versucht den Brenner A25 bei meinem D15P einzustellen.

Folgende werte habe ich eingestellt:

Gemessene Zeit 10min
Gemessenes Gewicht 0,784Kg
Kesselwirkungsgrad 90,4%
Zufuhr T4 9s
Pause T6 9,6s

Heizleistung 11,11KW

Abgasmessung

O2 schwangt zwischen 13 und 14
und die Abgaswerte sind bei ca. 170C-180C
und die Zuluft klappe am Brenner ist auf Anschlag geschlossen

die werte sind ja laut Bedienungsanleitung nicht gerade Optimal wie kann ich diese verbessern habe demnächst die Abgasmessung vom Schorni.

Für Tipps bin ich sehr dankbar



10 Antworten
Umsteiger antwortete vor 12 Jahren
mittelbaden:

Heizleistung 11,11KW
Für Tipps bin ich sehr dankbar

Genau deswegen gibt es auch hier die Suchfunktion!

Umsteiger antwortete vor 12 Jahren
mittelbaden:

Heizleistung 11,11KW
Für Tipps bin ich sehr dankbar

Genau deswegen gibt es auch hier die Suchfunktion!

mittelbaden antwortete vor 12 Jahren

dort habe ich leider nichts passendes gefunden.

mittelbaden antwortete vor 12 Jahren

dort habe ich leider nichts passendes gefunden.

mittelbaden antwortete vor 12 Jahren

Für Hilfe wäre ich sehr dankbar auch wenn es Vieleicht schon irgendwo beschrieben ist

mittelbaden antwortete vor 12 Jahren

Für Hilfe wäre ich sehr dankbar auch wenn es Vieleicht schon irgendwo beschrieben ist

SolarEngel antwortete vor 12 Jahren

Hallo Mittelbaden,

ich betreibe auch einen ATMOS D15P mit A25 Brenner und hatte letzte Woche erfolgreich die Erstmessung nach 3 Jahren Betrieb bestanden.

Meine Abgaswerte werden mit Lambdacheck gemessen.
Ich war sehr erstaunt, dass meine Messungen so weit neben den amtlichen Messwerten vom Schorni liegen.
Allerdings sind meine Messfühler nicht 100%ig in den Kernstrom vom Abgas ausgerichtet worden.

Also wenn es Dir hilft, dann sind das meine Einstellungen am A25 Brenner:

Zufuhr T4 5s
Pause T6 15s

Heizleistung ca.11KW gemessen mit Wärmemengenzähler zum Puffer.

O2 schwankt ganz langsam zwischen 6 und 10
und die Abgaswerte sind bei ca. 140C

und die Zuluft Klappe am Brenner hat ca. 20mm Abstand zum Rand.
gemessen in der Mitte der Klappe(Tiefpunkt) zum Rand.

So wie es aussieht hast Du keinen Zugbegrenzer im Abgasrohr verbaut..hohe Abgastemperatur und sehr wenig Luft im Brenner-Gebläse(=hoher Kaminzug).
Der Kaminzug soll laut Hersteller beim D15P konstant -18 Pa betragen.

Gruss
Jürgen

SolarEngel antwortete vor 12 Jahren

Hallo Mittelbaden,

ich betreibe auch einen ATMOS D15P mit A25 Brenner und hatte letzte Woche erfolgreich die Erstmessung nach 3 Jahren Betrieb bestanden.

Meine Abgaswerte werden mit Lambdacheck gemessen.
Ich war sehr erstaunt, dass meine Messungen so weit neben den amtlichen Messwerten vom Schorni liegen.
Allerdings sind meine Messfühler nicht 100%ig in den Kernstrom vom Abgas ausgerichtet worden.

Also wenn es Dir hilft, dann sind das meine Einstellungen am A25 Brenner:

Zufuhr T4 5s
Pause T6 15s

Heizleistung ca.11KW gemessen mit Wärmemengenzähler zum Puffer.

O2 schwankt ganz langsam zwischen 6 und 10
und die Abgaswerte sind bei ca. 140C

und die Zuluft Klappe am Brenner hat ca. 20mm Abstand zum Rand.
gemessen in der Mitte der Klappe(Tiefpunkt) zum Rand.

So wie es aussieht hast Du keinen Zugbegrenzer im Abgasrohr verbaut..hohe Abgastemperatur und sehr wenig Luft im Brenner-Gebläse(=hoher Kaminzug).
Der Kaminzug soll laut Hersteller beim D15P konstant -18 Pa betragen.

Gruss
Jürgen

mittelbaden antwortete vor 12 Jahren

Hallo Jürgen
Ich danke dir für die Infos werde meinen Brenner auch mal so einstellen und schauen was er dann für werte rausspuckt.
Ich habe einen Zugbegrenzer eingebaut aber gemessen wird doch vor dem zugbegrenzer oder?

mittelbaden antwortete vor 12 Jahren

Hallo Jürgen
Ich danke dir für die Infos werde meinen Brenner auch mal so einstellen und schauen was er dann für werte rausspuckt.
Ich habe einen Zugbegrenzer eingebaut aber gemessen wird doch vor dem zugbegrenzer oder?