Fragen und AntwortenBrenner S1x läuft manchmal nicht an !
jens_2012 antwortete vor 13 Jahren

Mein Problem:
– Heizung D20P + S1x + Hzr65 lief über gestrigen Tag (nach Neustart um 7:00h) > GUT
– hochgeheizt bis 10:00
– dann von 11:40 – 13:20 ; 15:40 – 17:10 ; 18:40 – 20:10 geheizt FUNKTIONIERTE also normal
– .. „sollte“ wieder um 23:40 anspringen..
– .. tats aber nicht ! GELBE LED2 Dauerleuchten …
– Pellets in Feuerschale
– um 00:30 entdeckt _> Hauptschalter aus — (1Min)-> wieder an
– -> Hzg lief auch sofort wieder an …. (ca 00:45)
– heizte auf bis 02:30… (ok)
– wollte um 6:00 wieder anlaufen… tats aber nicht ! GELBE LED2 !
– Pellets in Feuerschale !
– habs um 07:50 „einfach“ wieder gestartet .. heizt jetzt immer noch hoch

Diese Schauspiel wiederholt sich nun seit mehreren Tagen, bzw Wochen. Zunächst war das nur alle Woche einmal .. jetzt offensichtlich seit 3 Tagen dauernd.
Habe die Pellet-Spirale (direkt an 220V ) mehrere Minuten laufen lassen – läuft offensichtlich zuverlässig und ohne Unterbrechungen.

Wenn bitte jemand so freundlich sein könnte, mir noch Tipps zu geben, was ich weiter unternehmen kann. Der Vorschlag des Atmoskundendienstes (neue Zündspirale ) ist nicht voll plausibel, da der Brenne ja tagsüber klaglos funktoniert…

Herzlich Dank im voraus 🙂



22 Antworten
flugzeug2 antwortete vor 13 Jahren

Hallo,

LED2 Dauerleuchten bedeutet 2. Zündversuch nicht erfolgreich.
Es sind wahrscheinlich zuwenige Pellets zum anfeuern auf der Schale.

Massnahmen: 1. P1 Zuführdauer erhöhen
2. eventuell mal die Fotodiode reinigen

mfg

flugzeug2 antwortete vor 13 Jahren

Hallo,

LED2 Dauerleuchten bedeutet 2. Zündversuch nicht erfolgreich.
Es sind wahrscheinlich zuwenige Pellets zum anfeuern auf der Schale.

Massnahmen: 1. P1 Zuführdauer erhöhen
2. eventuell mal die Fotodiode reinigen

mfg

udenhain antwortete vor 13 Jahren

Herzlichen Dank für die schnelle Antwort, liebes flugzeug2 🙂

Aber als Gegenfrage: Das Zünden macht ja überwiegend „morgens“ die Probleme – am Tage zünden die Pellets ja nach einigen Stunden auch !

Allerdings hab ich P1 wirklich nur auf Stellung „0“ — hat aber die letzten 3 Jahre nicht geschadet.

Wg der Fotodiode gilt ja eigentlich das Gleiche. Hab sie die Letzten Tage zwar schon mal sauber gemacht, werde es aber gleich nochmal machen. Andererseits signalisiert die Fotodiode ja nur, dass FEUER da ist und die Zündung aufhören soll…..

naja, vielleicht fällt Dir ja noch etwas zu dem Problem ein, was mir weiterhelfen könnte. Gehe jetzt erst mal „P1“ verstellen . DANKE 🙂

udenhain antwortete vor 13 Jahren

Herzlichen Dank für die schnelle Antwort, liebes flugzeug2 🙂

Aber als Gegenfrage: Das Zünden macht ja überwiegend „morgens“ die Probleme – am Tage zünden die Pellets ja nach einigen Stunden auch !

Allerdings hab ich P1 wirklich nur auf Stellung „0“ — hat aber die letzten 3 Jahre nicht geschadet.

Wg der Fotodiode gilt ja eigentlich das Gleiche. Hab sie die Letzten Tage zwar schon mal sauber gemacht, werde es aber gleich nochmal machen. Andererseits signalisiert die Fotodiode ja nur, dass FEUER da ist und die Zündung aufhören soll…..

naja, vielleicht fällt Dir ja noch etwas zu dem Problem ein, was mir weiterhelfen könnte. Gehe jetzt erst mal „P1“ verstellen . DANKE 🙂

flugzeug2 antwortete vor 13 Jahren

Hallo,

vieleicht zeigt auch die Glühspirale erste Ermüdungserscheinungen und fällt demnächst aus.
Aber P1 auf 0 ich denke das ist etwas wenig.

mfg

flugzeug2 antwortete vor 13 Jahren

Hallo,

vieleicht zeigt auch die Glühspirale erste Ermüdungserscheinungen und fällt demnächst aus.
Aber P1 auf 0 ich denke das ist etwas wenig.

mfg

udenhain antwortete vor 13 Jahren

Hallo liebes Flugzeug2,

habe gestern Abend Deine Vorschläge noch befolgt und ..
– Fotozelle nochmal gereinigt (war aber kein Belag drauf)
– P1 auf „1“ gestellt ….

Da der Brenner heute morgen noch lief waren die Maßnahmen zumindest nicht schädlich ! 😉
Ob das dauerhaft hilft, werde ich ja sehen – und Dir hier auch mitteilen.

Vielen herzlichen Dank also für den Tipp.

🙂

udenhain antwortete vor 13 Jahren

Hallo liebes Flugzeug2,

habe gestern Abend Deine Vorschläge noch befolgt und ..
– Fotozelle nochmal gereinigt (war aber kein Belag drauf)
– P1 auf „1“ gestellt ….

Da der Brenner heute morgen noch lief waren die Maßnahmen zumindest nicht schädlich ! 😉
Ob das dauerhaft hilft, werde ich ja sehen – und Dir hier auch mitteilen.

Vielen herzlichen Dank also für den Tipp.

🙂

udenhain antwortete vor 13 Jahren

… so – jetzt lief der brenner bereits die 2. Nacht durch 🙂 Da freu ich mich ja wie doll – obwohl das eigentlich auch seit 3 Jahren nichts ganz ungewöhnlich war.

DANKE – nochmal für den Tipp, mit Poti P1 die Einfüllmenge zu Beginn zu erhöhen.

Ich hatte auch das Poti P2 verstellt (höher), so dass nun Folgend Einstellungen vorhanden sind:
P1= 1
P2= 5
P3= 9
P4= 9
P5= 8
Habe in den letzten tagen lediglich
P1 von 0 -> 1
P2 von 3 -> 5 erhöht

– Resultat der P2-Erhöhung war ein stärkerer Brand und damit schnelleres Aufheizen, was mich gefreut hat 😉

– allerdings fand ich vermehrt Asche und darin viel noch-als-Pellets-erkennbare Asche
– daraufin habe ich den Lüfter eingeengt (von 0,75x offen auf 0,4xoffen)

Was meinst Du/ihr dazu – ist das so ok-?
Oder gibt es einen anderen Weg die Asche besser verbrannt zu bekommen ?

🙂

udenhain antwortete vor 13 Jahren

… so – jetzt lief der brenner bereits die 2. Nacht durch 🙂 Da freu ich mich ja wie doll – obwohl das eigentlich auch seit 3 Jahren nichts ganz ungewöhnlich war.

DANKE – nochmal für den Tipp, mit Poti P1 die Einfüllmenge zu Beginn zu erhöhen.

Ich hatte auch das Poti P2 verstellt (höher), so dass nun Folgend Einstellungen vorhanden sind:
P1= 1
P2= 5
P3= 9
P4= 9
P5= 8
Habe in den letzten tagen lediglich
P1 von 0 -> 1
P2 von 3 -> 5 erhöht

– Resultat der P2-Erhöhung war ein stärkerer Brand und damit schnelleres Aufheizen, was mich gefreut hat 😉

– allerdings fand ich vermehrt Asche und darin viel noch-als-Pellets-erkennbare Asche
– daraufin habe ich den Lüfter eingeengt (von 0,75x offen auf 0,4xoffen)

Was meinst Du/ihr dazu – ist das so ok-?
Oder gibt es einen anderen Weg die Asche besser verbrannt zu bekommen ?

🙂

udenhain antwortete vor 13 Jahren

Hier die passenden Bilder dazu:

udenhain antwortete vor 13 Jahren

Hier die passenden Bilder dazu:

flugzeug2 antwortete vor 13 Jahren

Hallo,

das sieht ja schlecht aus mit den Pelletresten.
Den Ofen bekommst du ohne Messgerät schlecht eingestellt.
Besorge dir mal einen Lambdacheck oö.

ich habe folgende Erfahrung gemacht:
1. Saugzuventilator aus
2.Pelletmenge auf ca 20 kw eingestellt
3.Luftmenge vom Brenner mit dem Blech so eingestellt das
die Flamme geradeso die gegenüberliegende Wand im
Ofen erreicht.
4. wenn jetzt die Abgastemp. bei ca 130 Grad liegt
passt es in etwa

Wenn du das so nicht hinbekommst dann muss ein Messgerät her.

mfg

flugzeug2 antwortete vor 13 Jahren

Hallo,

das sieht ja schlecht aus mit den Pelletresten.
Den Ofen bekommst du ohne Messgerät schlecht eingestellt.
Besorge dir mal einen Lambdacheck oö.

ich habe folgende Erfahrung gemacht:
1. Saugzuventilator aus
2.Pelletmenge auf ca 20 kw eingestellt
3.Luftmenge vom Brenner mit dem Blech so eingestellt das
die Flamme geradeso die gegenüberliegende Wand im
Ofen erreicht.
4. wenn jetzt die Abgastemp. bei ca 130 Grad liegt
passt es in etwa

Wenn du das so nicht hinbekommst dann muss ein Messgerät her.

mfg

flugzeug2 antwortete vor 13 Jahren

Hallo,

hast du irgendwelche Erfolge erreicht in Bezug auf die Kessel Einstellung?

mfg

flugzeug2 antwortete vor 13 Jahren

Hallo,

hast du irgendwelche Erfolge erreicht in Bezug auf die Kessel Einstellung?

mfg

udenhain antwortete vor 13 Jahren

Hallo liebes/r Flugzeug2,

Dein Tipp, mit P1 die Ersteinspeisezeit zu erhöhen, hat sich offensichtlich als die Lösung für mein Problem ergeben.

🙂 Dafür GANZ herzlichen Dank; ich hätte die Lösung da auf Anhieb wirklich nicht vermutet 🙂

Meine weiterführenden Versuche mit längerer P2-Einspeisezeit waren etwas zwiespältig: Auf Anhieb hat sich die jeweilige Aufheizdauer deutlich verkürzt – auch bei tieferen Temperaturen < -5°. Andererseits wurden von der stärkeren Flamme auch viel Asche und nicht ganz verbrannte Pellets aus der Feuerkuhle herausgeblasen. Ich habe versucht, ein wenig mit der Öffnung des Gebläses zu experimentieren, habe aber damit keinen rechten Erfolg erzielen können. So rein gefühlsmäßig würde ich vermuten, dass kleinere Öffnung auch weniger starke Flamme und damit noch langsamere Verbrennung erzeugen würden. Damit kommen dann „neue “ Pellets in die Kuhle, bevor die alten restlos verbrannt sind…. Andererseits vermute ich, dass eine größere Öffnung mehr „fauchende“ Verbrennung verursacht, was wiederum ebenfalls lediglich halbverbrannte Pellets in den ASchekasten bläst…

Was DA dann richtig wäre, ist mir nicht ganz klar geworden. Ich habe jetzt P2 wieder zurückgenommen auf „4“ (mit Öffung „5“ (siehe Bild) und damit habe ich recht gute Verbrennung. Allerdings dauert das Aufheizen wieder etwas länger.

Vielleicht kann mir jemand diesbezüglich noch einen Tipp oder Informationen geben.

Im Moment bin ich über die Erfolge erst mal sehr froh 🙂

udenhain antwortete vor 13 Jahren

Hallo liebes/r Flugzeug2,

Dein Tipp, mit P1 die Ersteinspeisezeit zu erhöhen, hat sich offensichtlich als die Lösung für mein Problem ergeben.

🙂 Dafür GANZ herzlichen Dank; ich hätte die Lösung da auf Anhieb wirklich nicht vermutet 🙂

Meine weiterführenden Versuche mit längerer P2-Einspeisezeit waren etwas zwiespältig: Auf Anhieb hat sich die jeweilige Aufheizdauer deutlich verkürzt – auch bei tieferen Temperaturen < -5°. Andererseits wurden von der stärkeren Flamme auch viel Asche und nicht ganz verbrannte Pellets aus der Feuerkuhle herausgeblasen. Ich habe versucht, ein wenig mit der Öffnung des Gebläses zu experimentieren, habe aber damit keinen rechten Erfolg erzielen können. So rein gefühlsmäßig würde ich vermuten, dass kleinere Öffnung auch weniger starke Flamme und damit noch langsamere Verbrennung erzeugen würden. Damit kommen dann „neue “ Pellets in die Kuhle, bevor die alten restlos verbrannt sind…. Andererseits vermute ich, dass eine größere Öffnung mehr „fauchende“ Verbrennung verursacht, was wiederum ebenfalls lediglich halbverbrannte Pellets in den ASchekasten bläst…

Was DA dann richtig wäre, ist mir nicht ganz klar geworden. Ich habe jetzt P2 wieder zurückgenommen auf „4“ (mit Öffung „5“ (siehe Bild) und damit habe ich recht gute Verbrennung. Allerdings dauert das Aufheizen wieder etwas länger.

Vielleicht kann mir jemand diesbezüglich noch einen Tipp oder Informationen geben.

Im Moment bin ich über die Erfolge erst mal sehr froh 🙂

pott antwortete vor 13 Jahren

Hallöchen
Die Aufheizzeit des Puffers ist doch eigentlich nicht so wichtig. Klar, wenn es draußen kälter wird dauert es länger bis er auf die Solltemperatur ist. Was nützt es wenn der Kessel taktet. ( wenn er z .B.in 24 Std. 10 mal an und aus geht) Das kostet doch unnötig mehr Strom als wenn der Kessel durchläuft. (die Heizspirale verbraucht mehr Strom als die ECO Förderpumpe für die Heizung)

pott antwortete vor 13 Jahren

Hallöchen
Die Aufheizzeit des Puffers ist doch eigentlich nicht so wichtig. Klar, wenn es draußen kälter wird dauert es länger bis er auf die Solltemperatur ist. Was nützt es wenn der Kessel taktet. ( wenn er z .B.in 24 Std. 10 mal an und aus geht) Das kostet doch unnötig mehr Strom als wenn der Kessel durchläuft. (die Heizspirale verbraucht mehr Strom als die ECO Förderpumpe für die Heizung)

jens_2012 antwortete vor 13 Jahren

Hallo udenhain

Es geht doch nicht darum den Puffer in Rekordzeit zu laden,sondern mit möglichst geringer Leistung(somit auch weniger Verlust)zu heizen.Alles was dabei übrig ist geht in den Puffer.Um so länger der Brenner durchläuft(3-4Std sollten es schon mindestens sein) umso besser.Ich vermute mal du überfütterst ihn mit Pellets.Daher auch diese seltsame Asche und die unverbrannten Pellets.

pott:
Hallöchen
Die Aufheizzeit des Puffers ist doch eigentlich nicht so wichtig. Klar, wenn es draußen kälter wird dauert es länger bis er auf die Solltemperatur ist. Was nützt es wenn der Kessel taktet. ( wenn er z .B.in 24 Std. 10 mal an und aus geht) Das kostet doch unnötig mehr Strom als wenn der Kessel durchläuft. (die Heizspirale verbraucht mehr Strom als die ECO Förderpumpe für die Heizung)

GANZ MEINER MEINUNG.
Gruß Jens

jens_2012 antwortete vor 13 Jahren

Hallo udenhain

Es geht doch nicht darum den Puffer in Rekordzeit zu laden,sondern mit möglichst geringer Leistung(somit auch weniger Verlust)zu heizen.Alles was dabei übrig ist geht in den Puffer.Um so länger der Brenner durchläuft(3-4Std sollten es schon mindestens sein) umso besser.Ich vermute mal du überfütterst ihn mit Pellets.Daher auch diese seltsame Asche und die unverbrannten Pellets.

pott:
Hallöchen
Die Aufheizzeit des Puffers ist doch eigentlich nicht so wichtig. Klar, wenn es draußen kälter wird dauert es länger bis er auf die Solltemperatur ist. Was nützt es wenn der Kessel taktet. ( wenn er z .B.in 24 Std. 10 mal an und aus geht) Das kostet doch unnötig mehr Strom als wenn der Kessel durchläuft. (die Heizspirale verbraucht mehr Strom als die ECO Förderpumpe für die Heizung)

GANZ MEINER MEINUNG.
Gruß Jens