Wer kann mir die idealen einstellungen für meine Anlage geben.
Habe einen Atmos D20P mit solar und 850l hygienespeicher und ein A25 pelletbrenner. Habe die anlage seit ca 2 jahren und bekomme sie einfach nicht richtig zum laufen. Habe am freitag den pellettank mit 150kg pellets aufgefüllt am sonntag abend war er leer kann doch nicht sein.
Wie ist der den jetzt eingestellt ? der kann nur verbrauchen was du ihm gibst.
oder der ist so niedrig Eingestellt das der gar nicht abstellt oder der taktet in einer Tour.
Die 800ltr sollten normal in 3std voll sein. mein kessel hat gestern 2x geladen war ja nicht Kalt.
Mfg
Roland
Wie ist der den jetzt eingestellt ? der kann nur verbrauchen was du ihm gibst.
oder der ist so niedrig Eingestellt das der gar nicht abstellt oder der taktet in einer Tour.
Die 800ltr sollten normal in 3std voll sein. mein kessel hat gestern 2x geladen war ja nicht Kalt.
Mfg
Roland
Hallo
mein P21 hatte gestern 2 Starts und Gesamt 12 Stunden benötigt um meinen 1000 Liter Speicher zu laden. Der Puffer hält dann so ca. 8 Stunden (tagsüber) bei erner VL Temp. von ca. 47 °C und einer Raumtemperatur von 24°C. Verbrauch 35 kg/Tag. Einstellungen: T4: 5 s; T6: 11 s; AGT: 160°C
Wohnfläche 160 m² keine Dämmung
Hallo
mein P21 hatte gestern 2 Starts und Gesamt 12 Stunden benötigt um meinen 1000 Liter Speicher zu laden. Der Puffer hält dann so ca. 8 Stunden (tagsüber) bei erner VL Temp. von ca. 47 °C und einer Raumtemperatur von 24°C. Verbrauch 35 kg/Tag. Einstellungen: T4: 5 s; T6: 11 s; AGT: 160°C
Wohnfläche 160 m² keine Dämmung
t4=8 t6=12. luftklappe am brenner halb geöfnet!! nach ca 6 stunden hat der puffer oben ca 75 und unten 30 danach schaltet der brenner ab. Alarm safty. förderschlauch wird heiss. kesseltemp. ca 84 mit 78 ladepatrone
t4=8 t6=12. luftklappe am brenner halb geöfnet!! nach ca 6 stunden hat der puffer oben ca 75 und unten 30 danach schaltet der brenner ab. Alarm safty. förderschlauch wird heiss. kesseltemp. ca 84 mit 78 ladepatrone
hat kein AGT!!
hat kein AGT!!
ich halte die puffertemp oben zwischen 78 und 84°.unten sind es dann 40 beim start des brenner`s und 78 beim ausschalten.
is dein kesseltermostat zu niedrig eingestellt?bei mir(p14) steht es auf max.vielleicht schaltet es den brenner zu früh aus
gruß jens
ich halte die puffertemp oben zwischen 78 und 84°.unten sind es dann 40 beim start des brenner`s und 78 beim ausschalten.
is dein kesseltermostat zu niedrig eingestellt?bei mir(p14) steht es auf max.vielleicht schaltet es den brenner zu früh aus
gruß jens
Das kann schon sein wenn man den Kessel nicht im Griff hat was sagt den Dein Heizungsbauer dazu ?
Das kann schon sein wenn man den Kessel nicht im Griff hat was sagt den Dein Heizungsbauer dazu ?
Machen wir mal die Glaskugel an… klick …
Nein im ernst…
Wieviel gramm Pellets fördert deine Schnecke pro 5min bzw. 10min? Nur mit Angabe dieser Menge machen die t4 t6 Angaben irgendeinen sinn.
Kein AGT ist nicht so schön aber nicht überlebenswichtig zur groben Einstellung.
Nachdem wir die Fördermenge haben können dir hier sehr viele helfen
Machen wir mal die Glaskugel an… klick …
Nein im ernst…
Wieviel gramm Pellets fördert deine Schnecke pro 5min bzw. 10min? Nur mit Angabe dieser Menge machen die t4 t6 Angaben irgendeinen sinn.
Kein AGT ist nicht so schön aber nicht überlebenswichtig zur groben Einstellung.
Nachdem wir die Fördermenge haben können dir hier sehr viele helfen
So anlage läuft!! Pumpe am laddomat auf stufe 1 sattt 3 und kesselthermostat auf max. Warum läd der puffer nicht wenn die pumpe auf stufe 3 steht?
So anlage läuft!! Pumpe am laddomat auf stufe 1 sattt 3 und kesselthermostat auf max. Warum läd der puffer nicht wenn die pumpe auf stufe 3 steht?
Läuft denn die Pumpe?
Wenn Sie läuft sollte Sie den Puffer auch laden, sobald die Kesseltemperatur größer 72°C ist. halt doch mal einen Schraubendreher an das Pumpengehäuse, da kannst du hören, ob die Pumpe läuft.
Läuft denn die Pumpe?
Wenn Sie läuft sollte Sie den Puffer auch laden, sobald die Kesseltemperatur größer 72°C ist. halt doch mal einen Schraubendreher an das Pumpengehäuse, da kannst du hören, ob die Pumpe läuft.
Wird die pumpe bei den kessel nicht über eine Einstellung über den
Brenner gestartet ?
Mfg
Roland
Wird die pumpe bei den kessel nicht über eine Einstellung über den
Brenner gestartet ?
Mfg
Roland
Bei meiner Anlage wird die Pumpoe des Ladomats über die Steuerung geschaltet (UVR). Es sieht alles danach aus, dass die Pumpe gar nicht läuft. Ist eventuell so viel Luft im System, dass die Pumpe kein Wasser zum fördern hat?
Bei meiner Anlage wird die Pumpoe des Ladomats über die Steuerung geschaltet (UVR). Es sieht alles danach aus, dass die Pumpe gar nicht läuft. Ist eventuell so viel Luft im System, dass die Pumpe kein Wasser zum fördern hat?
Die pumpe läuft, jedoch bekomme ich den puffer wenn sie auf stufe 3 läuft nicht voll. auf stufe 1 dauert es ca 3 stunden und der puffer ist voll. Warscheinlich zieht die pumpe zu viel rückwasser sodas das ventil immer schnell zumacht und nur wenig wasser in den puffer drückt!!
Die pumpe läuft, jedoch bekomme ich den puffer wenn sie auf stufe 3 läuft nicht voll. auf stufe 1 dauert es ca 3 stunden und der puffer ist voll. Warscheinlich zieht die pumpe zu viel rückwasser sodas das ventil immer schnell zumacht und nur wenig wasser in den puffer drückt!!
Hier mal zur Funktionsweise des Laddomat.
Hier mal zur Funktionsweise des Laddomat.
…AHH.. deshalb Deine Frage mit der zweiten Ladepumpe!?
Wenn Deine Pumpe auf Stufe 3 garnichtś in den Puffer schickt, liegt das mit Sicherheit nicht an der Patrone sondern an der Hydraulik! Oder soviel Luft im System, das dann der Förderstrom der Pumpe ab reißt. Mach mal Bilder und stell sie hier ein. Laddomat von der Seite, und Ladeleitung zum Speicher. Wenn der Brenner Safty-Abschaltung macht stimmt Dein Förderdruck im Schornstein warscheinlich nicht.
Zu den Brennereinstellungen: bitte Förderleistung der Schnecke für 10 Min. ( am besten Mittelwert von mind. 3 Durchläufen) Angeben und welche Leistung Du mit dem Kessel Fahren willst. Dann rechne ich Dir T4 und T6 aus.
…AHH.. deshalb Deine Frage mit der zweiten Ladepumpe!?
Wenn Deine Pumpe auf Stufe 3 garnichtś in den Puffer schickt, liegt das mit Sicherheit nicht an der Patrone sondern an der Hydraulik! Oder soviel Luft im System, das dann der Förderstrom der Pumpe ab reißt. Mach mal Bilder und stell sie hier ein. Laddomat von der Seite, und Ladeleitung zum Speicher. Wenn der Brenner Safty-Abschaltung macht stimmt Dein Förderdruck im Schornstein warscheinlich nicht.
Zu den Brennereinstellungen: bitte Förderleistung der Schnecke für 10 Min. ( am besten Mittelwert von mind. 3 Durchläufen) Angeben und welche Leistung Du mit dem Kessel Fahren willst. Dann rechne ich Dir T4 und T6 aus.
Pelletförderung in 10 min. 1,544kg
Pelletförderung in 10 min. 1,544kg