Fragen und AntwortenBrennersperre
uschy43 antwortete vor 12 Jahren

Hallo,
kann mir vielleicht jemand hier im Forum helfen. Auch auf die Gefahr dass diese frage hier im Forum schon mal behandelt wurde.
Ich habe eine Gasheizung an welche ich ein Kaminofen angeschlossen habe. Gasheizung ist eine Vaillant VC 206 eco TEC.
Ich habe folgendes Problem wenn die Pumpe vom Holzofen anspringt hätte ich gerne dass die Gasheizung den Brenner nicht anschaltet(Brennersperre). Leider weiß ich nicht wie ich das mache. An der Steuerung vom Holzofen ist ein Anschluss „Brennersperre Potentialfrei“. Aber wo klemme ich das an meiner Gasheizung an?

Gruß
ruets



6 Antworten
ReneM antwortete vor 12 Jahren

Du kannst 1. den vaillant über die Klemmen RT oder
2. Die Spannungsversorgung abschalten.

ggf. ist ein Hilfsrelais zu benutzen.

MfG. ReneM

ruets antwortete vor 12 Jahren

Ist die Pumpe der Heizung dann aktiv?

ruets antwortete vor 12 Jahren

Was ist die Klemme rt???????????????

ReneM antwortete vor 12 Jahren

Die Pumpe im vc ist dann aus, wie ist der kaminofen hydraulisch
angeschlossen denn die pumpe im vc kann nicht durch den Ofen transportieren.
die klemmen RT sind für den Anschluss eines Thermostates mit
einem Kontakt oder Relais nicht für elektronische Regelgeräte.
MfG ReneM

rudip antwortete vor 12 Jahren

Ich hab das über ein Anlegethermostat gelöst. Dieses liegt bei mir am Abzweig vom Ladomat zum Speicher bzw. zum Vorlauf des Heizkreises. An einem Rädchen kann ich außen die Temperatur einstellen, bei der ein Kontakt unterbrochen bzw. geschaltet wird. Bei unter 60°C geht der Ölbrenner an und die Speicher werden durch ein Zweiwege Ventil vom Kreislauf getrennt. Funktioniert ohne Probleme.

MfG
Rüdiger

uschy43 antwortete vor 12 Jahren

Hallo!
Wo hängt das Ausdehnungsgefäß und das Überdruckventil??
Extra eines am Pufferspeicher??? Im Sommer heizt sich der Puffer durch die Umgebungstemperatur auf!
LG