Hi zusammen,
habe heute morgen meinen DC15E angezündet, aber der kommt ganz und gar nicht in Form.
Auf die Düse kleine Hölzchen gelegt, danach einen Grillanzünder, dadrauf wieder kleinere Hölzchen und dann ein paar größere noch drauf ca. 5 cm Durchmesser.
Nach 5 min Anheizklappe geschlossen und als ich nach 20 min in den Keller komme, gaukelt meine Abgasthemperatur bei 60 – 70 Grad herum. Die AHK noch mal geöffnet, geht die A…temp auf ca. 200 Grad hoch. Die AHK wieder zu, fällt die Temp wieder schnell auf 70 Grad. Was mir noch auffällt, das der Brennraum vermehrt auf der linken Seite brennt wenn ich reinschaue.
Primärluft ist 10mm geöffnet und Honeywell steht auf 80 und Klappe ist voll auf. Als Holz benutze ich Buche Eiche trocken ca. 3 Jahre abgelagert. Schornstein gemauert, 150mm, 12 m Hoch!!!
Was kann das sein
Gruß Dirk
Zalfen,
läuft das Gebläse?
Hahneko
Hi,
ist ein DC15E ohne Gebläse. Einige haben sich ein Gebläse nachgerüstet, aber ich weiss nicht was das bringen soll. Naja, zuzeit brennt er ein bisschen besser, Abgas um die 100 Grad aber so wirklich der Hit ist das immer noch nicht. Welche Abgasthemperaturen erreicht Ihr?
Gruß Dirk
Dirk,
da kann ich jetzt leider nicht viel weiter helfen. Habe einen DC30GSE, und der hat ein Gebläse.
Ich könnte mir vorstellen, daß bei Deinen DC15E (der dann mit Naturzug arbeitet) der Kaminzug bei der derzeitig relativ warmen Witterung ganz einfach zu gering ist.
Aber das wissen andere DC15E-Betreiber sicher besser als ich.
Hahneko
Versuch es mal damit, dass du erstmal mit wenig Holz eine Grundglut schaffst ( etwa 1 – 2 Baueimer voll Holz).
Nach einiger Zeit, wenn die AGT über 150°C ist nachlegen.
Oder mal versuchen etwas mehr Platz an der Düse zu lassen, manchmal sind wenige cm beim Schichten entscheident.
Hallo,
heute morgen hat es schon etwas besser funktioniert. AHK auf, fast den halben Brennraum voll Dachlatten, Bretter und Bauholz, angezündet und danach habe ich erst mal ein Brötchen gegessen. Als ich nach ca. 20 min in den Keller komme steht die AGT bei 180 Grad. Brennraum langsam geöffnet und siehe da ein schönes Glutbeet. Habe noch 5 Holzstücke draufgelegt, und die AHK geschlossen. Die AGT fiel langsam auf um die 100 Grad, als mein Schwiegervater nach einer Stunde nochmal nachgeschaut hat war es wieder beschiessen. ca 70 Grad AGT
Werde den kleinen Montag mal zulegen und mal reinigen, was ich eigentlich öffters mache, aber ich weiss nicht was es sonst noch sein kann das der so komisch brennt!!!
Gruß Dirk
Hallo,
hast du mal dein Rauchrohr vom Kessel bis zum Schornstein angeguckt ob es sauber ist?
Ich denke es gab mit diesem Kesseltyp hier im Forum schon ein ähnliches Problem.
Gruß Frank
Hi zusammen,
habe heute morgen meinen DC15E angezündet, aber der kommt ganz und gar nicht in Form.
Kann dat kleine Ding da überhaupt in Form kommen??!!
@ Atmosphere
Zitiere doch bitte andere Beiträge— sonst ist es etwas komisch wenn du eine Frage in der Frage stellst.
Gruß timex
…, — gesucht,
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
Hi,
habe heute den kleinen mal sauber gemacht, Rauchrohr, hinten mit Bürste von oben nach unten und ausgesaucht, der ganze Brennraum ausgesaugt und danach angezündet. Jetzt hat der kleine, kann man sagen durchgehend den ganzen Tag eine AGT von 100 Grad und nach 7 Stunden heizen hatte ich den Puffer auf knapp 80 Grad. Ist doch OK für 15KW oder was sagt die Gemeinde hier im Forum dazu. Nicht vergessen, es handelt sich um einen DC15E, mit Laddomat 78er, 800l Puffer nur Heizung.
Gruß Dirk
Dirk,
rechnen wir mal schnell:
800 l von 20 auf 80 Grad=
0,8 x 60 x 1,16 = 56 kwh
56 : 7h = 8 KW Leistung.
Fand während der Pufferladung auch noch eine Entnahme für den Heizbetrieb statt? Dann wäre die Kesselleistung natürlich entsprechend höher.
8 KW wäre etwas wenig, aber Atmos neigt gerne zur Übertriebung, mein 30GSE bringt auch nur selten mehr als 20 KW.
Weitaus interessanter wäre es zu wissen, wieviel kg Holz Du in den 7 Stunden verbraten hast.
Hahneko
Hallo Hahneko,
cool wie man das berechnen kann. Zur Pufferladung waren im Haus noch einige Heizkörper auf.
In den Stunden habe ich ein paar mal nachgeschaut, wegen Hohlbrand und dabei 7 oder 8 gerissene Holzstücke aus Buche und Eiche nachgelegt, die bei einer Länge von 33cm ein Gewicht von 2,5kg/Stück auf die Waage bringen.
8 X 2,5kg + 0,5kg Anmachholz = 20,5 kg Holzverbrauch
Gruß Dirk
Hallo Dirk,
Du hattest zufällig auch gleich das eingesetzte Holz abgewogen? Oder hast Du eine Vergleichswiegung mit ähnlichem Holz vorgenommen? Wie auch immer, da die gleichzeitige Entnahme durch die Heizung nicht bekannt ist, kann hier kein belastbares Ergebnis herauskommen.
Solltest mal einen Abbrand mit ausgewogenem Holz, leerem Puffer und ohne Heizungsentnahme durchführen. Dann läßt sich die Leistung und der Wirkungsgrad genauer bestimmen. Noch besser wäre natürlich ein Wärmemengenzähler.
Hahneko