Hallo erst mal,
bin neu hier und habe gleich ein Problem zu berichten.
habe vor einem Jahr einen BVG23 installiert. Anlage funktioniert, aber ich bekomme nur selten eine Temp. von 80 Grad und mehr. Meisst liegt diese zwischen 60-70 Grad, hat zur Folge das ich im Brennraum eine klebrig schwarze Masse gebildet hat, die ist auch im Kamin bis auf 12m Höhe.
Schornsteinfeger meint beobachten. Abgastemp. wurde noch nie kontrolliert, die schwarze Pampe ist auch im Brennraum während des Betriebes, dann läuft es im Ofeninneren die Wände runter.
Hallo,
das kann sehr viele Ursachen haben.
Du musst Deine Heizungsanlage mal näher beschreiben.
Welches Holz, mit welchem Feuchtegrad verfeuerst Du?
Benutzt Du eine Rücklaufanhebung?
Hier -> Probleme mit seiner Heizung (Kessel – Hydraulik) hier ……… findest Du einen Fragekatalog, fülle diesen mal aus und stelle diesen ein.
Dann kann Dir schneller geholfen werden, als 100 Rückfragen zu stellen.
LG kaninchen
Signatur
…,
wie das Holz angebrannt ist, die Anheizklappe dicht schließen,
dann etwas mehr Primärluft geben um die Brennraumtemperatur zu erhöhen
und das Gebläse mal durchlaufen lassen.
Die Sekundärluft so einstellen das eine gescheite Gasflamme im unteren Brennraum entsteht
Gruß Bernhard
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!