Fragen und AntwortenBypass bei Pumpengruppe
ReneM antwortete vor 11 Jahren

Hallo,
habe mir eine neue Pumpengruppe von Meibes in meine Pelletheizung eingebaut diese hat jetzt einen Bypass.
Meine Frage:
Muß bei Betrieb der Bypass geöffnet sein oder geschlossen ?
Gruß,Udo48



8 Antworten
ReneM antwortete vor 11 Jahren

Welche Typenbezeichnung?
für den Heizkreis?
mfG ReneM

ReneM antwortete vor 11 Jahren

Welche Typenbezeichnung?
für den Heizkreis?
mfG ReneM

Udo48 antwortete vor 11 Jahren
ReneM:
Welche Typenbezeichnung?
für den Heizkreis?
mfG ReneM

Meibes MK 1″ mit 3 Wegemischer für Heizkreislauf.
Gruß,
Udo48

Udo48 antwortete vor 11 Jahren
ReneM:
Welche Typenbezeichnung?
für den Heizkreis?
mfG ReneM

Meibes MK 1″ mit 3 Wegemischer für Heizkreislauf.
Gruß,
Udo48

Udo48 antwortete vor 11 Jahren

Hallo,
habe meinen Meibes Mischerantrieb MK 66341 jetzt eingebaut.

Komme leider mit der Verkabelung nicht klar.Will den Mischerantieb mit
einem Anlegethermostat regeln.

Nun hat das Anschlußkabel von dem Mischerantrieb ein blaues ein braunes und ein weißes Kabel.
Bei blau und braun weiß ich Bescheid, das „weiße“ ist das
Masse ??
Über eine Info würde ich mich sehr freuen.
Gruß,
Udo48

Udo48 antwortete vor 11 Jahren

Hallo,
habe meinen Meibes Mischerantrieb MK 66341 jetzt eingebaut.

Komme leider mit der Verkabelung nicht klar.Will den Mischerantieb mit
einem Anlegethermostat regeln.

Nun hat das Anschlußkabel von dem Mischerantrieb ein blaues ein braunes und ein weißes Kabel.
Bei blau und braun weiß ich Bescheid, das „weiße“ ist das
Masse ??
Über eine Info würde ich mich sehr freuen.
Gruß,
Udo48

ReneM antwortete vor 11 Jahren

Blau = Mp
Braun – weiß = auf – zu
mit anlegetermostat was willst du regeln?
läuft dann ständig auf und zu und bringt keine regelung der HK Vorlauftemperatur.

besser ist eine einfache Dreipunkt Regelung
hast du keine Regelung im Kessel?
Der Bypass ist zum Abgleich des Heizkreis kann geschlossen werden.
ReneM

ReneM antwortete vor 11 Jahren

Blau = Mp
Braun – weiß = auf – zu
mit anlegetermostat was willst du regeln?
läuft dann ständig auf und zu und bringt keine regelung der HK Vorlauftemperatur.

besser ist eine einfache Dreipunkt Regelung
hast du keine Regelung im Kessel?
Der Bypass ist zum Abgleich des Heizkreis kann geschlossen werden.
ReneM