hw55 antwortete vor 13 Jahren

Moin Moin
Das hat jetzt nicht direkt was mit Atmos zu tun , hoffe aber das es OK ist.

Ich habe ein kleines Problem mit meiner Centra Regelung,
und zwar schaltet sie nicht die Boiler Ladepumpe ein wenn der Boiler abkühlt.
Der Regler zeigt mir die Temperatur korrekt an und wenn ich die Pumpe manuell einschalt lädt sie auch.
Wo könnte da nun der Fehler sein?
Kennt sich jemand hier gut mit dem Ding aus ?
P.S
Folgende Module sind eingebaut:
MCN1
MCA4
MCA4
MCC1

Gruß Jan



19 Antworten
juergen antwortete vor 15 Jahren

Hallo Jan,
Ich kenne Deine Reglung nicht. aber so wie Du es beschreibst tippe ich mal darauf das das Relais welches für diesen Ausgang zuständig ist sich berabschiedet hat. Relais haben nur eine Lebensdauer von je nach Qualität von einigen Tausend Schaltungen. Die Schaltkontakte sind dann durch den Stromfluß beim schalten verzundert. Bei meiner Reglung war es ähnlich. Relais ausgebaut, bekam nicht das gleiche und habe dann mit Drahtbrücken neues eingebaut. Aber um dieses Relais zu schützen habe ich am Regler Ausgang noch einmal ein größeres Relais nachgeschaltet.

Da ich kein Schaltbild hatte habe ich auf der Platine die Leiterbahnen verfolgt vom Ausgang bis zu den eingebauten Relais und fand dann den Versager.

ESBG antwortete vor 15 Jahren

Hallo Janw!

Schaltet sich die dazugehörige Leuchtdiode auch nicht ein oder leuchtet diese OHNE dass die Pumpe läuft?

Wenn sie leuchtet dann ist Jürgen mit seiner Vermutung auf dem richtigem Weg!

MfG Hannes / ESBG

Janw antwortete vor 15 Jahren

Guten Morgen

@ESBG,
Nein die Leuchtdiode schaltet nicht ein.Wenn ich die Pumpe von Hand einschalte leuchtet sie aber.

Vielen Dank schonmal für eure Hilfe

Gruß Jan

hw55 antwortete vor 15 Jahren

Hallo Jan,
hast Du denn am MCC2 Klemme 13 und 14 den Brauchwassertemperaturfühler und den Kesseltemperaturfühler an die 12 und 14 angeschlossen?

Schau mal nach sind beide sehr wichtig sonst geht es nicht. Am Relais kann es nicht liegen. Schuldigung Jürgen, denke ich liege da richtig. Kriegen wir aber raus.

Gruß Helmut

Janw antwortete vor 15 Jahren

Hallo HW55

Brauchwasserfühler ist angeschlossen an Klemme 13 +14.
Kesseltemperaturfühler ist nicht angeschlossen, ist der etwa zwingend notwendig für WW?

Gruß Jan

hw55 antwortete vor 15 Jahren
Janw:
Hallo HW55

Brauchwasserfühler ist angeschlossen an Klemme 13 +14.
Kesseltemperaturfühler ist nicht angeschlossen, ist der etwa zwingend notwendig für WW?

Gruß Jan

Hallo Jan,
natürlich ist das zwingend notwendig, den schließt Du oben am Puffer Vorlauf an. Wie soll die Regelung sonst wissen das heißes Wasser da ist und das es auch heißer ist als die Brauchwassertemperatur.

Du wirst sehen dann geht es so einfach wird dann das Problem gelöst sein.

Gruß Helmut

Janw antwortete vor 15 Jahren

Ja das leuchtet irgendwie ein!
Muss man aber erstmal drauf kommen.Ich war schon kurz davor den Kram wieder raus zu werfen ,weil bei der MCR 40 hats schließlich auch ohne Kesselfühler funktioniert.
Dann werd ich mich mal auf die Suche nach einem Fühler machen.

*Suchmodus an *
Hat jemand so ein Teil über ?
*Suchmodus aus *
Ich teste morgen mal mit einem von den Vorlauffühlern.

hw55 antwortete vor 15 Jahren

Hallo Jan,
einen Vorlauffühler kannst Du nehmen. Du kannst Dir auch solch einen Fühler im Elektronikladen kaufen, kosten ca. 30 Cent.
Habe jetzt nicht die genaue Bezeichnung vorliegen, schaue mal morgen im Büro nach.

Gruß Helmut

hw55 antwortete vor 15 Jahren
Janw:
Ich war schon kurz davor den Kram wieder raus zu werfen ,

Wenn ich das gewußt hätte hätte ich Dir das nicht geschrieben sondern die Centra als defekt abgekauft

Gruß Helmut

Janw antwortete vor 15 Jahren

SOOOO

hab grade eben mal einen von den beiden Vorlauffühlern an Klemme
13+14 angeschlossen.
Und siehe da ES GEHT!!!
Jetzt fehlt mir nur noch ein Fühler .
Steht das eigentlich in der Betriebsanleitung geschrieben , dass der angeschlossen werden MUSS ?
Habe nichts dazu gefunden.
Bei der MCR 40 hatte ich ihn nicht angeschlossen und da gings ohne proleme.
Habe nichts dazu gefunden.

@HW55

Ich hab noch eine MCR 40 über.Wenn intresse , dann bitte melden.

Vieln Dank an alle die sich hier beteiligt haben.

Gruß Jan

Janw antwortete vor 15 Jahren

Moin Moin

Seit letztem Sonntag habe ich einen Kesselfühler angeschlossen!
Bei meiner Großmutter hing noch ein Aussenfühler am Haus rum , den hab ich mir einfach geschnappt und umgebaut 😉
Jetzt läuft alles Wunderbar!

Gruß Jan

hw55 antwortete vor 15 Jahren

Das ist ja Prima

Die genaue Bezeichnung des Temperaturfühlers kann ich noch nicht sagen. Harald wollte am Mittwoch noch den Widerstand messen ist aber durch die andere Arbeit untergegangen.

War gestern noch bei Widi, aber der Laden war zu. Der gute macht wohl Urlaub wegen dem 1.Mai

Gruß Helmut

Janw antwortete vor 15 Jahren

Welchen wiederstand die fühler haben ist mir mittlerweile bekannt:

NTC 20 kohm bei 25°C
Aber diese widerstände kann ich irgendwie nirgends finden, ausser bei Centra direkt.

Gruß Jan

hw55 antwortete vor 15 Jahren

Hallo Jan,
bei mir hier im Elektronikladen kann man die kaufen, hab ich da selbst her.

Gruß Helmut

gutber antwortete vor 15 Jahren

Hallo,

such mal bei http://www.reichelt.de/ nach NTC die haben einen 22k zu 0,30€

Gruß Erwin

Janw antwortete vor 13 Jahren

Moin Moin

ich grabe mal das alte Thema wieder aus , weil ich noch mal ne Frage an die Experten hab.

Und zwar :

Wie kriege ich der Regelung beigebracht , dass sie Nachts die Heizkreispumpen abschaltet?
Im mom. Fahren abends die Mischer zu und die Pumpen laufen die ganze Nacht durch! Oder ist das so gewollt?

Zweites Problem:

Das Brauchwasser soll auf 55° aufgeheizt werden.
Lass ich die Regelung das selbst erledigen ,kommt es oft vor,dass das Wasser nahezu Puffertemperatur (70-80°) hat und die Ladepumpe zum Boiler läuft immernoch.

Wie löst man diese Problemchen ?

Gruß Jan

hw55 antwortete vor 13 Jahren

Hallo Jan,
das ist das Legionellen Programm. Kann man nicht abschalten.

Gruß Helmut

Janw antwortete vor 13 Jahren

Moin Helmut

das Legionellenprogramm läuft doch aber,soviel ich weiss, nicht jeden Tag oder?
Die läuft nämlich so lange bis ich die manuell wieder ausschalte.

Hast du auch eine idee zu der Pumpenabschaltung bei den Heizkreisen?
Jetzt im Winter kann es ja gut sein das sie durch laufen.
Aber im Sommer bei 25 °C liefen die auch! (Hatte das zum Spaß mal getestet an mehreren Tagen)

Gruß Jan

hw55 antwortete vor 13 Jahren

Hallo Jan,
hier ist die Bedienungsanleitung dort kannst du selbst schauen.

http://www.smuk.at/_download/MCR52-22.pdf

Gruß Helmut