Hallo habe noch eine alte Cerntra Regelung ZG 252 herumliegen . möchte diese zum Konstatregler umbauen . welcher wiedersrandswert gehört denn dann an den Außengühler .
oder bitte die farben des wiederstandes .
3 Antworten
70 kOhm = 0C° laut Centra Beschreibung.
Gruß
Max
Aussenfühler RAF = 66,5 k entspricht ta = +1°C
Vorlauffühler RVF = 4,75 k entspricht tHV = 58,5 °C
So steht es geschrieben bei centra
Hallo,
ich betreibe eine ZG 52 als RLA ohne Aussentemp.fühler/Wiederstand und das geht gut. Hier waren Aussentemperaturen zwischen -15C° und +5C°, ich habe nichts nachregeln müssen.
Grüsse
Volker