meine Heizung ist ca. 2 wochen in Betrieb D14P mit IWABO- Brenner Laddomat 21,Cosmos Pumpengruppe mit Wilo-Stratos Pico
Pufferspeicher 850l und 150l Brauchwassererspeicher mit Wilo Stratos Pico, HZR 65.Alle 5 min. stellt sich der Brenner an ,die elektrische Steuerung wurde von meinen Kumpel gemacht,Heizung von meinem Sohn hat es gelernt nur Elektronisch keine Erfahrung übt diesen Beruf auch nicht mehr aus.So wie ich mich jetzt im Forum eingelesen habe müßte der Brenner über die Steuerung laufen,daß Kesselthermostat steht auf 80° im Speicher oben sind 79° und unten 73°.Laddomatthermostat steht auf ca.5 Uhr Kesselthermostat ca.auf 2 Uhr,alle 3 Thermometer am Laddomat zeigen ca.80°.Die Brücke in der 3 Steckdose ist auch noch drinn.Wie muß ich die Regelung anschließen das der Kessel durch die Regelung gesteuert wird und nicht durch das Kesselthermostat wie scheint zu sein.
Das Kesselthermostat ist eine Sicherheitseinrichtung, und soll verhindern, das der Kessel zu heiß wird. Das soll den Brenner ausstellen, bevor der Kessel über 100° erreicht. Also das Ding auf max. stellen.
Alle 3 Thermometer am Laddomat auf 80°?
Da stimmt was nicht, ein hydraulikplan wäre nicht schlecht. Wo sind welche Fühler angeschlossen?
Das Kesselthermostat ist eine Sicherheitseinrichtung, und soll verhindern, das der Kessel zu heiß wird. Das soll den Brenner ausstellen, bevor der Kessel über 100° erreicht. Also das Ding auf max. stellen.
Alle 3 Thermometer am Laddomat auf 80°?
Da stimmt was nicht, ein hydraulikplan wäre nicht schlecht. Wo sind welche Fühler angeschlossen?
Also T1 am Pufferspeicher oben, T2 unten am Pufferspeicher T3 am Brauchwasserspeicher unten, T4 ist der Außenfühler
Also T1 am Pufferspeicher oben, T2 unten am Pufferspeicher T3 am Brauchwasserspeicher unten, T4 ist der Außenfühler
Welches Schema ist denn eingestellt? Die Hydraulik ist auch wichtig!
Welches Schema ist denn eingestellt? Die Hydraulik ist auch wichtig!
Hallo
Eine ähnliche Diskussion läuft unter „zu hoher Verbrauch bei d20p..“.Wenn ich meinen Kesselthermostat auf Anschlag stelle, wird der Heizungsraum zur Sauna
. Die Regelung ist noch nicht gut, da noch der Kesselthermostat und der Brenner in die Regelung eingreifen. Wie kann man das optimieren mit der ACD01? Ich meine, gerade bei neuen Anlagen muß man jemanden haben, der sich damit richtig auskennt(Garantie!?).
Gruß Manfred
Hallo
Eine ähnliche Diskussion läuft unter „zu hoher Verbrauch bei d20p..“.Wenn ich meinen Kesselthermostat auf Anschlag stelle, wird der Heizungsraum zur Sauna
. Die Regelung ist noch nicht gut, da noch der Kesselthermostat und der Brenner in die Regelung eingreifen. Wie kann man das optimieren mit der ACD01? Ich meine, gerade bei neuen Anlagen muß man jemanden haben, der sich damit richtig auskennt(Garantie!?).
Gruß Manfred
Hallo
Eine ähnliche Diskussion läuft unter „zu hoher Verbrauch bei d20p..“.Wenn ich meinen Kesselthermostat auf Anschlag stelle, wird der Heizungsraum zur Sauna
. Die Regelung ist noch nicht gut, da noch der Kesselthermostat und der Brenner in die Regelung eingreifen. Wie kann man das optimieren mit der ACD01? Ich meine, gerade bei neuen Anlagen muß man jemanden haben, der sich damit richtig auskennt(Garantie!?).Gruß Manfred
Mit deinem Einwand weichen wir von diesem Thema ab.
Deshalb eine kurze Erklärung von ACD01 und Pelleter von Atmos:
1.Rentsch empfiehlt ACD01 nicht als Brennersteuerung, da der Brenner wohl zu viel taktet.
2. Ich denke, die ACD muss das auch nicht machen (meine Meinung).
3. Der Brenner macht, bei eigener Sensorik, genau das was er soll. Er befüllt den Puffer.
Mir reicht das,manchen wohl nicht (gerade, wenn Solar dazu kommt)
4. Der Brenner greift nicht in die Hz-Regelung ein. Bei richtiger Einstellung der Hz-Regelung (ACD, HZR oder welche auch immer), wird Energie gespart.
5. Mit der Verbrennungsoptimierung des Brenners (natürlich nur bedingt möglich) wird Energie gespart.
6. Kommen Punkt 4 und 5 zusammen, ist alles gut. Mehr geht nicht!
Wir sollten hier aber deswegen keine Endlosdiskussion beginnen.Dann dafür ein neues Thema eröffnen. Sondern wir sollten, lieber dieses Problem von Frank_Roberto angehen
Hallo
Eine ähnliche Diskussion läuft unter „zu hoher Verbrauch bei d20p..“.Wenn ich meinen Kesselthermostat auf Anschlag stelle, wird der Heizungsraum zur Sauna
. Die Regelung ist noch nicht gut, da noch der Kesselthermostat und der Brenner in die Regelung eingreifen. Wie kann man das optimieren mit der ACD01? Ich meine, gerade bei neuen Anlagen muß man jemanden haben, der sich damit richtig auskennt(Garantie!?).Gruß Manfred
Mit deinem Einwand weichen wir von diesem Thema ab.
Deshalb eine kurze Erklärung von ACD01 und Pelleter von Atmos:
1.Rentsch empfiehlt ACD01 nicht als Brennersteuerung, da der Brenner wohl zu viel taktet.
2. Ich denke, die ACD muss das auch nicht machen (meine Meinung).
3. Der Brenner macht, bei eigener Sensorik, genau das was er soll. Er befüllt den Puffer.
Mir reicht das,manchen wohl nicht (gerade, wenn Solar dazu kommt)
4. Der Brenner greift nicht in die Hz-Regelung ein. Bei richtiger Einstellung der Hz-Regelung (ACD, HZR oder welche auch immer), wird Energie gespart.
5. Mit der Verbrennungsoptimierung des Brenners (natürlich nur bedingt möglich) wird Energie gespart.
6. Kommen Punkt 4 und 5 zusammen, ist alles gut. Mehr geht nicht!
Wir sollten hier aber deswegen keine Endlosdiskussion beginnen.Dann dafür ein neues Thema eröffnen. Sondern wir sollten, lieber dieses Problem von Frank_Roberto angehen
Hallo Roberto,
ich antworte dir mal hier auf deine PN. Hier kriegst du auch noch viel mehr anderes Feedback, hat mich auch schon mehrmals weitergebracht. Bei mir sind die Fühler T1 Kesseltemp., T2 Puffer oben, T3 Puffer unten, T4 Rücklauf. Der Brenner wird auch über die HZR angesteuert. Ausgang A5. Wie Fried schon schrieb, welches Schema ist eingestellt? Mein HB hatte Programm 32 eingestellt, da startete der Brenner auch alle 10min. Jetzt hab ich Programm 7 eingestellt. Der Brenner wird gestartet wenn T2 5° über Vorlauf ist und geht aus wenn T3 70° grad hat. Such mal nach „HZR65 welche Einstellungen“ da hab ich fast dasselbe gefragt wie du und da stehen noch mehr Einzelheiten. Allerdings habe ich kein Brauchwasser.
Grüße
Jörn
Hallo Roberto,
ich antworte dir mal hier auf deine PN. Hier kriegst du auch noch viel mehr anderes Feedback, hat mich auch schon mehrmals weitergebracht. Bei mir sind die Fühler T1 Kesseltemp., T2 Puffer oben, T3 Puffer unten, T4 Rücklauf. Der Brenner wird auch über die HZR angesteuert. Ausgang A5. Wie Fried schon schrieb, welches Schema ist eingestellt? Mein HB hatte Programm 32 eingestellt, da startete der Brenner auch alle 10min. Jetzt hab ich Programm 7 eingestellt. Der Brenner wird gestartet wenn T2 5° über Vorlauf ist und geht aus wenn T3 70° grad hat. Such mal nach „HZR65 welche Einstellungen“ da hab ich fast dasselbe gefragt wie du und da stehen noch mehr Einzelheiten. Allerdings habe ich kein Brauchwasser.
Grüße
Jörn
Hallo
Allen erst einmal vielen Dank für die schnellen Antworten.
Ich kann Euch leider nicht sagen was für ein Programm eingestellt ist,mein Kumpel der das gemacht hat ist im Urlaub er hat auch die Bedienungsanleitug.Was mir noch aufgefallen ist, daß Kesselthermostat fällt um ca 2° und schaltet sich der Brenner ein.Heute habe ich die Heizung sauber gemacht und da habe ich unverbrande Pellets im Ascher gefunden ist das normal.Der Brenner ist auf Werkseinstellung und der Schorni war auch noch nich da zum Messen.
Hallo
Allen erst einmal vielen Dank für die schnellen Antworten.
Ich kann Euch leider nicht sagen was für ein Programm eingestellt ist,mein Kumpel der das gemacht hat ist im Urlaub er hat auch die Bedienungsanleitug.Was mir noch aufgefallen ist, daß Kesselthermostat fällt um ca 2° und schaltet sich der Brenner ein.Heute habe ich die Heizung sauber gemacht und da habe ich unverbrande Pellets im Ascher gefunden ist das normal.Der Brenner ist auf Werkseinstellung und der Schorni war auch noch nich da zum Messen.
Hallo,
zeichne doch mal deinen Hydraulikplan auf eine Seite scanne es ein und stell es hier im Forum zur Verfügung ich schaue mir es mal an und versuche dir da zu helfen
Die Hydraulik ist wichtig weil es viele verschiedene Programme sind.
MfG Manuel
Hallo,
zeichne doch mal deinen Hydraulikplan auf eine Seite scanne es ein und stell es hier im Forum zur Verfügung ich schaue mir es mal an und versuche dir da zu helfen
Die Hydraulik ist wichtig weil es viele verschiedene Programme sind.
MfG Manuel
Hallo Roberto,
die Bed.Anl. kannst du auch erstmal runterladen um evtl. was nachzuvollziehen:
http://www.ta.co.at/download/betriebsanleitungen/hzr65
Um weiter zu kommen, wäre wirklich ein Hydraulikplan hilfreich, halt mal versuchen, aufzuzeichen wo welche Leitungen hingehen. Und/oder Bilder sind auch hilfreich. Pellets im Aschekasten können zum Beispiel von einem zu steilen Schlauch zum Brenner kommen… 45°Winkel ist wohl so der Standard…
Grüße
Jörn
Hallo Roberto,
die Bed.Anl. kannst du auch erstmal runterladen um evtl. was nachzuvollziehen:
http://www.ta.co.at/download/betriebsanleitungen/hzr65
Um weiter zu kommen, wäre wirklich ein Hydraulikplan hilfreich, halt mal versuchen, aufzuzeichen wo welche Leitungen hingehen. Und/oder Bilder sind auch hilfreich. Pellets im Aschekasten können zum Beispiel von einem zu steilen Schlauch zum Brenner kommen… 45°Winkel ist wohl so der Standard…
Grüße
Jörn